1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,
06SG614-1砌體填充墻.pdf
我們公司準備用混凝土砌體保溫磚來蓋個磚混的樓房,不過原來一直都只用混凝土保溫磚來做框架結構的填充墻,現在要用來做承重墻,請哪位高人給指導下,應該注意些什么東西呢?包括構造柱、圈梁等構件和墻體怎么連接等等....
主體填充墻砌筑 一、材料及主要機具 二、操作工藝: 三、質量標準 四、成品保護
論文簡介:房屋填充墻砌體工程標準本章適用于房屋建筑采用空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等砌筑填充墻砌體的施工質量驗收。 投稿網友:li1989li 上傳時間: 2013-10-28
工地上要施工二次結構了,以前拉結筋都是700-1000mm長,現在圖紙說明上說沿墻通長設置,并要求看12g614-1,我看圖集上基本上都是通長設置了。6.7度是宜通長設置。不知道做砌體施工的同行們,你們現場的情況怎么樣?
請問各位大神,最近做一個廠房,填充墻,原先是用加氣混凝土砌塊B06,A5.0 現在由于施工單位說市場上用A3.5比較普遍就想換成A3.5的便于購買材料,于是想更換材料 不知道可不可以。廠房抗震等級三級,墻高有4米到8米高不等。求高手指點。。。
12g614-1砌體填充墻結構構造
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-19 11:18 編輯 12G614-1_砌體填充墻結構構造
下的別人的DOC版本,本人轉換為PDF版本,方便大家閱讀
自承重填充墻一側與主體結構柱聯系(自承重墻上端不是自由端,與框架梁相連),一側開大門洞,洞頂為框架梁底,蒸壓加氣混凝土砌塊墻,墻厚250,墻凈高9100,墻凈長1900.高厚比驗算如何驗算?
如果把建施圖上所有的墻體都做成承重墻,感覺沒有必要。而且按《抗規》7.3.1“較大洞口”來設構造柱,太多了。請問大家都是怎么做的?
二次結構砌體工程技術交底
12G614-1砌體填充墻結構構造.pdf
看論壇上都沒BIM專區,不應該沒人在做BIM才對,我之前都是先做混凝土結構部分,然后做砌體填充墻(無面層),完成之后發給安裝專業同事建模。然后再做面層(重新做一道只有面層的建筑墻貼在原先的砌體墻面上)和門窗,這樣子會(huì )有一個問題,門窗只能剪切一道墻,后面就在門窗等洞口部位把墻的在洞口部位調整成適應洞口形狀,但是這樣子比較慢,同時前期工作會(huì )很長(要先做好樣板,樣板中又需要同時做建筑和結構的)不知道大家都是怎么做的?
《砌體結構設計規范》GB50003-2011 6.3.4條“填充墻與框架的連接,有脫開和不脫開方法。有抗震設防要求時宜采用填充墻與框架脫開的方法”;“填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高時,墻頂與梁宜有拉接措施,墻體中部應加設構造柱;墻高度超過4m時宜在墻高中部設置與柱連接的水平系梁,墻高超過6m時,宜沿墻高每2m設置與柱連接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm”。《建筑抗震設計規范》GB50011-2010 13.3.4條“3 填充墻應沿框架柱全高每隔500mm~600mm設2根16拉筋,拉筋伸入墻內的長度,6、7度時宜沿墻全長貫通,8、9度時應全長貫通。4 墻長大于5m時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過8m或層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。”問題:關于抗震框架填充墻,砌體規范中規定“宜采用脫開法”而抗震規范中規定“應采用不脫開法”?砌體規范中規定“墻長大于5m應加構造柱”,抗震規范中規定“墻長
填充墻砌體技術交底
填充墻砌體技術交底專題,為您提供填充墻砌體技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與填充墻砌體技術交底 相關的專業交流討論,更多填充墻砌體技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題