本帖最后由 wingspink 于 2014-6-26 16:15 編輯 如了個題 各位大蝦 求教木棧道木棧橋親水木平臺等 木樁在池底湖底的基礎做法PS:后來找到的一個做法 估計好用的吧
這樣的基礎定位這樣可以嗎
已知室外設計標高為-0.450,那么這個磚基礎要砌多高?它標了個基礎底標高,但是不知道是多少,這應該是這圖的標注有問題吧。
雖然考試的編制很難,但考試的時間已定,10月22日,距今二月,報名已開始,似乎一切混亂中呼之欲出,于是有了基礎免考,但免考的年限依據是什么?學工科的同志都知道,畢業2~3年后基礎課基本也忘完,因為其與實際工作的關系微乎其微,二月的時間要將這些基礎課掌握談何容易,何況有些同志已工作了9~10年專業業務很強但基礎理論已是10年前的事了,這些同志大都要照顧家庭及孩子。這末免讓這些同志感到委屈。我們不禁要問,這樣的免考依據是否合理?能否從實際出發適當放寬一些,以實事求是的原則來辦事。否則這些同志就不要報名了。
看了一些帖子,基礎考試的通過是上、下午要分別及格,而不是總分。考前培訓時的老師說的,情況還嚴峻啊,實際情況是這樣嗎,知道情況的指點。
我初次搞設計,是三層的工業建筑,框架結構,底層柱算出的最大軸力是1426KN,VX=8。1KN。M,VY=20。8KN。M,MX=33KN。M,MY=23KN。M。 地基是粉土特征值110KPa,黏土層130KPa,黏土150KPa,粘土220KPa,石灰巖500KPa。厚度分別是1m,4m,2.4m,7m。請教大家這個工程用什么基礎好呢
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
等得我心里焦急呀¥#@!¥%#!@#!¥#%#@!¥!有沒高手往年一般都什么時候出來呀,考試說明都說07年12月里,現在都沒出來我抗議呀^¥#%@¥#%@#¥^%@#¥%
九月就要考了啊!!!!現在決定要開始復習了啊!!!!有木有啊!!!!祝愿今年考的同仁們都成功啊!!!!有木有啊!!!!!大家都要加油啊!!!!!!
我2011年大專畢業的,學的鋼結構建造技術專業,什么時候能考一注基礎啊?一定要設計院蓋的章嗎?我湖北的,麻煩大家知道的告訴下,謝謝
《地規》P22頁第5.2.4條地基承載力修正計算公式中d的取值。在說明里說,d--基礎埋置深度(m),一般自室外地面標高算起。在填方整平地區,可自填土地面標高算起,但填土在上部結構施工后完成時,應從天然地面標高算起。個人的理解為基礎施工完成后,再進行場地平整,至室外標高,然后進行上部結構施工,此時即可按填土標高起算。但在朱總的《建筑地基基礎設計方法》P50頁對規范的理解與分析中的解釋卻是,在基礎施工前進行回填才能從填土標高起算,否則,即按天然地面標高。此處理解有出入。。。求各位能說明哪個為準。。另一個問題:該條的條文說明:對于主體結構地基承載力的深度修正,宜將基礎底面以上范圍內的荷載,按基礎兩側的超載考慮,當超載寬度大于基礎寬度2倍時,可將超載折算成土層厚度作為基礎埋深。那當超載寬度不大于2倍基礎寬度時,應如何考慮超載作用??
±0.000絕對標高為12.00 地勘建議基礎埋深1.8m,持力層粉質粘土。 請問我做的基礎埋深2.2m 夠不夠阿?
畫紅圈內里面的那道墻只有1.5m高,建筑外圈全是擋土墻,我想問下,那2道墻怎么畫圖表示?
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
如題: 一般框架多層,基礎形式采用獨立基礎,如何設置地梁? 再有就是,現有關于地梁如何計算,并對結構整體有什么影響,如何去考慮? 希望大家不要吝嗇,都拿出來自己的見解吧,大家共同探討,共同進步!!!
群里的大俠們好 現在有一個土方開挖工程 ,正負0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉質粘土。開挖深度大概是4.7米左右,現在的地面為正負零以下1.7米,現請教群里的朋友,場地有限,每邊放坡多少最好,挖土多少最經濟,有沒有要注意的地方 ,是承臺基礎
幾棟低層每棟標高都不一樣,有棟標高看成旁邊那棟了,地梁標高高了50公分怎么辦,甲方現在不知道,驗收的時候會(huì )不會(huì )被發現,驗收的的時候會(huì )檢查基礎標高么。
畢業這多年年,才想起來考這個考試。結果變成了大齡考生考基礎,難啊。去年考了一次,120,今年又考了一次,144。開心哪。終于付出沒有白費啊。啦啦啦
我們的基礎時筏板基礎,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中間沒有梁,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
用18的鋼筋,12個承臺,600*600的柱,承臺位置做了一個圈梁,發現有鋼筋移位。 后面就加大柱體截面到700*700,到正負零零再做一個300*600的圈梁,可是等要蓋一層的時候,還是發現鋼筋有移位,有大概4-5個承臺,或多或少有移位問題,打算蓋6層的,這樣會(huì )不會(huì )有問題?