是這樣的,有一個別墅,土建的時候就已經做好了一套太陽能熱水器,現在是二次裝修。整個別墅有4個淋浴房間,另外還有6個水龍頭(洗臉盆),要求是既開既熱。因為考慮到冬天的時候太陽能產生的熱水可能不夠,所以現在另加一個電加熱的熱水器,現在希望能把太陽能熱水器里的水也利用起來,怎么樣才能實現呢?我考慮的是整個別墅做個熱水循環,冷水先經過太陽能熱水器,然后流出來的水經過增壓泵再到電加熱的熱水器里,這樣就可以省點電費了,用電加熱水器做熱水循環。這樣子做遇到的問題是我找不好合適的電加熱熱水器,因為我找到的電加熱熱水器都是只有一個冷水進水口,熱水出水口,沒有溫水回水口,這樣熱水就沒辦法循環了。各位大俠請指點一二,什么方法都行,只要能利用到太陽能熱水器,而且是既開既熱,就行了。最好能給小弟付張圖紙。 能提供一下帶溫水回水的電加熱熱水器也可以。謝謝先~~~!!!
現在有一6層住宅,一梯兩戶有集中熱水供應+循環甲方要求水表集中設置在一層室外沒有這種做法吧,我做過集中設置室外的,一戶一表,一個單元12個水表集中設置在室外水表井內,但沒有熱水系統但帶熱水這么搞的好像沒見過,這樣那室外不僅多一倍的表,而且它這樣怎么循環啊,每根小熱水管對應一個循環管,那一個單元豈不是有36跟細管子? 而且這樣熱水水損應該會(huì )很大~且無管井,這些管子從哪上去都是問題
城市水循環技術及科技創(chuàng )新
如圖,熱水上供下回。熱水用變頻泵從熱水箱抽水供給,循環回水進入熱水箱,未設回水循環泵,由熱水變頻泵供給循環水所需的流量和壓力。請問有這種循環方式嗎?這種方式該如何法控制循環流量呢?望各位大俠指點!(熱水箱設了兩臺循環泵,保證熱水箱水溫60度左右)
上圖為某在建酒店項目,此項目地上18層,地下1層。1到6層為商業,7至18層為酒店客房。冷熱水系統都分為三個區,低區為-1至6層,中區為7至12層,出水壓力0.7Mpa,高區為13至18層,出水壓力0.9Mpa,酒店除11、12、17、18層外,其余都設置減壓閥,閥后壓力0.2Mpa。 現在熱水系統設計有缺陷,鍋爐供水與分區生活供水為一一對應,導致如果出現某一臺鍋爐故障,則對應分區無生活熱水,這對于酒店項目來說是致命的。因現場設備及系統已全部調試完畢,場地上也不允許增加鍋爐,現考慮增加連通管保證臨時供水。
一.水循環真空泵原理 水循環真空泵高溫度≤100℃,特殊配置可達150℃,環境溫度一般≤40℃最大工作壓力(進口壓力+泵送壓力):1.0MPa(Hsp≤75m)或1.6MPa (Hsp>75m)特殊配置可分別達1.6MPa或2.5Mpa允許輸送介質:清水或物理化學性質類似清水的其他液體密封水管部件:進口壓力≥0.03 Mpa 時不安裝 結構設計:?jiǎn)渭夒p吸軸向中開渦殼離心泵,臥式安裝,驅動機(電動機或內燃機)可根據需要設置在泵的左側或右側(即面向出口,驅動機在左側為逆時針旋轉 二.水循環真空泵的特點 節水效果明顯。由于采用水循環作業,加入水箱內的水可循環使用,克服了那種用直接沖放自來水方法獲取真空時大量浪費水的現象。經實測,以一個工作日連續作業計算,在達到同樣真空度的條件下,使用本產品可節水10噸以上,而且,一次加水,可長期使用,這在水源缺乏或水壓不足的實驗室尤其適用。 多功能綜合作用。本機除可以提供真空條件外,還可同時進行外循環作業,為反應裝置提供循環冷卻水。本機與自來水源連接,通過適量補充注水源,可
機房在地面,15噸的保溫熱水箱在40米樓頂,主機是余熱回收的,主機壓降80kpa,請問熱水循環泵的揚程該選多大?簡易圖如下:
洗衣廠房廢水循環回用設備 隨著我國經濟的發展和人民生活水平的日益提高,作為規模化的、專門面向個人、賓館、企業等提供服裝、家居用品洗滌服務的洗衣店或洗衣公司大批涌現。這些公司洗衣量大,用水和廢水排放多。 而洗衣廢水中含有大量的表面活性劑,表面活性劑不僅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富營養物質,不經處理直接排放會(huì )破壞水生態環境,尤其是影響水生動植物的生長與繁殖。此外,面對城市水資源的短缺以及建設節水型社會(huì ),對洗衣行業的廢水進行處理與回用非常必要。 洗衣廠房廢水循環回用設備 根據洗衣廢水的主要特征,處理工藝主要有化學混凝法、生物接觸氧化法、物化與生化工藝相結合的方法等。混凝沉降工藝混凝沉降法工藝主要包括預處理、混合反應沉淀和污泥處理三個單元。該廢水處理工藝流程簡單、運行高效、可調節性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率達到60%~70%,LAS去除率達到80%~90%,色度去除率達到80%~95%。此外,該工藝具有一定的抗沖擊負荷的能力。 混凝沉淀-陶粒過濾工藝采取的混凝沉淀-陶
