大體積混凝土結構中,由于結構截面大,水泥用量多,水泥水化所釋放的水化熱會(huì )產生較大的溫度變化和收縮作用,由此形成的溫度收縮應力是導致鋼筋混凝土產生裂縫的主要原因。這種裂縫有表面裂縫和貫通裂縫兩種。表面裂縫是由于混凝土表面和內部的散熱條件不同,溫度外低內高,形成了溫度梯度,使混凝土內部產生壓應力,表面產生拉應力,表面的拉應力超過混凝土抗拉強度而引起的。貫通裂縫是由于大體積混凝
引言 隨著國家建設投資的發展,市政工程的投入進一步加大,各類橋梁在市政工程的應用日益廣泛,大體積混凝土在橋梁結構中應用的越來越多,而且主要應用于主要受力部分,但是,相應暴露出來的問題也越來越多,其中,大體積混凝土的裂縫問題,尤為突出。本文通過現場施工管理,從設計,施工的角度,分析了造成橋梁結構中大體積混凝土裂縫的原因,并提出如何預防,檢查和處理大體積混凝土裂縫的主要的技術措施。 在橋梁建造和使用過程中,大體積混凝土裂縫經常出現。大體積混凝土的裂縫是由于大體積混凝土內部應力和外部荷載作用,以及溫度變化等因素作用下形成的。一般正常大氣條件下,荷載組合I作用下寬度小于0.2mm的裂縫,荷載組合Ⅱ、Ⅲ作用下寬度小于0.25mm的裂縫以及處于嚴重暴露情況下,寬
混凝土方塊大體積混凝土裂縫混凝土中產生裂縫有多種原因,主要是溫度和濕度的變化,混凝土的脆性和不均勻性,以及結構形式等原因。混凝土硬化期間水泥放出大量水化熱,內部溫度不斷上升,在表面引起拉應力。后期在降溫過程中,又會(huì )在混凝土內部出現拉應力,氣溫的降低也會(huì )在混凝土表面引起很大的拉應力。當這些拉應力超出混凝土的抗裂能力時,即會(huì )出現裂縫。混凝土的內部濕度變化很小或變化較慢,但表面濕度可能變化較大或發生劇烈變化,如養護不周、時干時濕,表面干縮形變受到內部混凝土的約束,也可能導致裂縫出現。混凝土是一種脆性材料,抗拉強度是抗壓強度的1/10左右,短期加荷時的極限拉伸變形只有(0.6~1.0)×104,長期加荷時的極限位伸變形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均勻,水灰比不穩定,及運輸和澆筑過程中的離析現象,在同一塊混凝土中其抗拉強度又是不均勻的,存在著許多抗拉能力很低,易于出現裂縫的薄弱部位。在素混凝土(方塊)內如果結構出現拉應力,須依靠混凝土自身承擔。但是在施工中混凝土由最高溫度冷卻到穩定溫度時間短,往往在混凝土內部引起相當大的拉應力。一、溫度應力的分析 1.根據溫
平板式筏板,板厚1.6m,大體積混凝土施工期間溫度:最低氣溫-1°到-3°養護方法:收面2次,覆蓋塑料薄膜,再蓋毛氈。產生裂縫位置,主要在延鋼筋方向,其他部位有一些不規則裂縫。鋼筋保護層厚度達到設計要求4-5cm,混凝土坍落度160mm請教現場施工的高手指導一下,裂縫產生原因、危害及處理措施、如果澆筑才能避免再次發生。
隨著國家建設投資的發展,市政工程的投入進一步加大,各類橋梁在市政工程的應用日益廣泛,大體積混凝土在橋梁結構中應用的越來越多,而且主要應用于主要受力部分,但是,相應暴露出來的問題也越來越多,其中,大體積混凝土的裂縫問題,尤為突出。本文通過現場施工管理,從設計,施工的角度,分析了造成橋梁結構中大體積混凝土裂縫的原因,并提出如何預防,檢查和處理大體積混凝土裂縫的主要的技術措施。 1.混凝土裂縫產生的原因 大體積混凝土結構通常具有以下特點:混凝土是脆性材料,抗拉強度只有抗壓強度的1/10左右。大體積混凝土的斷面尺寸較大,由于水泥的水化熱會(huì )使混凝土內部溫度急劇上升;以及在以后的降溫過程中,在一定的約束條件下會(huì )產生相當大的拉應力。大體積混凝土結構中通常只在表面配置少
