求助各位大神,大體積混凝土溫度怎么測量? 有沒有相應的規范?
大體積混凝土施工規范.pdf
《大體積混凝土施工規范》GB50496-2009,pdf格式的,
此規范對施工人員非常有用,比較系統的規范了大體積混凝土的施工驗收規程。
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會(huì )因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎
咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,每個設備基礎都符合這個規范要求!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實!請問我國還有別的規范要求嗎???比如說混凝土方量了?
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圀氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會(huì )曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂。”綜述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋Ｕ本建諻會(huì )標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;
結構規范 大體積混凝土施工規范
平面上怎么布置啊 間距有沒有要求?還是多大平方范圍內布置一個
測溫是保證大體積混凝土施工質量有效手段之一,但傳統測溫手段效率低下,需要人工在規定時間內到現場測量記錄溫度數據,有時可能錯過最大里表溫差時點,從而埋下隱患。基于NB-LOT的云模式混凝土測溫記錄儀可以解決此問題,可自行設定測溫間隔,具有報警功能且可以在手機端或電腦端隨時查看測量數據,及提供功效又降低工程質量隱患。
摘 要:本文通過對大體積混凝土整個施工過程的大體論述,并針對各個施工步驟提出了質量控制要點,希望能夠引起施工單位對大體積混凝土施工質量控制的重視,通過理論論證和憑借以往施工經驗來提高施工質量。 關鍵詞:絕熱溫升;配比;試配;測溫;養護 近幾年來,大體積混凝土的使用在高層建筑基礎厚筏底板中較為常見,由于近幾年來中高層建筑使用大體積混凝土很普遍,因而施工單位大體積混凝土澆筑、測溫及養護手段也隨之完善,施工技術也較為成熟,隨著大體積混凝土施工技術的不斷完善、成熟,施工難度同時也在降低。 正是由于大體積混凝土的普遍常見,在這段時期,施工單位對大體積混凝土的施工重視程度降低,套用和單憑經驗主義也較普遍,施工管理人員的質量控制意識松懈,放松了對大體積混凝土監測、監控工作,在大體積混凝土的澆筑、養護工作中,也較為隨意,沒有足夠的重視。因而,就大體積混凝土的施工,本文提出質量控制措施方法,希望對現場施工起到一定的指導作用,能夠引起對質量控制的重視。 一、大體積混凝土的定義 在確定什么情況屬大體
中華人民共和國國家標準 GBP GB××××——××××大體積混凝土施工技術規范Technical code for Mass Concrete Construction征求意見稿200×—××—×× 發布 200×—××—×× 實施 1 總 則1.0.1 為使大體積混凝土施工符合技術先進、經濟合理、安全適用、確保質量,制定本規范。1.0.2 本規范適用于混凝土結構施工中預計會(huì )因溫度和收縮引起混凝土體積變形而產生有害裂縫的大體積混凝土工程施工。1.0.3 本規范不適用于碾壓混凝土和水工大體積混土工程施工。1.0.4 大體積混凝土施工除應遵守本規范外,尚應符合國家現行有關標準的規定。2 術語符號2.1 術語2.1.1 大體積混凝土 mass concrete 混凝土結構實體最小幾何尺寸不小于1m,體積大于1000m3,或預計會(huì )因混凝土中水泥水化熱引起的
GB 50496-2009大體積混凝土施工規范及條文說明.pdf
GB_50496-2009_大體積混凝土施工規范
本人曾經做過很多類型的設計,包括水工 市政 房建,發現在水工領域,只要碰到復雜結構問題,如進水塔、閘墩等,首先就確定結構尺寸,然后只要按最小配筋率配筋就行,從來也不管配筋滿不滿足要求,頂多用有限元軟件分析下。而房建這一塊,對配筋就很講究了,不知道為什么會(huì )這樣?
大體積混凝土測溫規范
大體積混凝土測溫規范專題,為您提供大體積混凝土測溫規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土測溫規范 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土測溫規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題