1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。 2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60MPa。 3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統
我是一名給排水專業的本科生 上周剛做完了一城市給水管網的課程設計,有許多問題有待解決,希望大家幫幫忙! 1)居民生活用水定額和綜合生活用水 在什么情況下用前者,什么時候用后者。 2)未預見和沿程漏失水量怎么處理 在算比流量是要不要加上這部分水量,我們指導老師說是在管網初始段就扣除了,對嗎? 3)關于冰凍線 管網的服務水頭包不包括冰凍線?比如要保證管網某節點的服務水頭是20m,這20m和冰凍線怎么算?
目前我正在做一個景區給排水設計,關于景區給水管網設計我有幾個問題,希望大家幫忙解答。1、如設計景區給水管網為支狀管網,就不存在管網平差了,但是否有水力計算呢?如何算?2、景區給水管網是要布置到用水點嗎?部分用水點遠離道路,如果給水管延伸出去至用水點,將無法繪制縱斷面圖。3、景區布置室外消火栓,也算是一個有流量的節點嗎?4、一般景區給水管網設計出圖都包含哪些東西?
室外給水管網施工指引.pdf
圖紙簡介: 包括給水管網事故、最高、消防時的校核以及節點詳圖,圖中不足之處請酌情參考。 投稿網友: hcwen1125 上傳時間: 2013-07-06
我做一個公園綠化給水管網,原來做的噴灌,市政給水的水源,根據市政給水壓力,灌水器的工作參數和流量,通過查表可以查出管徑。但是現在甲方嫌貴,就改成打井水源,然后人工澆灌。問題是這一改人工澆灌我就不知道這取水口流量有多大?泵應該用多少工作壓力的?用多大管徑的管合適?所有的管用一樣的管徑還是做變徑?
本工程為玉林市某水廠供水管網配套工程:包括廣場東路施工區、江濱路東段施工區、人民西路—人民中路施工區、人民中路施工區、大南路施工區、玉公公路施工區、二環北路施工區、工業大道施工區和民主北路施工區。1、本工程采用球墨鑄鐵管為主要,采用柔性膠圈接口;在特殊地段采用鋼管,鋼管材質采用Q235,采用焊接連接;每條焊縫連接完畢后均必須進行無損探傷檢查,超聲波檢查必須達到100%,X光片抽樣必須達到10%,檢查結果必須達到II級。2、為防止敷設在野外的管道遭到破壞,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米設置標志樁,標志樁為C20預制砼樁,樁長600mm,截面為150mm*150mm,埋入地下400mm,樁內配4ф8縱筋,ф6@300箍筋,外露部分涂成藍色。3、基坑開挖:原則上采用大開挖,土方不宜堆放在溝坡5m內的地方。施工時應根據現場情況進行組織設計。管道距構筑物較近時,宜采用鋼板樁等方式加強支護,以防基坑塌方事故和損壞領近構筑物。4、地基處理:管道大部分落于較好的原狀土層上,其地耐力大于120Kpa,直接以
有一點的參考價值
給水管網工程設計(PPT課件)。歡迎下載。[ 本帖最后由 simuy 于 2010-7-26 22:17 編輯 ]
做給排水的前輩們好: 小女子剛畢業,新公司,現在只有我一個做給排水的,請教前輩們做市政給水管網的設計過程是怎樣的呢(越詳細越好)?是否需要像做課程設計那樣大量的計算呢?麻煩前輩們指點,謝謝了! 如果有比較詳細的案例拜托前輩們發一個,萬分感激!
本人這次做一個工程規劃,工程是一個十字型的步行街,道路十八米寬,兩邊各有五米人行道。給水管道我布置在路中心線,并且南北,東西的給水管連通。但是我突然想起應該做室外消火栓,那我就不知室外消火栓應該另外再布置管道,還是由路中間的管道接過去。問了別人后說應另外布置管道,但是消防管道是應該布置在路中間呢,還是布置在人行道下,是應該兩邊的人行道都布置呢還是其他。請各位有長見的哥哥姐姐們指導一下。
某縣污水管網施工組織設計資料簡介(某縣污水管網施工組織設計) 工程概況青縣污水處理廠位于城區西北方向,其配套管網主要收集北環以南、南環以北、運河以西、西環以東區域的居民生活污水及工業廢水。本工程為青縣北環路排水工程,該排水收集新華路以北、運河以西的排水。高速公路以東城區污水通過該管道入污水處理廠,雨水通過溢流口入北環路北側的工商渠。高速公路以西為污水管道入污水處理廠。1.3.1工程位置管道起點為乾寧街與北環路交叉口東100m,終點為污水處理廠,全長2689m。W1—W28段:管道布置在小路北側與高壓電桿之間,管道中心線距離高壓桿5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心線布置在距離高速公路東邊溝東邊7m位置;W33—W34段:管道在高速公路橋下通過;W35—W64段:管道布置在小路南側,管道中心線距離小路南邊5m位置。1.3.2管徑、管材與接口本段中管道規格主要為DN800、DN1000、DN1500,管材為二級鋼筋混凝土承插口管,采用柔性膠圈接口。1.3.3工程內容
論文簡介:關于自來水廠的平面設計及各個構筑物的選擇依據和尺寸選擇及布置 投稿網友:nimadeee 上傳時間: 2013-07-13
請問在進行給水管網最高日用水量計算時,需要取整嗎,如算完是82036立方米/天,需要取整到85000或80000噸嗎?
先要搞清楚什么建筑需要設計室外消防給水,室外消防給水的要求是什么,最后是管網的材質要求和敷設要求,下面我就這幾個方面來做一個簡單的回答。1、設置室外消防給水的條件《建筑設計防火規范》(GB50016-2014 2018版)對需要設置室外消火栓的建筑作出明確規定: 對于倉庫、工廠、堆場、儲罐以及民用建筑的周囃用于侠車停靠和消防人員救援使用的屋面均應設置室外消防給水(對于居住人數少于500人,層數不超過2層的居民住宅區以及建筑的體積小于等于3000立方米的二級耐火等級戊類廠房可以不設置室外消防給水);2、室外消防給水管網的布置要求a、《消防給水及消火栓系統技術規范》要求居民居住區、商務區和工業廠房集中的工業園區宜采用兩路市政消防供水。
1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60MPa。3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定:1)高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;2)市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定;3)采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;4)采用穩壓泵穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。4、埋地管道宜采用球墨鑄鐵管、鋼絲網骨架塑料
來源:
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-7-28 11:11 編輯 水力學是流體力學的一個分支,包括三部分內容:水靜力學、水運動學和水動力學。水靜力學研究水在靜止狀態下的受力平衡及工程應用,解決的是壓強與壓力問題,如水池池壁的靜水壓力計算等。水運動學研究水的運動要素(如位移、速度、加速度等)及其變化規律,不涉及受力問題。水動力學研究水的運動要素與引起運動的動力要素(即作用力)之間的相互關系,是水力學的重點內容。 水力學有三大基本方程:連續性方程、能量方程和動量方程。 連續性方程是物理學質量守恒定律在水力學中的具體體現,通俗地講就是流量平衡。對一段管道,當斷面1與斷面2之
一個工程是..農村自來水給水管線安裝...現在急需自來水管道給水施工組織設計.請教各位大師..qingliang_3889@163.com 小弟謝謝了..
給水管網施工組織設計
給水管網施工組織設計專題,為您提供給水管網施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水管網施工組織設計 相關的專業交流討論,更多給水管網施工組織設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量