一個二層樓,選用了自閉沖洗大便器,但由于是井水,所以在樓頂安裝了一和小水箱.水箱外有控制自動進水的電磁閥,以啟動水泵.請問,該選用什么型號的電磁閥?
施工圖里面,負1層洗手間的污水是輸送到負2層的自動提升設備,再輸出首層-1.05的排水井,因為沒接觸過這種設備,不知道怎么選型,請大家幫忙。圖紙只標明了個型號:MULI-PE/3,可我沒找到相關產品
水箱及水池自動控制安裝
甲方有設備是高溫排水,溫度達到90多度,需要做降溫水箱或者降溫池,降溫池的話甲方覺得要做土建很麻煩,就想做個自動補水的降溫水箱,不銹鋼材質的,排水降到40度之后排到廠區的排水系統里。有做過的嗎?有的話,能給個做法或大樣嗎
高手們,我現在有一淬火用的地下水箱,進水由室外水箱經水泵打入,出水也是經過水泵打到冷卻塔。現在因為水溫高的時候我需要將熱水排出,冷水進入。我希望有自動化進出水功能,另外需要地水位和高水位自動進出水功能,該如何做此套系統呢?請指教
這是一所學校的學生廁所,一樓男生廁所,二樓女生廁所,進戶管的水壓足夠,為什么二樓的水箱補不進水?那位老師知道怎么改進,謝謝啦,基本情況:自動水箱滿水后即刻泄水沖洗大便槽,也就是每個水箱在不停的補水
不銹鋼水箱自動焊接技術 不銹鋼水箱埋弧自動焊與手工電弧焊的主要區別在于它在引弧、維持電弧穩定燃燒、送進焊絲、電弧的移動以及焊接結束時填滿弧坑等動作全部都是利用機械自動進行的。 埋弧自動焊的焊接過程,均勻地堆效在裝配好的焊件上,堆敷高度一般約40^60毫米。焊絲由送絲機構送進,經導電嘴送往焊接電弧區,焊接電源的兩極,分別接在導電嘴和焊件上。不銹鋼水箱而送絲機構焊絲盤、焊劑漏斗和操縱盤等全部都裝在一個行走機構—焊車上。焊接時按下啟動按鈕,焊接過程便可自動進行。
屋頂高位水箱一般的廠房水箱底板到最不利點處噴頭的工作壓力都不能滿足0.05Mpa,我想請問各位高手自動噴水高位水箱增壓穩壓泵如何確定??
高位水箱由水泵供水!采用液位信號控制!以前做高層都做變頻!多層直接靠市政水!這次是個小高層!甲方一定要做水箱.沒畫過液位控制裝置這東東!不知道還需要閥門不?也不知道怎么畫.誰知道請賜教!最好有圖示!先謝謝了!主要是系統圖上表示!不需要太詳細
11D703-1 水箱及水池水位自動控制
臨時高壓系統,廠房內茸系統,消火栓,閉式自動滅火,水幕系統,屋頂消防水箱18m3,水箱設置了消火栓和噴淋穩壓泵,問題是水幕系統要不要接屋頂水箱?噴頭是開式噴頭,我覺得不能接,但是參考別的項目接了屋頂水箱,那水不是都漏完了。。。??
本圖集為:《11D703-1 水箱及水池水位自動控制》,是我花錢買來的,(親么,給點評分獎勵吧!)在此貢獻給土木在線的朋友們,之前大家也幫了我不少忙,謝謝了!
消防水箱的問題:消火栓和自動噴淋的10分鐘水量相加嗎?工程問題:多層賓館(21米高)1.已知室內消火栓設計水量15L/S,2.自動噴淋設計用水量29l/s,大家是如何計算高位消防水箱的有效容積呢?我的解法是:1. 15*10*60=9立方 2. (15+29)*10*60=26.4 根據"建規 "<15l/s,計算大于12時,可以取12立方 3. 29*10*60=17.4立方 取18立方各位水友以上幾種算法那個正確呢???
二類高層民用建筑,當設置自動噴水滅火系統時,是根據高層民用建筑設計防火規范二類高層不小于12m3,而直接采用12m3,還是把噴淋的流量算進去,采用18m3,我每次做都是采用12m3,但是幾乎每次審圖,還有一些同行都有意見,但是消防都通過了,求最合理解釋。我的理解是消防水箱應包含前10min的消火栓用水量+4個噴頭最低壓力下10min的流量,但是我身邊的人有其它2中觀點,一、是認為消防水箱不含自噴水量,因為自噴一旦動作,水泵就啟動了。沒有必要包含自動用水。二、是認為應含自噴用水量,且應采用全流量的計算,因為規范規定是前10min消防流量,消防流量當然應包含自噴。
自動補水閥的作用?
在自動噴淋的規范表5.0.1中最下面有一句“注:系統最不利點處噴頭的工作壓力不應低于0.05MPa。”現在本人在做畢業設計,遇到一個問題了。。一位老師A說只要水箱到最不利點處的噴頭高差大于5m就不用設加壓泵,但另一位老師B給的說法是5m是動水壓,要經水利計算后來決定是否加壓。。我個人比較贊同B老師。。因為規范9.1.1說了“系統最不利點處噴頭的工作壓力應計算確定。”但A老師是注冊工程師,平時接的工程多,我想問下,是不是在實際工程中就是按5m高差來定的。謝謝各位的指點了。。你們在工程中是怎么來校核水箱高度的?
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-5-24 13:25 編輯 平常我們大多討論的是單設消火栓給水系統的多層建筑,那么同時設置自動噴水滅火系統以后該怎么設置呢?下面來談?wù)勎业南敕ǎ 蹲詣訃娝疁缁鹣到y設計規范》 (GB50084-2001) 2005年版(以下簡稱《自噴規范》),關于消防水箱提出以下要求:
什么不銹鋼水箱是濕式自動噴水滅火系統? 采用閉式灑水噴頭和報警閥組,在不銹鋼水箱準工作狀態時,管網中充滿用于起動系統的有壓水。當
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-22 22:52 編輯 11D703-1 水箱及水池水位自動控制.pdf11D703-2液位測量裝置安裝圖集.pdf一:感謝大家一直以來對小弟“青春年少”的支持,2014年土木在線優秀版主海選投票開始嘍,希望土木在線的各位親們繼續支持下小弟,投我三票。每人每天有3次投票機會(huì ),每天只要動三下鼠標就能支持我,我們給排水版塊的票數差建筑、結構版塊的太多了,我們不能示弱,
12S101矩形給水箱中提到:水箱采用水泵加壓進水時,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置。對于高位屋頂消防水箱,如果水位自動控制水泵開、停,會(huì )不會(huì )影響下層用戶生活用水呢?(好像新消規中也沒有對于這個要求,那是不是可以不用考慮這條要求?)