摘要: 施工當中難免遇到裂縫的 問題 ,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會(huì ) 影響 結構的安全。本文主要介紹裂縫的產生及防治。 關鍵詞: 大體積混凝土 裂縫 建筑裂縫 分析 一、 裂縫簡述: 施工當中難免遇到裂縫的問題,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會(huì )影響結構的安全。 二、 裂縫的形成: (一) 墻體裂縫: 1、 沉降裂縫: 由于地基的不均勻沉降,使磚砌墻體表面產生一些不同性質的裂縫。由于磚混結構一般性裂縫(除嚴重開裂外)不危及結構安全和使用,往往容易被人們忽視,致使這類裂縫屢次發生,形成隱患。當地震及其他荷載作用下,容易引起提前破壞,所以應采取有效措施減少和防止裂縫的產生。 1) 現象: a、 斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,多數裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由下向上 發展 。由于橫墻剛度較大(門窗洞口較少),一般不會(huì )產生較大的相對變形,所以很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,寬度下大上小,常常在房屋建成后不久
塢底板裂縫修補
【摘 要】:本文簡要的從沉縮裂縫、溫度裂縫、結構約束、混凝土的收縮等方面分析了橋梁結構中大體積混凝土產生裂縫的原因,同時從配合比設計原材料選用、溫控措施以及大體積混凝土生產施工等方面提出了防止裂縫的主要技術措施 ,以保證橋梁工程的使用質量。 【關鍵詞】:橋梁工程;大體積混凝土;裂縫控制; 1、大體積混凝土的定義 大體積混凝土指的是最小斷面尺寸大于1㎡以上的混凝土結構,其尺寸已經大到必須采用相應的技術措施妥善處理溫度差值,合理解決溫度應力并控制裂縫開展的混凝土結構。其實質是由于混凝土中水泥水化要產生熱量,大體積混凝土內部的熱量不如表面的熱量散失得快,造成內外溫差過大,其所產生的溫度應力可能會(huì )使
內容摘要:1999年下半年,在三峽左岸電站廠房工程中出現大面積混凝土施工裂縫,本文根據裂縫產生的部位、類型進行統計分析,得出寒潮和保溫失效是產生裂縫的主要原因,對以后的混凝土施工管理將起到借鑒作用。關 鍵 詞:混凝土 裂縫 溫度 應力 保溫 寒潮 1 概述三峽左岸電站廠房位于左岸廠房壩段下游,為壩后式廠房,共布置14臺混流式機組和三個安裝間,總長644.7m。沿壩軸線方向從左至右依次為安Ⅰ、安Ⅱ、1號~6號機組、安Ⅲ、7號~14號機組,右端與溢流壩段左導墻交界。順水流方向布置上游副廠房、主廠房、下游副廠房和尾水渠。主廠房順流向長度68m。廠房建基面高程EL22m。主廠房為混凝土框架結構,下部為尾水管大體積混凝土。廠房混凝土除尾水管過流面為50cm厚350#抗沖耐磨混凝土外,其余均為R28250#混凝土。混凝土施工采取錯縫為主,結合直縫的方式。機組為一機一縫的分縫形式,單機沿軸線方向長38.3m(14號機組為41.2m),分成左右兩塊施工,分塊長度為18.2m和20.1m,錯縫搭接、搭接長度80cm。順水流向分成四個區施工。其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
〔摘要〕在混凝土建筑施工中,混凝土裂縫產生的原因主要歸結于原材料、施工和設計三方面,文章詳細歸納了預防裂縫產生應采取的措施。