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 編輯 正在看熱水的系統圖,覺得以下這種畫法屬于異程布置,循環容易短路,大家覺得呢
城市景觀水體用以修飾環境,給人以視覺盛宴,維護生態平衡。但是由于設計之初的局限性和后期污染及水質管理措施等一系列問題,致使水質急速惡化,景觀效果大大降低,嚴重的不僅會(huì )影響人們的視覺,景觀水質標準下降更會(huì )影響周囉民們的誌睿挥屑皶r(shí)的采取景觀水循環處理設備,才能保證人們的生活質量的正常運行。運行原理氣浮設備的工作原理是通過向水中釋放產生大量的微細起泡,使空氣以高度分散的微小氣泡附著在懸浮顆粒的表面上,使得固體顆粒密度處于小于水的狀態,利用浮選原理使其浮在水面上,從而達到固液分離的水處理方式。youyongchi.net/jishu/786泳池水質設施技術優點:1. 氣浮作為歷史悠久的水處理技術,對于含油比較多的污水處理效果比較好;2. 氣浮整套系統可分為各個零件放于在機房?jì)龋部梢宰龀梢粋€(gè)整套箱體埋在地下,占地面積相對比較小;技術缺點:3. 需要經常防腐大部分的氣浮設備埋在地下,因為整個設備長期處在潮濕、氧化性強的環境當中,設備
新屋裝修,第二個洗手間離熱水器太遠,裝修師傅比我還不懂,所以自己安裝了熱水循環系統,熱水管的最遠端接回一條回水管。 自來水的水壓超級大。安裝如圖(插座可以忽略,會(huì )重新走水管,避免漏水流到開關里面),自己安裝的,循環泵安裝在回水管,出水泵后有安裝單向閥,但熱水循環系統不起作用。因為進出循環泵都是接不銹鋼管,水泵啟動時不銹鋼管沒有感覺有溫度,好像循環泵沒有在抽回水管里的水或抽不動。
1第一循環系統
這這是一網友發給我的,我也不知到這是否有意義,大家還是幫解決一下吧!勞駕了!
我的理解是 鍋爐房內局部阻力（鍋爐+閥門+彎頭+機組==) + 沿程阻力 (是所有環路+住戶的分支管之和)+ 最不利熱用戶(從熱源到 最遠的住戶沿城阻力) 可以這么理解嗎? 這么算對不對?
我正在做的一個酒店,共十三層,屬于一類高層,酒店配置按三星級標準,有熱水循環泵,個人覺得應該將循環泵劃分為生活水泵,按二級負荷來考慮,不知道我這樣劃分對不對?希望各位指點一下!
熱水需要循環,一般采用循環水泵自動運行。不過這次做個別墅,甲方說到采用一種什么延遲式循環(似乎是叫這個名稱),也就是不用全天候開啟循環泵循環,只需要在要用水的時候把龍頭開一下,然后循環泵就啟動,很短時間內把管道內冷水進行循環,然后就可以出熱水……對于這種循環方式我不是很了解,甲方說要采用這種循環方式,因為別墅用水時間不長,不用整天都循環什么的……所以我上來問問各位同行有沒有遇到過或使用過這樣的循環方式,或是有類似產品介紹下,謝謝!!
小妹初次做熱水供應 根據手冊做了個計算 發現還是不會(huì )循環泵的選型揚程流量算的都不對 公司沒人能指導計算方面問題誰有現成的計算書給我參考一下 不勝感激了
之前看過一個例子,有人問怎么樣使300公斤的水在30分鐘內讓他從25度降到2度.計算的公式為 300x4.2x(25-2)/30x60=16KW問題在一般冷水機他的下降低溫度為多少呢?問題一:假設環境溫度為32度,我只想他降到25度就不在下降了要怎么計算.其水量與上面一樣.問題二:根據一個固定的水量來計算制冷量,那么要怎么計算他水的循環流量呢?
請問下:一臺4KW的真空泵的發熱量是多少,需用多大的水流對其進行冷卻,出水其吸收的熱量是多少,要用多大的熱交換機進行冷卻。有沒什么公式來算?先謝謝各位了!
水循環
水循環專題,為您提供水循環相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水循環 相關的專業交流討論,更多水循環相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量