狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水箱的作用及設置要求

    消防水箱有何作用?其設置有什么要求? 消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,生活、消防共用水箱。生產、消防共用水箱和生活、生產、消防共用水箱。 低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,它提供撲救初期火災的水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓。 消防水箱設置要求是: (1)設置條件。室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱。 (2)水箱消防貯水量。室內消防水箱應貯存10min的消防用水量(氣壓水罐、水塔也相同)。當室內消防用水量不超過25L/s.經計算室內消防水箱貯水量超過12m^3時,仍可采用12m^3;與室內消防用水量超過5I./ s時。經計算室內消防水箱貯水量超過18m^3時,仍可采用18m^3. (3)設置高度要求。消防水箱應設在建筑的最高部位。且應為重力自流式水箱。

  • 噴淋系統的消防水箱起什么作用?

    噴淋系統的消防水箱起什么作用呢?規范規定儲存10min消防水量,這個水什么情況用呢?發生火災,管網水壓下降,噴淋主泵啟動,用不到水箱萬一主泵發生故障,消防水箱的水直接出來壓力不能滿足要求,或者通過穩壓泵流量也不能滿足要求,消防水箱前10min的消防水量意義何在?

  • 乙二醇系統分層水箱的作用和結構

    請教大師們,乙二醇系統里有個分層水箱,它具體作用是啥, 一邊接回水,底部接供水。平衡壓力也不像,沒調節閥呢! 先謝過各位!

  • 膨脹水箱的循環管起什么作用?

    T905標準圖集上的膨脹水箱,有一膨脹管和循環管,分別有什么作用?只裝一根夠不夠?還有信號管位置這么低,通常我們的進水管只比溢流管矮10公分。

  • 多層框架風荷載作用分析

    關于風荷載設計的論文:多層框架風荷載作用分析

  • 梁柱剛度比之框架作用與強柱弱梁

    梁柱剛度比之框架作用與強柱弱梁

    最近在看林同炎老先生的《結構概念與體系》中的第三章第四節框架式空間結構部分,其中提到:在真正的框架結構中,框架作用程度主要由梁柱剛度比決定的。如果單柱剛度比梁剛度大,則大部分傾覆力矩將由每個柱的抗彎作用來承擔。如果梁的剛度更大些,則柱內的彎矩要減小,而成對軸力將分擔大部分傾覆力矩,這樣,抗彎作用將由獨立的柱受彎轉為整個框架受彎,獨立柱的抗彎力臂很小,而成對柱形成的框架力臂則很大,這就要求柱子之間的梁要相對地比較剛勁才行。當梁與柱剛度比為大于4:1時,可認為完全框架作用。 附圖是對安全框架作用的解釋 仔細推敲,確實如此!但卻很容易讓人想起之前在抗震理論中學到的“強柱弱梁”的梁鉸機制,這樣一來,二者相矛盾。這該怎么解釋？而在實際的結構設計中如何處理兩者的關系?難道是我對完全框架作用與強柱弱梁兩者的概念理解不夠嗎?不知道各位有沒有跟我同樣的困惑?

  • 凝結水箱上的空氣管的作用

    請問:凝結水箱上的空氣管的作用?個人理解:假如沒有空氣管,由于水泵抽水時會(huì )把凝結水箱中的空氣也抽到,凝結水箱幾乎成為真空,當高溫的凝結水進入凝結水箱后,凝結水中會(huì )產生氣泡(由于凝結水箱幾乎成為真空,凝結水箱內的氣壓小于溶解在凝結水中空氣的氣壓),帶有氣泡的凝結水進入水泵后,會(huì )對水泵產生汽濁。對嗎?

  • 無負壓旁邊放個消防水箱起什么作用

    無負壓旁邊放個消防水箱起什么作用

    如下圖所示,是給水的系統圖,中水的跟這個差不多,幾乎一樣,用的是無負壓,請問各位高手,無負壓旁邊放一個消防水箱起什么作用?還有,中水系統用無負壓值當嗎?

  • 大氣式鍋爐的補水箱作用

    排除大氣式鍋爐不談,如果是閉式水的補水箱的話,就是用來裝冷卻爐循泵換熱器冷卻水的。 補水箱顧名思義,其基本作用是拿來儲備水的。例如,冷態啟動時,凝汽器水箱前的化學補水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱補水。這時的水箱明顯就有一個維持一定水位的作用! 目前很多單位的大氣式鍋爐冷卻水端板或冷凍水端板處都沒有安裝快速排污閥,部分單位還用封堵塞住了這些排污口。其實這種做法是很錯誤的,易使鍋爐機內積泥積雜質,影響熱交換效率,還導致冷凝器一年一度的定期清洗。正確的作法是安裝快速排污閥并每周從冷凝器出水口側按“三開、三關法”排污2~3次,對冷凍水系統應每周按此法排污一次。 由于大氣式鍋爐燃料消耗量增大,爐膛容積熱負荷相應增大,爐內及爐膛出口煙氣溫度均升高,會(huì )導致過熱蒸汽溫度、過熱器、再熱器管壁溫度均升高,故必須嚴格監視與調整,盡量不使期超溫。對于燃煤爐,由于爐膛容積熱負荷的增大,使爐內結渣的可能性增大。 大氣式鍋爐蒸發系統內工質流速升高,流動阻力增大,對水循環不利。為此,應特別注意監視水循環較差的部位。 過熱器內工質流量增大,流動阻

  • 恒載作用下的一榀框架的彎矩圖?

