狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于排水箱涵的設計問題

    目前有一條小河穿過一個地塊,為了能很好的利用該地塊,需對小河進行改道(采用鋼筋砼排水箱涵的形式)處理,自己沒做過排水箱涵,在這里求助給位大神做好該排水箱涵需要些什么資料,怎么確定該箱涵的尺寸(現狀有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么圖,我自己先列了一下需要的資料:1、小河的水文資料,小河的流量。2、匯水面積。3、改道后設計箱涵終點的河道標高。4 在這里先謝謝給位大神了!!!

  • 關于消防水箱設計的問題

    我在做畢業設計時遇到這樣一個問題:我的設計任務是為四幢33層的商住樓(分別為F1、F2、F3、F4、)設給排水管道。其中F1和F2是連在一起的,均座落在樓盤的東南角;F3和F4也是連在一起的,座落在樓盤的西北角。請問在設計屋頂消防水箱時,要不要每幢樓都設置一個消防水箱,如果只在F2和F3各設置一個行不行,這樣做會(huì )違反規范嗎?

  • 氮封水箱的設計,百年爆料

    傳說已久的氮封水箱,今天我來爆料,以饗讀者,不回不是爺們,百年真藏,親情奉獻: 氮封水箱:構成選用PP或者不銹鋼材質、單向可調壓力呼吸閥、進氮氣管(包括正常運行時的管徑較細的氮氣管與負壓變化較粗的進氮氣管,兩管并列各裝電控閥門)、壓力傳感器,及水封. 各項主要參數即作用; 單項呼吸閥:-50kPa---+50kpa可調范圍,設定值100kPa,主要是當進水流量大于出水流量時能自動打開,向外泄壓,機械可調式; 氮氣管:較粗氮氣管在負壓連續一定時間時,較細氮氣管不能補充足夠氣時,自動打開,防止負壓破壞水箱;較粗氮氣管在正常運行時進行補充氮氣. 壓力傳感器;主要給氮氣提供參數,用來控制氮氣的進出,氮氣壓力高于120kpa,停止進氣,此時單項呼吸閥在排氣;當壓力在80kpa時,開始進氣此時出水大于進氣,單向閥關閉.當用水量突然增大,連續負壓80kpa一定時間時,較粗氮氣進氣,進氣還是不行報警,人工干預. 水封:水封設計為從水箱水面以上引出u型水封管,U型彎高度控制在300cm左右,當壓力傳感器損壞或者故障時,當壓力超過130kpa時,

  • 關于消防水箱設計容積的問題

    請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑(總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。

  • 誰有50m3高位水箱的設計資料

    單位需設計一個室外消防用高位水箱,容量50m3的鋼板水箱(或水塔),距地高度為20m,誰有這方面的資料 啊,請高手指點一下阿,急用

  • 膨脹水箱的設計應該怎樣

    膨脹水箱的容積計算公式我知道 可是計算膨脹水箱溶劑的時候:用水的體積膨脹系數*最大的水溫變化值*系統的水容量 其中系統的水容量為:系統中管道和設備內總容水量,而這個總容水量我不會(huì )計算 我想請教總容水量的計算方法 因為除了風機盤管中的水量后 是否還要加上管路系統中的容水量?有沒有更加簡便的方法計算水箱的容積?不如知道總的冷量 直接估算出系統中膨脹水箱的容積?

  • 膨脹水箱選用及設計安裝

    膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),L; Vc——系統內的水容量,L。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100

  • 求助:消防水箱液位計怎么設計

    屋頂一個消防水箱,一個生活水箱均設置液位計,由一臺泵補水,怎么一個控制原理,不能同時補水,只能一個補好另一個再補,最好有圖,謝謝,

  • 消防水箱的設計簡介,大家可以了解一下

    近期發生的一些火災直接給人民群眾的生命安全及國家財產造成了嚴重損害,消防越來越受到人們的充分重視,國家更是加大了消防法規的宣傳與執行工作,但是消防水箱作為消防給水系統的一種技術保證措施,常常被一些人忽視,大大增加了火災的隱患。在這里,本文談談消防水箱設計的幾個問題。 1. 消防水箱的作用 大家都知道,所有的火災都有一個初期火災的過程,火場實踐證明,撲滅初期火災,對于避免更大的火災是至關重要的,消防水箱用于貯存撲滅初期火災用水。消防水箱貯水,一方面,使消防給水管道充滿水,節省消防水泵開啟后充滿管道的時間,為撲滅火災贏得了時間。另一個方面,屋頂設置的增壓、穩壓系統和水箱能保證消防水槍的充實水柱,對于撲滅初期火災的成敗有決定性作用。 2. 消防水箱的設置條件

  • 談生活水箱設計的若干問題

    談生活水箱設計的若干問題

    談生活水箱設計的若干問題

  • 6*6*2.5水箱設計十萬火急

    業主是做農業園開發的 提出來一要求 6m*6m*2.5m水箱 不知道是不是有效容積下面用柱子支撐 不會(huì )做這個設計,有沒有大神伸出援手,指點一下 怎么做,怎么配筋,怎么計算?急啊,說馬上要施工。我想,能不能用9根柱子,500*500…… 從來沒有遇到過

