雙級反滲透設計中,一級反滲透的產水通過二級高壓泵進入二級反滲透,其間必須設中間水箱嗎?一般設置多大的中間水箱?請各位大俠賜教!
中間水箱土建圖(預留除碳器接口)
一小型二級反滲透,不用中間水箱,只用一臺高壓泵,一級凈水直接接二級進水,客戶說以前有人做過,我覺得不把握,想在一級后另加一高壓泵。請教大家有什么高見?
二級反滲透沒有中間水箱,一級產水直接到二級高壓泵前,二級濃水直接到一級高壓泵前(聽說過有這樣做的 )這樣的,電控系統是怎么樣做的? 二級高壓泵的開關是用什么來控制的?是不是二級泵工作的時候一級高壓泵必須工作?求大神指導。
一級RO濃水進二級RO設計,中間是否需要設計中間水箱 我覺得不用中間水箱,因為一級RO的濃水還含有很多能量,要進二級RO的話,直接在一級和二級之間接一個泵,揚程可以不用那么到,從而充分利用一級RO濃水的能量。但是不知道這樣是否可行?希望高手指點一下!!!如果加了中間水箱,則濃水中的能量豈不是都浪費了?高手指點一下,非常感謝一級RO濃水進二級RO設計,中間是否需要設計中間水箱???
各位高人:請幫我解答!急!!!辦公樓高度為180M,擬分區串聯供水,中間設消防轉輸水箱。本人擬采用兩種辦法:1、上下區的消防水泵可以直接連接嗎?中間的消防水箱是如何計算呢?兩個泵的選取流量可以相同嗎?自噴系統和消火栓系統是否可以采用相同的辦法?2、如果下區的消防泵揚水至中間水箱,再由上區的消防水泵從中間水箱抽水,那這個水箱又如何計算?自噴系統和消火栓系統是否可以采用相同的辦法?
聽朋友介紹說他見過一個1T/H的二級反滲透,沒有設置中間水箱和二級泵。說的不是很清楚,請教各位前輩有做過或者見過類似設備的請指點一二,先謝謝了。
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
某場地,從上至下有幾米素填土,二十多米淤泥,幾米粉質粘土(承載力較差),十幾米淤泥質土,粉質粘土或園礫(持力層)。素填土,淤泥和淤泥質土地勘部門提了負摩阻系數,考慮負摩阻時,中性點深度怎么考慮,討論了一下,有兩種看法:1,L0考慮至上部淤泥底,下部按正的考慮。2,L0考慮至下層淤泥質土。這樣算出來的差別很大,請問對于這種中間夾了硬層的情況如何考慮負摩阻。另外對于摩擦端承樁,如何考慮下拉荷載,規范是分摩擦和端承分開敘述的。
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。