    PKPM生成的一榀框架,恒荷載作用下彎矩圖,柱的上端和下端分別有兩個數值,即兩個彎矩圖的數值,這些數是什么算來了?知道的麻煩告知下。

  • 消防水箱有何作用?其設置有什么要求?

  • 關于梁柱剛度比之框架作用與強柱弱梁的分析

    關于梁柱剛度比之框架作用與強柱弱梁的分析

附圖是對安全框架作用的解釋仔細推敲,確實如此!但卻很容易讓人想起之前在抗震理論中學到的“強柱弱梁”的梁鉸機制,這樣一來,二者相矛盾。這該怎么解釋？而在實際的結構設計中如何處理兩者的關系?難道是我對完全框架作用與強柱弱梁兩者的概念理解不夠嗎?不知道各位有沒有跟我同樣的困惑?

  • 膨脹水箱在暖通系統到底有什么作用?

    一、膨脹水箱的概念膨脹水箱是熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量。一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上。膨脹水箱是一個鋼板焊制的容器,有各種大小不同的規格。膨脹水箱上通常接有以下管道:1.膨脹管:它將系統中水因加熱膨脹所增加的體積轉入膨脹水箱(和回水干道相連接)。2.溢流管:用于排出水箱內超過規定水位的多余的水。3.信號管:用于監督水箱內的水位。4.循環管:在水箱和膨脹管可能發生凍結時,用來使水循環(在水箱的底部中央位置,和回水干道相連接)。5.排污管:用于排污。6.補水閥:與箱體內的浮球相連,水位低于設定值則通閥門補充水。為安全起見,膨脹管和溢流管上不允許裝任何閥門。二、系統中設置膨脹水箱的主要作用1.膨脹,使系統中的淡水受熱后有膨脹的余地。2.補水,補充系統

  • 中央空調膨脹水箱的作用與計算

    先了解一下膨脹水箱的幾個作用

  • 【資料】消防水箱有何作用其設置要求

    消防水箱作用和設置要求: 消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,生活、消防共用水箱。生產、消防共用水箱和生活、生產、消防共用水箱。低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,它提供撲救初期火災的水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓。消防水箱設置要求是;(1)設置條件。室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱。設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱。(2)水箱消防貯水量。室內消防水箱應貯存10min的消防用水量(氣壓水罐、水塔也相同)。當室內消防用水量不超過25L/s.經計算室內消防水箱貯水量超過12m^3時,仍可采用12m^3;與室內消防用水量超過5I./s時。經計算室內消防水箱貯水量超過18m^3時,仍可采用18m^3.(3)設置高度要求。消防水箱應設在建筑的最高部位。且應為重力自流式水箱。室內消防用水量超過I5L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設施。(4)合用水箱要求。消防用水與生活、生產用水合用的

  • 鋼框架與鋼筋混凝土框架地震作用

    在多遇地震下抗震計算取值上,規范中二者最大區別是:鋼混結構阻尼比系 數一般建議值為0.05;鋼框架結構高于12層時可采用0.02,不超過12層時可采用0.035。通過抗震規范計算公式可以知道,阻尼比越小,計算用地 震影響系數值越大,如果二者的結構自震周期相同、結構等效總重力荷載也相同情況下,鋼框架的地震作用要比砼框架要大。那么常說鋼結構地震作用小主要是因為 鋼框架整體剛度低于砼框架,相對較柔,結構自振周期長;鋼框架梁柱自重輕,也就是結構等效總重力荷載小,這兩個原因使鋼框架的地震作用相對較小。建筑高度 越高,鋼結構地震作用小的優勢越明顯。各位大蝦不知道我的理解對不對?

  • 框架結構屋面水箱荷載怎么算

    做框架結構設計時,經常要設屋面水箱,有的達6噸重,在水箱下布兩根梁,這兩根梁上的荷載按什么算呢?? 設計新手,要求謹慎,請大家幫忙!

點擊加載更多

水箱框架作用

水箱框架作用專題,為您提供水箱框架作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水箱框架作用 相關的專業交流討論,更多水箱框架作用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水箱的原理

洗手間水箱結構圖

亚洲AV无码一区二区二三区入口| 麻豆国品一二三产区| 亚洲AV无码专区一级A| 伦理在线看| 国产成人麻豆精品午夜福利在线| sm国产精品一区二区三区| 欧美老熟女AAA视频| 五月综合婷婷| 骚妇不卡AV在线| 人妻丝袜| 欧美成人免费全部观看国产| 祁门县| jizz无码| 国产精品无码无卡在线观看久| 亚洲综合五月丁香婷婷| 精品人妻一区二区三区久久夜夜嗨| 国产精品久久久久无码AV免费| 无码高清亚洲春色| 铜陵市| 性色按摩视频| 网址 你懂的| 狠狠干夜夜| 九九成人| 91精品网站| 欲色欲色天天天www| 欧美色五月丁香视频| 伊人精品在线| 亚洲天堂网址| 亚洲色欲色欲WWW| 精品伊人| 少妇真实被内射视频三四区| 黄色片久久久久| 欧美另类z0z000| 日韩区亚洲区| 色偷偷尼玛图亚洲综合| 国产精品欧美综合亚洲| 高清性色生活片AV| 天天日天天弄| www..com无码视频| 水密挑免费视频专区| 国产91熟女高潮|