《建筑地基基礎設計規范》中,關于擴展基礎的計算只有1.承載力驗算;2.沖切驗算;3.底板抗彎配筋計算;三種驗算。我現在疑惑的是:到底擴展基礎是否需要進行剪切驗算一般來說,獨立基礎在地基承載力不高的土質上時,根據地基承載力確定的基礎高度和基礎寬度,還有抗沖切驗算,一般能保證抗剪切驗算通過。但當獨立基礎位于巖石地基上時,因為地基承載力很大(砂巖),一般都滿足抗沖切的高寬比要求,而基礎底面積很小,這時抗剪切就不夠。這個情況還考慮不?(重慶地區經常遇到)
我是一個新手 想問下各位前輩柱下獨立基礎的問題 有些柱子相離很近 假如兩根柱共用一個獨立基礎 算法是怎么樣的 其底面積確定方法和配筋計算怎樣的 多謝了
圖片左邊是一層鋼結構庫房,右邊是三層混凝土框架辦公樓,場地局限,只能這的布置樓座,上部完全脫開,可是基礎沒法脫開,做聯合獨基可以嘛,會(huì )不會(huì )因為沉降而破壞結構了。求大師們指點
我現在所在的工程基礎為獨立基礎,基礎開挖后發現有個別基礎的持力層的深度較大,達到-6米左右,而設計基礎底標高為-1.5米。我們總共告訴我說那個深度較大的基礎也要做獨立基礎,可是監理提醒我說:規范上有說兩個獨立基礎的水平距離要大于兩個獨立基礎的垂直距離。我想問的是是不是有這樣的一個規范?水平距離到底是要幾倍的垂直距離?以及像個別深度較大的基坑是否可以換成孔樁,如果否則如何解決?非常感謝土木在線,期待哥哥們的精彩點評
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-31 23:06 編輯 背景:最近做一個異形柱框架結構別墅,總共有15棟,由于場地條件不同,不同棟基礎埋深不同,但基礎持力層均相同。意見:甲方審圖意見不同棟基礎埋深最大相差近3m,應當考慮基礎以上覆土對基礎大小的影響。 不知道為什么每次粘貼圖片都無法正常顯示(哪位可以告訴我一下哈),就寫成word上傳了。
硅PU材料對場地的要求是比較高的,基礎的狀況在很大程度上決定了硅PU場地工程的質量。今天就給大家分享一些硅PU球場施工挑選基礎的經驗。看基礎的基本要領如下:一、不走馬觀花,要看完全場;二、多問,從多個方面了解基礎方面的信息;三、 多溝通,及時反映發現的問題;四、多動手,發現基礎存在眼觀不是很容易看出的問題;
上期為大家講述了硅PU球場施工對基礎的部分要求,本期也將會(huì )繼續補完這些內容,覺得內容有幫助的話就趕緊繼續往下看吧! 三、看基礎表面平整情況;判斷方法:①眼觀,有積水,則需要修補,硅PU球場基礎面粗糙的話,很難做比較厚的層面,凹凸小平面多,也會(huì )更加費料,驗收后很難達標。②可以用拉線或直棒測量硅PU球場基礎的平整度,以此來測試積水狀況。
我隨便算了一個。上面數據不去管他我想問MORGAIN的實配鋼筋前面都帶個數字,這里是24。這個是什么意思啊?!另外實配面積怎么比計算面積大那么多?放大了多少啊?
五層私人屋,左右與人家比鄰.就是邊柱壓紅線.業主要求用淺基礎.可以用獨立基礎嗎?內跨有八米.加地梁拉結可行嗎?
兩棟小高層,剪力墻,地下一大車庫。fak=700KPA,不考慮抗浮。我打算主樓用筏板,車庫用柱下獨基,請問各位,筏板與獨基應該怎么連接?還是各做各的?是否筏板頂標高和獨基底標高一樣??jì)烧叱两挡煌趺刺幚恚?/p>
我做一個三層框架的幼兒園,另外建了一個模型設地下室來計算拉梁的配筋,原來的模型計算上層結構,現在需要手算獨立基礎,請問,柱底的內力是不是應該取算拉梁那個模型的啊?應該注意些什么問題,請大家指點一下。 我是新手,還請關照。
獨立基礎計算書及施工圖
今天去一個廠房工地參觀, 柱下獨基和相互之間相連的條基已經澆注完畢,然后在條基上砌了一道墻,一直砌到+-0的位置有一道圈梁, 小弟不明白這道墻有啥作用啊, 又沒有地下室,直接用土添上不就可以了么, 反正最后還是要用土填上的啊。
設備基礎的設計及施工經驗設備基礎的設計及施工經驗
PKPM生成的雙柱基礎只是簡單的將基礎面積進行了合并,默認合力作用點與基礎形心(與PKPM生成的基礎)重合,我覺得這樣是不合理的,那就存在著偏心,就有可能導致基礎底面與地基之間相脫離,那實際受力面積就發生了變化!如果兩柱集中力相差大些的話,那偏心就很大了。問1:如果在兩柱之間基礎(PKPM生成)內加暗梁是否能調整偏心?(這是看到別人的做法)2.如果用手算調整合力作用點與基礎形心重合,正如上面所說的兩個力相差大了,作用點就偏向其中的一個柱子,那就有可能導致另一個柱子未包在基礎范圍內或基礎坡度很陡,而另一邊挑出很大,這樣也不合理,請問應該怎樣來解決?
接著發,歡迎大家拍磚。[ 本帖最后由 mtt990 于 2011-1-20 10:19 編輯 ]
1.設備基礎應滿足下列基本要求: 1.1. 地基和基礎應具有足夠的剛度,避免在載荷作用下產生過大的變形或傾斜。 1.2. 基礎應具有足夠的強度,避免在載荷作用下產生破壞和開裂。 1.3. 基礎在擾力作用下不應產生過大的振動,以免影響機械本身的正常工作及鄰近設備等的正常使用。 1.4. 設備基礎在滿足上述要求的情況下,還應有良好的經濟性。
1,如圖,柱距較小較大如何界定?2,如圖,基礎頂部鋼筋縱向受力筋跟分布筋誰在上誰在下?3,P62,基礎梁是否應當封邊?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
我的理解:《基礎規范》中并沒有關于柱下獨立基礎的最小配筋率的規定!根據《砼規》9.5.2條為0.15%。根據《砼規》表9.5.1注,計算最小配筋率的截面面積取全截面面積(相當于倒T型受彎構件)!請高手指教!