可控制單個扶欄繪制線條的高度和坡度。 例如,對于一組 U 形樓梯,您可能希望為內外欄桿扶手設置不同的高度。 通過坡度調整,可以控制欄桿扶手段與樓梯坡度的關系。 對于某些位置,您可能希望扶手段呈水平狀,而對于其他位置,您則可能希望扶手段呈傾斜狀。 打開欄桿扶手所在的平面視圖。 選擇欄桿扶手,然后單擊“修改 | 欄桿扶手”選項卡 “模式”面板
室外樓梯或陽臺的欄桿高度,根據圖集是欄桿加翻口共1150mm,是否有強制性規范規定如果翻口面寬大于250mm,欄桿高度從翻口面算起1150mm。如果那位前輩知道,請幫忙解答,謝謝!
BIM實用技巧:Revit軟件修改欄桿扶手高度和坡度可控制單個扶欄繪制線條的高度和坡度。例如,對于一組 U 形樓梯,您可能希望為內外欄桿扶手設置不同的高度。 通過坡度調整,可以控制欄桿扶手段與樓梯坡度的關系。對于某些位置,您可能希望扶手段呈水平狀,而對于其他位置,您則可能希望扶手段呈傾斜狀。打開欄桿扶手所在的平面視圖。選擇欄桿扶手,然后單擊“修改 | 欄桿扶手”選項卡“模式”面板
很全、很有用
本帖最后由 忘記規范 于 2016-7-28 15:58 編輯 :):):):):):)
這是JG3002.3-92的規范,規范中規定扶手高度的計算自踏步中心線算起;而下面的87年版本的《民用建筑設計通則》中規定欄桿扶手高度自踏步前緣線算起,這兩個規范哪個說法是正確的呢?這是現場照片;@建筑小妞@國家建筑 @建筑小妞
請問室外臺階扶手欄桿起步處的位置規范中有要求嗎?請大俠們賜教。
關于欄桿高度、窗臺高度的有關規范條文《住宅設計規范》(GB50096-1999)2003版3.7.2 陽臺欄桿設計應防兒童攀登,欄桿的垂直桿件間凈距不應大于0.11m,放置花盆處必須采取防墜落措施。 3.7.3 低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m;中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。封閉陽臺欄桿也應滿足陽臺欄桿凈高要求。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜采用實體欄板。3.9.1 外窗窗臺距樓面、地面的高度低于0.90m時,應有防護設施,窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。窗臺的凈高度或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m。《住宅設計規范》(GB50096-1999)2003版 條文說明3.7.2 陽臺是兒童活動較多的地方,欄桿(包括欄板局部欄桿)的垂直桿件間距若設計不當,容易造成事故。根據人體工程學原理,欄桿垂直凈距應小于0.11m,才能防止兒童鉆出。同時為防止因欄桿上放置花盆而墜落傷人,本條要求可擱置花盆的欄桿必須采取防止墜
現在在施工工程中出現了一個問題本人認為按圖集施工高度應該在立柱位置算900mm高度,而甲方工程師說按踏步的角計算,見附圖
圖紙簡介: 本圖紙包含有14種樣式的樓梯扶手立面圖,還有樓梯的詳圖,可提供給大家參考。 投稿網友: zhouzhifeng6 上傳時間: 2014-01-15
本圖集適用于民用及工業建筑中的室內外樓梯、室內外平臺、護窗、上人屋面、陽臺等的欄桿及扶手。
現在現場施工的樓梯扶手是中心線量起900mm高,但住宅通用規則里規定是樓梯前緣線量起900mm高,明顯不符合規定,但是廠家拿出了一個JG3002.3-92的規范,其中規定 室內共用樓梯扶手高度 , 自踏步中心線量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超過 500 ㎜長時 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,現在雖然知道要按住宅通用規則來施工,但也不能很強硬反駁他,請問有什么規范說那個JG3002.3-92不適用嗎???
現在現場施工的樓梯扶手是中心線量起900mm高,但住宅通用規則里規定是樓梯前緣線量起900mm高,明顯不符合規定,但是廠家拿出了一個JG3002.3-92的規范,其中規定 室內共用樓梯扶手高度 , 自踏步中心線量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超過 500 ㎜長時 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,現在雖然知道要按住宅通用規則來施工,但也不能很強硬反駁他,請問有什么規范說那個JG3002.3-92不適用嗎???
根據規范GB 50352—2005《民用建筑設計通則》6.6.3的規定如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。 規范中的條件有2條1、大于或等于0.22m2、高度低于或等于0.45m可踏面的滿足條件是需要2個條件一起滿足算為可踏面還是滿足一條就應該計算可踏面例如:現在有一凸窗高度600,寬度600,可踏面計算是從樓板地面計算還是從凸窗臺面上計算
Revit欄桿扶手截斷樣式位置的設置。在建模過程中,欄桿扶手可以說是一個比較復雜的點,那么下面來詳細講解一下欄桿扶手所涉及到的知識點。1、欄桿扶手主樣式:如圖n個間距加n個欄桿為一個主樣式。2、截斷樣式位置:在繪制路徑時,分為多段繪制,線段端點處即為截斷位置。3、選擇“截斷樣式位置”,即線段末端處,生成截斷樣式,截斷樣式默認為樣式中最后一個支柱樣式,樣式長度等于一個樣式中欄桿間距之和,如下圖的樣式,樣式長度=1000+1000+1000=3000。4、生成截斷樣式有一個條件是,下一段欄桿足夠生成>1個樣式,才能在末端生成截斷樣式。5、截斷樣式位置:角度大于例如:角度大于45°,連續線段被視為截斷,截斷后的長度決定了能否生成一個以上的樣式;當角度小于45°,被視為不截斷,即兩條線段的長度之和能否生成一個以上的樣式。生成截斷樣式有一個條件是,下一段欄桿足夠生成>1個樣式,才能才末端生成截斷樣式。既有樣式,又有截斷
參照此圖繪制出的cad圖紙
欄桿扶手高度
欄桿扶手高度專題,為您提供欄桿扶手高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與欄桿扶手高度 相關的專業交流討論,更多欄桿扶手高度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量