  • 消防水箱增壓設施的設計探討

    論文簡介:教你如何理解,計算,選用,消防的增壓穩壓設備,有詳細的計算過程,讓你對消防水箱的問題無疑。 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08

  • 高位消防水箱設計問題,請教各位。

    高位消防水箱設計問題,請教各位。

    我在設計中遇到下面問題,希望能夠請教大家。我們公司設計了一個小高層,目前一期施工完畢了,正在進行消防驗收;一期包括十八層住宅和地下車庫;消防水池和泵房均在一期車庫內設置。但是由于建筑上的要求,高位消防水箱沒有設置在一起的住宅樓上;原來打算是在二期設置的。但是,現在消防局驗收要求必須有高位消防水箱,甲方經過交涉之后,消防局要求先設置一個替代措施;就是在地下車庫內設置氣壓罐和泵來代替高位消防水箱;我對這種設備的設計不是很明白,希望各位能夠指點一二;我們這邊曾經遇到過這種情況,就是審圖老總當時提的要求是,氣壓罐的有效容積必須等于高位消防水箱的有效容積;就是說必須要存有18m3的有效水量,這樣子的話氣壓罐就會(huì )很大;請問是必須這樣子設置么?這樣子的話,氣壓罐的造價也會(huì )很高啊?我們能不能單獨把整套消防水箱間的設備拿下來,然后選用高揚程穩壓泵來替代呢?如果有這樣做過前輩,請給講解一下,不勝感激額!!!!附件說明:1、地下車庫內設大氣壓罐有效容積為18m3(一般氣壓罐的有效容積不足1/3,則此氣壓罐容積大約為54m3)。

  • 房屋設計之水箱和樓梯篇

    做設計收集的一些房屋設計之水箱和樓梯的設計心得

  • 蒸汽水箱加熱器設計原理及效果

    以蒸汽為熱源將水加熱,在采暖、空調、生活熱水選何種換熱器是整體設計的一項重要內容,比如蒸汽水箱加熱器,在工廠澡堂使用比較多,同時解決幾百人洗澡問題,不能增加太多成本,小編認為蒸汽水箱加熱器設計必須滿足以下三個條件:1.加熱

  • 消防水箱這種設計接管違背哪個規范?

    施工單位發了一個技術核定單,內容為圖紙設計屋面消防水箱與消火栓主管及噴淋主管連接,違反消防規范,不能起到穩壓及火災時啟動水力警鈴的作用,建議從屋面穩壓水箱引出2根DN100供水管,分別與消火栓供水主管相連及噴淋供水主管相連(在濕式報警閥前面連接)。但是我一直沒找到相關規范!大家看看!

  • 我想設計個成本低廉的膨脹水箱

    我是生產散熱器的廠家,,被動的防腐很令人頭疼,我想請教各位高手,再分戶供暖中可供選擇的能阻斷氧氣滲入的閉試膨脹水箱的生產廠家的分布和實用當中的優缺點還有價格等,,我想自行設計一種能阻斷氧氣的廉價的閉試水箱,所以需要詳細了解關于閉式膨脹水箱的情況。還有防凍記載比方供暖系統中的應用情況,,加急,,謝謝。.

  • 關于水箱水位的問題(設計手冊沒答案)

    水箱(或者水池)的最高水位,最低水位是我們常用的幾個參數,在實際設計中感覺老是用取距箱頂100~200,距箱底100~200.可實際上這兩個水位怎么確定呢,差了幾本手冊及圖集沒答案

  • 如何搞設計!~~~~~~~~~~~~~~~~~

    我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們去實習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~

點擊加載更多

水箱設計

水箱設計專題,為您提供水箱設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水箱設計 相關的專業交流討論,更多水箱設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

雙按水箱

水箱工程

亚洲熟妇色XXXXX欧美老妇| 欧美久久久久久中文字幕| 久久久久久一区| 免费精品﹣色哟哟| 成人av播放平台免费| 亚洲一级特黄大片| 卓尼县| 在线86AV| 日韩欧美国产一区二区三区| 亚洲Av一成人在线观看| 色aaa免费在线| 狠狠色综合网站| 另类亚洲无码| 日韩无码麻豆专区| 亚洲国产一区二区三区| 热久久精品2022| 亚洲AV无码国产精品草莓在线| 久久精品美女| 亚洲无AV码一区二区三区| 欧美全黄| 日韩欧美人妻| 人人爽人人干| 国产精品人伦一区二区在线播放| 久久婷婷av| 国产中午在线| 日韩精品乱码久久久久久| 韩国午夜理论在线观看| 超碰熟女AV| 日韩欧美中文二区| www亚洲欧洲| 色哟哟网| 日韩一夲道| 综合视频网站| 国产av日韩av| 国产精品无码99一区二区| 性欧美乱熟妇xxxx白浆| 噜噜综合亚洲AV中文无码| 国产精品久久免费视频| 久久丫精品国产亚洲av不卡| 日韩毛片基地| 日韩老熟女|