摘要:混凝土是以膠凝材料、水、細骨料、粗骨料、需要時摻入外加劑和礦物摻合料,按適當比例配合,經過均勻拌制、密實成型及養護硬化而成的人工石材。在施工過程中,經常發現混凝土結構在成型后,出現各種裂縫。本文對大體積混凝土的裂縫成因與措施做如下論述。 關鍵詞:混凝土 裂縫 措施 1 混凝土裂縫產生的主要原因 1.1 混凝土結構的宏觀裂縫產生的原因主要有三種: 1.1.1 由外荷載引起的裂縫,這是發生最為普遍的一種情況,即按常規計算的主要應力引起的; 1.1.2 結構次應力引起的裂縫,這是由于結構的實際工作狀態與計算假設模型的差異引起的; 1.1.3 變形應力引起的裂縫,這是由溫度、收縮、膨脹、不均勻沉降等因素引起的結構變形,當變形受到約束時便產生應力,當此應力超過混凝土抗拉強度時就產生裂縫。 1.2 當混凝土結構物產生變形時,在結構的內部,結構與結構之間,都會(huì )受到相互影響.相互制約,這種現象稱為約束。當混凝土結構截面較厚時,其內部溫度和濕度分布不均勻,引起內部不同部位的變形相互約束,這樣的約束稱之為內約束;當一個
論文簡介:簡要介紹了大體積混凝土的特點,產生裂縫的原因,裂縫的控制措施及養護要求。 投稿網友:zhuzailee 上傳時間: 2013-08-12
粘來粘去太麻煩,大家直接點連接吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ea328101009wpw.html
一、大體積混凝土裂縫的成因二、大體積混凝土裂縫的防治
簡介: 鋼筋混凝土箱涵在施工過程中,易產生裂縫。其影響因素有:溫度應力,原材料質量,地基不均勻沉降,模板支撐不穩,結構配筋,混凝土振搗及養護達不到要求等。針對箱涵側墻裂縫產生的原因,改進了施工方案,加強了各個環節的監控管理,消除了裂縫產生的原因。關鍵字:混凝土箱涵 裂縫 事故處理前言當鋼筋混凝土箱涵用作疏水工程或地下通道工程時,要求具有足夠的強度和良好的防水性能。從結構上看,施工并不困難。但要滿足設計要求,達到優良工程的質量標準,并非易事。特別是對鋼筋混凝土箱涵易出現裂縫的問題,應引起足夠的重視。在金牛山莊道路箱涵工程在施工過程中,出現了側墻裂縫的問題。1、 工程概況金牛山莊道路箱涵位于長沙河西金牛嶺附近,為金牛山莊道路工程的上為保證水塘向下排水需要設置。箱涵設計為現澆雙孔鋼筋混凝土結構,混凝土標號為C25,采用商品砼,單孔斷面:凈寬×凈高=3.2×2.4(m),墻為0.35m、底板、頂板厚度均為0.5m,全長約10m,共一節,工程地處長沙河西的山地,地表為農田和水塘。地基頂面設計標高為3m,處沖積層粘土及強風化巖交接部位。沖積層粘土屬
我假期實習的一個工地三天前澆注筏板,平板式,厚度為800,圖紙上說明采用大體積混凝土施工方法,但是現場看來不是,沒有一個溫度測控點,養護方法也是常規的撒水,局部覆蓋塑料薄膜。現場最高氣溫32度,最低氣溫23度,整個澆注歷時兩天.昨天我走上筏板看的時候發現很多地方存在網狀裂縫,大小和板筋組成的方格相同。項目部領導對裂縫的成因意見不同,但是一致的是認為是施工隊的原因,我想不會(huì )全是。但不明白這樣的裂縫的成因是什么,如何防止,請那位高手告訴小弟,謝謝了!
大體積混凝土產生裂縫的原因
大體積混凝土產生裂縫的原因專題,為您提供大體積混凝土產生裂縫的原因相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土產生裂縫的原因 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土產生裂縫的原因相關內容請訪問