各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
本帖最后由 樂(lè )淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
請問380V電,進四極的漏保空開,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,漏保能否動作?
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。那么,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一、漏電斷路器工作原理
做一個路燈項目,想做TT系統,在每個回路加上300mA的漏電保護,斷路器選用C65N/4P/C32A的,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不說,居然要1200rmb+。有沒有其它產品的開關能搭配好的,還經濟的,望各位前輩多多指教~
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。
現在有個項目,甲方提出現在有些人裝修時候亂接線,經常會(huì )弄的整個樓都跳閘,希望解決這個問題,我想插座回路漏電都是跳自己家的,是不是照明回路的問題,這樣把所有的照明回路開關都換成1P+N的可以解決這個問題嗎?
請問知道的朋友們,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,哦還有漏電繼電器,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢?哪個功能多些呢?哪個價格高些,謝謝了。
有一項目,當地電業局要求在2500KVA變壓器低壓進線柜上加裝漏電保護功能,而且漏電電流范圍在100-275mA內要動作,現在國家是否有這樣的規定,要求非常不合理,一般進線斷路器智能型的加裝漏電保護功能,漏電電流在0.5--30A內調整,電業局要求的范圍根本達不到。想聽聽木友的意見。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會(huì )動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A(yíng)相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
一個配電箱的進線斷路器的漏電保護時間一般設置為多少呢??有時候是300mA,0.3s,有時候又是300mA,0.4s,有時候又是100mA,0.2s,,這樣設計有什么依據呢???請指教。。。。
是不是大多數斷路器都有漏電保護的功能,我看我們廠生產的柜子沒有安過漏電保護器呀?網上一些朋友說是因為斷路器里面自帶了漏電保護。
低壓經常有要求要做三級漏電保護,要用到漏電保護器,我有個疑問,是不是除了變壓器低壓側總開關采用萬能式斷路器外,其他的低壓斷路器都可以直接用漏電保護斷路器替代?