狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴水池電擊事故的防范-王厚余

    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲耍或涉水;水下220V 電氣

  • 噴水池電擊防護案例解析

    噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會(huì )遭受電擊,并會(huì )引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!

  • 噴水池等場所的安全措施

    應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。

  • 噴水池電氣安全設計要點

    1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周?.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結

  • 噴水池電氣安全設計要點說明

    1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。

  • 噴水池噴水泵的功率是多大啊?

    最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。

  • 請教怎么打造園林景觀噴水池

    在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創(chuàng )特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?

  • 園林造景中的《 噴水池》

    從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這

  • 某帶漏窗景墻噴水池全套施工圖圖紙

    圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16

  • 噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

    噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

  • 某小區景觀噴水池設計(含水法)及施工圖紙

    圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27

  • 消防水池設置高度的確定

    各位師傅:小弟我剛做消火栓系統的消防設計請教一下消防水池距天面的高度要多少才能滿足最不利出水點的水壓層高為3米的學生宿舍,共八層

  • 【電氣學院】為什么“有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”?

    來源:炳華話電氣 版權歸原作者所有 “有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”,這句提醒語引起大家濃厚興趣,紛紛詢問其中的原因。下面做詳細說明和解釋。 1、兩類噴水池設計要求不同 根據國家標準GB∕T 16895.19-2017 《低壓電氣裝置第7-702部分:特殊裝置或場所的要求游泳池和噴泉》規定,噴水池分為人可以進入和人不可以進入的噴水池,前者對電擊防護要求很高,需按照游泳池的標準進行設計和建設,按此標準建設代價比較大,但比較安全。《體育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014規定如下:

  • 請教關于集水池大小、高度的疑惑

    對于集水池大小、高度的疑惑容積話按規范污水滿足5分鐘流量、雨水30秒流量譬如說地下室坡道雨水排水集水池,我查了一些帖子,看了幾張圖,基本上說的1立方就夠了泵一用一備,集水池尺寸1立方是不是足夠?圖集里2臺泵話集水池尺寸都比較大,還有高度的問題,如果只1米高的話,開停泵水位差也太小了吧(雨水排水溝總有個深度吧)?假設雨水流量3L/S,雨水排水溝深0.3m,地下室標高相對室外-2m 匯集至集水池那么請教下各位集水池的大小,各個水位高度,水泵型號望請大家解答下圖集01S305中,其中有圖示的包括1、QDX、QX移動式安裝(圖示是手動)2、手動軟管移動式(圖示是自動) 3、硬管固定自藕式(圖示是自動)圖集里只有QDX、QX移動式安裝的集水池尺寸小點,才有1000*1000*100尺寸集水池或者更小。

  • 請教下關于泵房和水池尺寸,高度的問題。

    請教一下,向建筑提資的時候,怎么大概來確定下泵房的大小和消防水池的大小。最好是編個具體數字來形容下,讓我有個形象的認識。非常感謝。

  • 地面水池就地顯示液位高度

    在工地上施工為了方便,需要在遠處方便觀察液位高度,可以選擇頂裝磁翻板,用于戶外,可以帶遠傳功能,輸出4-20ma信號,實現控制室顯示和報警,一般用于戶外水池水箱,油田等等工程。

  • 有關6~8層樓房的消防水池的高度問題

    各位前輩大家好! 我在一家丙級設計院工作。有一個問題我一直不懂“這里面的消防水池都是建筑的人設計的而且他們設計的水池都是在天面架空1-2米”按照規范消防水池的高度不滿足最不利消火栓的水壓要求。但是審圖又可以通過。使我困惑的是消防水池不是我們給排水的設計的嗎為何都是建筑的人定?為何這種“高度”不滿足規范也能通過審查?懇請各路高手指點。衷心感謝!(這里做的都是6-8層的樓房)

  • 關于自動噴水滅火系統,分區高度的界定

    請教,關于水噴淋滅火系統,樓高55米(含一層地下室)是否需縱向分區布置,通常靜水壓力達到多少,需要分區,再有如用減減壓閥分區,其閥后壓力調至多少為好?

  • 請教高手關于事故水池容積有效高度的確定

    請教高手關于事故水池容積有效高度的確定

    本帖最后由 愛晚亭 于 2013-12-13 19:43 編輯 這是一個化工項目,泄露的化工液體、消防污水、前期雨水通過集水池靠重力進入事故水池(圖示左邊水池),請問靠重力,事故池液面能否達到±0.00

點擊加載更多

噴水池高度

噴水池高度專題,為您提供噴水池高度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴水池高度 相關的專業交流討論,更多噴水池高度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

美麗的噴水池

噴水池國貿廣場

亚洲视频无码一区| 美女国产在线观看| 无码一区福利| 含羞草传媒每天免费三次| 久久看精品视频| 中文字幕中文字幕一区| 精品视频一区二区三区| 在线观看黄色网址你懂的| 亚洲欧美日韩中文无线码| 美日韩激情久久| 人妻中文字幕99视频| 安多县| 亚洲精品 日韩 欧美| 人妻中文字幕乱人伦在线| 亚洲AV无码日韩午夜精品| 在线黄色av| 国产精品swag一区二区入口| 色欲精品一区二区三区久久| 老司机在线观看| 国产中文字幕一区| 欧美日韩人妻精品一区在线| 你懂的在线观看网站| 日韩二区三区| 熟女亚州熟女国产| 亚洲444eee在线观看| 最新欧美一区| 日韩人妻精品中文字幕| 无人妻A区| 国产中文字幕你懂的| 成人精品一区二区久久久| 正妻| 天堂av中文| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 超碰人| 亚洲日韩AV五码中文字幕美国| 51亚洲精品| 国产av大全| 欧美日韩在线| 国产精品成人av影视传媒| 免费人妻无码不卡中文字幕系 | 性欧美激情久久久|