碰到一個系統,集合了膨脹水箱的所有問題。空調主機安裝在13樓頂,膨脹水箱高于空調管路約3米,同時對空調水系統和衛生熱水系統進行定壓,同一個膨脹水箱,2根獨立的膨脹管,請問這樣合理嗎?另外,空調水的膨脹管是直接連至水泵入口?還是回水管最低點?
請問:如果一幢建筑考慮熱水(集中供水),水箱考慮生活冷水與消防水之外,要不要考慮進入熱交換器的冷水量,如果考慮,是不是這部分冷水量等于熱水量。
對于無法設置高位水箱的噴淋系統,規范規定應設置氣壓給水。 下面那種設置方式對:1、該氣壓給水是否就是生活給水上用到的氣壓給水設備, 泵+罐。 泵直接為噴淋泵,罐有效容積3立方。 再無其他設備。 2、噴淋泵+ 低位穩壓設備, 此時找到流量符合要求,有效容積又符合要求的成套穩壓設備很難阿。 我手頭上幾本圖集的的有效容積都是0.15、0.3、0.45之類的。
本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 編輯 規范上沒有明確說。如何計算? 10.3. 1 采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。 10.3. 2 不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。主要還是這2條怎么理解?水箱的容積計算:1、幾個噴頭?2、多久的用水量?
一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下
正在做一個鍋爐系統項目。現在設計的系統分別為工藝用采暖系統,工藝用蒸汽系統。原理是從鍋爐產出的蒸汽經過分氣缸,分出一路蒸汽管道給換熱器。換熱器產出凝結水。問題是現在由于地方所限,我考慮能不能把鍋爐的軟化補水箱和采暖循環的補水合用,并且水箱內也接入換熱器產出的凝結水。這個辦法可行么?請教壇子里的各位高人。非常感謝!!
現做一個太陽能系統的大浴室,日用水量有850m3,采用太陽能系統+空氣源熱泵加熱,集熱水箱和供水水箱的容積到底怎么定呢,按規范算儲熱水箱容積V=qA感覺有點問題,屋頂只能放下大概1000平面的集熱板
1. 前言 隨著城市現代化建設的發展,供水水壓不足的問題普遍存在.采取的措施有兩種,一種是水箱—水泵聯合供水;另一種是水泵單獨供水.前者較經濟,因而被廣泛采用.但對于多幢建筑,特別是高度不同,用水量不同的多幢建筑組成的生活小區,工業廠區,面臨著如何有效合理地對多個水箱進行加壓供水的問題. 2. 系統分類 多水箱的加壓供水,關鍵是根據各水箱處于不同的水位,如何確定供水量的大小. 2.1變頻調速加壓系統 采用變頻調速供水箱水,控制方式較為簡單,可根據泵后壓力的變化
噴淋系統中可以取消屋頂水箱嗎?就是說穩壓系統從地下消防水池取水,取消從天面水池下來連到報警閥前面的立管.這樣做有問題?請教能手!
請教各位:根據本地審圖中心意見,只有1路進水時,室外消防用水量超過15L/S時,臨時高壓必須設置水池水泵和屋頂水箱,如室內有消火栓系統屋頂水箱可以設置在該系統的頂部,設置時水箱是保證10分鐘室內用水的,但整個廠區沒有室內消防用水時,需要設置屋頂水箱嗎?室內沒有用水怎么確定屋頂水箱體積?
本人之前一直沒接觸過噴淋的高位水箱最近看到,比較疑惑為何有了穩壓泵和噴淋泵還需設置高位水箱請教高手高位水箱有和作用及哪些情況需要設高位水箱哪些情況不需要
噴淋系統的消防水箱起什么作用呢?規范規定儲存10min消防水量,這個水什么情況用呢?發生火災,管網水壓下降,噴淋主泵啟動,用不到水箱萬一主泵發生故障,消防水箱的水直接出來壓力不能滿足要求,或者通過穩壓泵流量也不能滿足要求,消防水箱前10min的消防水量意義何在?
請問多層消防高位水箱設置時是否只需滿足最不利噴頭和消火栓達到靜水壓0.07mpa即可,還是需要增壓設備呢,是否有明文規定啊?謝謝
閉式系統管道中有壓,噴頭爆裂后滅火,需要10分鐘初期滅火,所以消防水箱、水流指示器、末端試水都不可少。開式系統管道無壓,通過火災探測器報警后打開報警閥啟泵供水滅火,還需要10分鐘初期滅火么?水流指示器,末端試水也不需要了,因為開式噴頭如何試水啊?做過水幕系統,直接消防水池加壓供水,沒有做10分鐘初期滅火實施(水箱或氣壓罐),也沒有水流指示器和末端試水,圖審消防通過。就是找不到規范依據。
請教大師們,乙二醇系統里有個分層水箱,它具體作用是啥, 一邊接回水,底部接供水。平衡壓力也不像,沒調節閥呢! 先謝過各位!
我在設計一個燃氣鍋爐房,熱媒循環流程是這樣的:鍋爐---熱交換器----循環泵----鍋爐。我在循環泵入口處加一個三通,接了一個膨漲水箱。由于建筑為一層,膨脹水箱只能高出地面3.5米。我不知道這個系統能否正常運行。我有幾種揣測:1。膨漲水箱在水泵起動時,有把膨漲水箱吸空的可能,至少水箱水位會(huì )向下大幅波動。2。如果循環泵選擇不當,例如水泵揚程大于10m+全程損失,水箱有溢水的可能,循環系統會(huì )斷流,水箱接著補水,一但系統充滿,又有溢水的發生。 有人說膨漲水箱起定壓、補水、膨漲作用,除非極端情況,這樣的環形管路運行會(huì )很正常的,膨漲水箱高出換熱器和鍋爐一些就行了。您的看法呢?水泵揚程與水箱高度有匹配關系嗎?水箱高度只與系統熱膨脹量有關嗎?
我是鴻業gps軟件正版用戶,感覺這軟件還不錯,可是畫不出系統水箱,而且用平面生成系統圖時圓型水箱畫的很怪,直接畫系統水箱簡直就畫不出來。不知是軟件的bug,還是我機子的問題,機子配置cpu166,32m,顯存2m,windows98se,AUTOR14.請鴻業解決一下。
請教各位達人,25層的高層,功能是賓館+寫字樓采用電鍋爐加熱,熱水存入蓄熱水箱,再又由加壓泵供給高層熱水系統問題是如何確定蓄熱水箱的容積能否按照生活給水水箱的計算方法,儲存最高日用水量的5~20%確定容積?
在建筑給水系統中,當需要貯存和調節水量,以及需要穩壓和減壓時,均可以設置水箱。分高位水箱、減壓水箱和斷流水箱。