狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴水池等場所的安全措施

    應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。

  • 噴水池電氣安全設計要點

    1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周?.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結

  • 噴水池電擊事故的防范-王厚余

    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲耍或涉水;水下220V 電氣

  • 噴水池電擊防護案例解析

    噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會(huì )遭受電擊,并會(huì )引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!

  • 噴水池噴水泵的功率是多大啊?

    最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。

  • 噴水池電氣安全設計要點說明

    1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。

  • 【電氣學院】為什么“有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”?

    來源:炳華話電氣 版權歸原作者所有 “有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”,這句提醒語引起大家濃厚興趣,紛紛詢問其中的原因。下面做詳細說明和解釋。 1、兩類噴水池設計要求不同 根據國家標準GB∕T 16895.19-2017 《低壓電氣裝置第7-702部分:特殊裝置或場所的要求游泳池和噴泉》規定,噴水池分為人可以進入和人不可以進入的噴水池,前者對電擊防護要求很高,需按照游泳池的標準進行設計和建設,按此標準建設代價比較大,但比較安全。《體育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014規定如下:

  • 請教怎么打造園林景觀噴水池

    在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創(chuàng )特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?

  • 園林造景中的《 噴水池》

    從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這

  • 噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

    噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

  • 某帶漏窗景墻噴水池全套施工圖圖紙

    圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16

  • 某小區景觀噴水池設計(含水法)及施工圖紙

    圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27

  • 水池\游泳池水下燈的問題

    1.是否水下燈都帶有隔離變壓器?2.是否一個回路(電纜)只帶一 個隔離變壓器和一個水下燈?3.是否可以用一個隔離變壓器帶幾個水下燈?

  • 水池燈配電問題討論?急啊。明天開工

    一水池,有50個燈,每個150W/24V,總共7.5KW配電方案:單想配電。分7個回路,每個回路用ZRVV 3X4的電線,20A斷路器+30mA。每個回路在水池邊做一個接線盒,水池燈從接線盒拉出,現在的問題是選用水池燈的問題上:1。如果選用自帶變壓器的燈具,因為水池燈離接線盒有一段距離,如果在接線盒拉出,會(huì )有一段220V的防水電纜接到燈具上,所以確得不安全。2。如果選用燈具與變壓器隔離的,就在接線盒里面加裝一個變壓器,再從變壓器里接到水池燈。但怕24V的電纜損耗大。3。請問變壓器小容量的有那幾種規格,我看到有300VA,500VA,下面的就不知了,不知有沒有1KVA,2KVA的,請高人列一下/請問選那種燈具比較好一點/?希望各位大師可以交流一下意見。

  • 求助:LED能做水池的勾邊線條燈嗎?急!

    最近接觸了一個室外的水池,比較大,搞園林設計的說想用線條燈繞水池一圈.考慮現場條件,我打算用LED,那種220V直接供電的,哪位前輩做過類似的東西?疑問:1.LED選什么樣的?(聽說過扁4線,扁3線)2.LED的防護等級能達到多少,打算裝在水面以上,但是可能會(huì )有浪沖擊燈帶.3.規范允許220V直接供電嗎?(因為線路很長,又沒有地方布置變壓器)加漏電保護器可以嗎?4.水池壁應該是花崗巖一類硬質的,安裝需要注意什么?著急呀,希望大家幫忙..

  • 兩種歐式噴水水法特色景觀水池做法

    圖紙簡介: 這是兩個歐式噴水水法景觀水池的施工圖,圖紙對水池做法,詳細尺寸,材質扥進行了詳細標注,是不錯的施工圖紙。 投稿網友: lh19901025 上傳時間: 2014-05-27

  • 目前主力開發生產大功率車燈、游艇燈、水池燈.霧燈.SMD

    目前主力開發生產大功率車燈、游艇燈、水池燈.霧燈.SMD

    綠城照明 (綠城歡迎新老客戶前來訂購)訂購電話:13727883290

  • 請教關于噴水強度的問題?

    噴規中規定了各危險等級的噴水強度和作用面積.這個噴水強度是針對單個噴頭的設計保護面積來說的.比如說噴水強度為8L/min.m2,設計噴頭的保護面積為15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而實際上噴頭所噴出的水不可能都作用在這個規定的面積上,如果按噴頭的噴水半徑3m計算,假設火災發生的時候,只開啟了一個噴頭,那么平均噴水強度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和設計噴水強度相差很大.設計的時候不需要考慮這個嗎?這里說的一些數據不是真實的數據,希望大家不要就這個討論.我的意思是:單個噴頭的實際噴水強度與設計(人為規定)噴水強度兩者之間的關系.

點擊加載更多

噴水池燈

噴水池燈專題,為您提供噴水池燈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴水池燈 相關的專業交流討論,更多噴水池燈相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

中式噴水池

藝術噴水池

国产手机成人在线视频| 商城县| 成人综合色站| 777亚洲精品乱码久久久久久| 你懂的在线看| 超碰人人人爽抽插| 欧美色综合久久97| 欧美成人精品一区二区三区| 青青草热这里只有国产精品| 亚洲高清爱爱| 丝袜 亚洲 日韩| 97超碰在线播放| 亚洲v国产v欧美v久久久久久| 久久综合婷婷| 久久婷婷女人蜜| 欧美亚洲日韩欧美日韩| 日韩色图五月| 综合色图亚洲| WW亚洲ww在线观看视频| 国产精品无码无片在线观看3D| 关于未知的我们| 久久99综合| SM日韩欧美区二区| 欧美日韩亚洲tv不卡久久| 天堂网色| 中文字幕日韩精品无码人妻| 亚洲国产精品成人久久久| 日日夜夜av| 国产femdom调教2433| 亚洲熟妇无码乱子AV电影| 亚洲精品在线进入| 91女同| 国产一级内射| 欧美太屁屁久久| 日本精品99一区二区三区| 日韩无码不卡高清无码| 欧日韩性| 欧美黄片大全| 日韩欧美h| 久久久精品一区二区免费| 国产欧美日韩在线观看|