今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
各位老師,今年我遇到了2起這種情況,感覺是包住電纜和樁頭的肘型絕緣套里面放電導致樁頭燒毀。我覺得應該是安裝質量的問題,但又說不出是哪里的問題。我猜想是因為是硅膠涂得不夠導致里面局部放電(他們只涂一點的),但他們說硅膠和局部放電沒關系,硅膠只是安裝肘型絕緣套的時候起個潤滑的作用。樁頭和肘型絕緣套之間涂的硅膠只是起潤滑作用嗎?還有請問各位老師,導致樁頭燒毀的會(huì )有哪些因素呢(主要是安裝質量方面)先謝謝各位了。
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計、制造、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 公司擁有數控剪板、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,機械特性測試儀,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,有效地控制了產品的質量。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,經過核相確認。
圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張。含進線柜、PT柜、計量柜、變壓器出線柜四種方案。每方案含接線圖、端子圖。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
老哥們,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,謝謝了!
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,能否電纜上進上出線,謝謝
圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?????
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓?jiǎn)幔柯闊└魑弧!!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!
供大家參考學習學習!
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡(luò )中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,電磁鎖如果取自進線PT,那么PT也沒有電,電磁鎖不帶電,怎么打開啊,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎
圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一、二次原理及接線圖,圖紙數量不多,有5張,其中一張一次圖設計,4張二次原理接線設計。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05
我原來在設計院做工程設計,現在要去一家公司做高壓環網柜的設計,請問需要看些什么資料?有誰在高壓開關設備廠的 能留下popo 或者 QQ 讓我請教一下嗎?
我是第一次做2500KVA變壓器,由于經驗不足,我想請教兩個個問題,1、我的環網柜的大小是否合適!?2、高壓側的母線是否過大?還有就是 有沒有簡單點的校驗母線 動、熱穩定的方法?那位高手賜教下!小弟不勝感激!
如題:求一個JLT-SafeRing/plus的樣本,謝謝大家郵箱:331044125@qq.com注:此郵箱平時不用,如果發了請回帖通知我,謝謝。
日前做安徽蚌埠一個小區項目,合計總負荷7657KVA。當地供電局明確要求饋線柜800KVA以上的高壓系統不得采用負荷開關+熔斷器,要求采用真空短路器。為節省費用,于是我采用了高壓環網系統,做8*630KVA,分四個低壓變配電房。這樣規避了800KVA及以上要求做真空短路器開關的要求。但是電力部門同時又要求10KV進線采用真空短路器,不可用負荷開關。最后形成這樣一個方案:采用XGN68環網柜,進線開關采用真空短路器ZN100/630A,饋線柜采用負荷開關+熔斷器。中間采用隔離柜+母分柜,開關和進線開關一樣的短路器開關。高壓運行一用一備。進線、隔離、母份柜采用繼電保護,饋線柜依靠熔斷器保護。 以前我做要么是全是采用真空斷路器,做繼電保護,或者采用環網負荷柜HXGN的,這種兩相混合的系統第一次噴到,和廠家及供電局的人聊起來,似戶這種模式日后將會(huì )取代負荷開關環網柜。不知道大家有沒有這種感覺和看法。