12S101矩形給水箱------高清PDF圖集,有需要的可以下載
如題:求12S101矩形給水箱pdf版
矩形給水箱標準圖集 02S101分六部分上傳希望對大家有用~~
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
該樓六層,地下一層為10個車位的地下停車場,一層為商場,二.三層辦公,四至六層為寫字間(均有洗浴設施)。體積超過20000M3。市政供水壓力為0.3MPa除了在屋頂設消防水箱外,還需設生活給水箱嗎?另算出室內消防水箱儲水量為9M3,實際做的時候應該做大點嗎?
本圖集是最新版本,分成品水箱和現場制作鋼板水箱兩種。
屋頂水箱間裝配式給水箱使用混凝土做基礎時,如果水箱底離樓面800mm,那么混凝土基礎頂離樓面應有多高呢?請各位不吝賜教,衷心感謝。
請教一下大家,地下室面積7萬平方左右,地上有二十幾棟塔樓,需地下室內設置生活給水箱,容積大約400立方,由于地下室面積較大,這種情況下,生活水箱及水泵,是分成幾個,每個負責供應幾棟樓比較好,還是這二十幾棟合用比較好?合用的話,到最不利點的水損會(huì )不會(huì )太大,導致無法正常供水?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 編輯 請問,屋頂消防水箱有給水當量嗎???有的話是多少啊???
02S101矩形給水箱之不銹鋼標準拼板四個突起是干什么用地?是不是連接水池內骨架的?怎么標準圖集上看不到橫梁立柱?沒有橫梁立柱能做到4米深么?
給水不設高位水箱,但設消防水箱時,由誰供水給水箱?http://co.163.com/if_37352394_3.htm
畫圖畫了一段時間了,還是不知道是什么管?還是給水管嗎?從DN15或DN20的管道也要出水?另外,這個DN15的管道是從主進水管上的一個隔膜閥上接出來的,這個隔膜閥的作用使什么呢?
新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊!!!有沒有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。
在給學生講“只設水箱的消火栓給水方式”時,適于一天之內有一定時間能保證消防水量、水壓時采用。由水箱貯存10min消防水量,滅火時由水箱供水。舉例時本人實在沒碰到這種設計情況,那位仁兄能給個詳細設計資料?謝謝!
各位同行好,現手頭有個問題請教大家:建筑給排水設計規范中說到,低位生活水箱的有效容積的計算,當資料不足時,宜按最高日用水量的20%-25%確定.我手頭這個小區的住宅,給水:低區(市政水)供3層以下,中區供4-11層,高區供12-20層,這小區有中水,低區供10層以下,高區供11-20層,熱水采用集中熱水系統,分區同給水系統,給水和中水均采用變頻泵組加低位水箱加壓供水,請問,給水和中水各豎向分區的水箱容積如何確定?是要算出各分區對應的最高日用水量,再乘以20%-25%嗎?用水定額怎么取比較合適?
4臺70MW熱水鍋爐,溫差60°,130/70°,請問在設計中補給水箱選用多大的?軟水器選用多大的?請說明如何計算。。。。。。。。。。。。。。
小弟剛畢業給排水技術員,遇到一難題,求大神指教。項目是小區給排水,生活泵房?jì)蓚€(gè)水箱,兩組電磁閥控制吸水,電磁閥有高中低三個探頭,置于水箱里,理論上水箱水位在低探頭和中探頭之間電磁閥開啟吸水,水位到達高探頭時電磁閥關閉停止吸水,把三個探頭拿在手里測試時是正常的,但放在水箱里時就會(huì )出問題。水位在中、低探頭之間吸水沒問題,但到達中探頭電磁閥就會(huì )停止工作,求教這是為什么啊?
本帖最后由 sz350965715 于 2015-3-26 12:51 編輯 一個高層住宅小區,大概有1100戶,這個加壓供水如何計算選型,是否可以做無負壓供水,可以的話應該怎么計算選擇無負壓設備
高位水箱的減壓給水方式系統簡單、水泵數量少、設備費用少、設備占地面積小、管理維修方便。其缺點是由于全建筑用水均需要提升至屋頂最高層,不但水箱容積大,對建筑結構和抗展不利,同時需水泵傳輸流盆大,水泵工作時間長,運行費用高。故該給水方式電耗要比并聯給水方案、變傾調速給水方案大。 減壓方式可以采用減壓水箱或減壓閥。減壓水箱占用一定的建筑面積,并且增加了防止生活用水受到二次污染的困難,有嗓聲影響,浮球閥關閉不嚴會(huì )造成跑冒水現象;減壓閥造價雖高,但占地面積大大減少,不影響水質且無噪聲。目前,國產減壓閥產品質量提高、性能可靠,使得高位水箱的減壓給水方式得以在許多工程中應用,特別是建筑中間層不允許設水箱,若建筑所在地區供電條件較好,電費較便宜,給水分區較少的高層建筑采用高位水箱一減壓給水方式的優越性是明顯的。