室內埋地PPR管道的施工,一般都涉及到和裝修公司交叉施工的問題。在此提出幾個需要交叉配合的問題供各位施工人員討論:1、室內PPR管道埋地,完成后肯定會(huì )有裝修貼地磚和墻磚的工序。那么貼地磚和墻磚使用斗車對材料進行運送,有沒有可能壓壞管子。規格為DN20X2.8mm。2、根據標準合同的保修期限。施工方的保修為兩年, 在此期限內施工方必須對管道進行維護保修工作。那么,因為不知道交叉施工時管道是否遭到破壞,是否有人
這是關于室外埋地排水塑料管管道施工的一些內容,用的著的同學就看看吧。
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
在建項目,消防使用管徑為160的鍍鋅管作為消防管道,圖紙設計要求埋地,埋地深度為1米,此工程為工廠倉庫,地面砼厚度為15cm等級為C25,下面是黃土經過20噸壓路機壓實過,等到使用后地面每平方米承受的重量為4噸,這消防管道使用法蘭連接而不是直接焊接,但倉庫內回填土深度為50公分,個人認為會(huì )發生不均勻沉降,造成法蘭漏水,求助各位大神此管道要做什么防護或基礎,最好是有cad施工圖提供小弟參考,不盡感激~!
04S520_埋地塑料排水管道施工
我現在就遇到一個問題,我的公司正在消防驗收,我負責這部分,系統是去年做的,很倉促,今天我去試壓,怎么弄壓力也保持不住,就幾分鐘,這片小區最高的樓頂設有容積為18立方的水箱,但水箱起不到作用,管網里沒有水壓,我懷疑是管道漏水,但室內 我看過了沒有問題,如果室外漏,我怎么才能找到漏點呢?請指教
求助埋地管道設計和施工方面的專家,關于回填土密實度的問題我想請問如何測量回填土的密實度。規范上說采用環刀法檢測土基密實度(JTJ059-1995 ),請問哪位有這個資料?能否共享給我。email:zsu-hzz@tom.com非常感謝
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,請問各位高手有哪些處理方法可行???我聽說鍍鋅管可以做波紋管,是否可行?如果可以,該怎么做?
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
埋地塑料排水管道施工.pdf
05SS907-5埋地塑料排水管道施工
之前我在北京的施工單位做暖通的時候,采暖埋地管道都用的是PB管道,規范和圖集均注明管道在埋地部分不允許有接頭。這點我能理解,PB管有直管和盤管之分,盤管可以整盤鋪設,那現在我想咨詢下在我老家的地方,用的是PP-R熱水管做采暖,那這種管材在做采暖埋地管時可以有接頭嗎?據我了解,PP-R管沒有盤管吧,現在在外地手頭沒有規范和圖集,相關資料也沒有,求明白的大蝦幫忙解答下。還有個問題,PP-R管用在采暖埋地管中,使用壽命如何?
現場29層公寓樓,9層以下為商業辦公。因標高需穿梁施工。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢?有什么控制重點嗎?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求!!
PPR暖管道室外埋地敷設可行嗎?由于膨脹系數比較大相比于無縫鋼管使用年限大約有多久?現在有在室外用PPR作為暖主管道的嗎
8.2.5 埋地管道當系統工作壓力不大于 1.20MPa 時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道;當系統工作壓力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管;當系統工作壓力大于 1.60MPa 時,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于 DN250 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于 2.50MPa ,公稱直徑大于或等于 DN300 的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道當系統工作壓力小于等于 1.20MPa 時,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管;當系統工作壓力大于 1.20MPa 時,應采用
新建小區,要求埋地給水管不能用PE管,只能用鋼塑管,直徑大于150mm的鋼塑管只能用卡箍鏈接,能否焊接?卡箍連接除了做防銹處理和防腐處理外,還需做什么處理?
請問一下,生產給水管埋地焊接鋼管的使用年限一般是多少年?如果埋設在沒有地下水的地區,20年能達得到嗎?采用球墨鑄鐵管埋地管的使用壽命又是多少年呢?哪里能夠找到相關的管道壽命資料?請各位大蝦幫幫忙,不論您提供的任何信息都是對我有用的,請不吝賜教,謝謝!
管道施工組織設計
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特點,優勢。特別是倒裝法,能詳細介紹下嗎?急切等著您的教導
埋地管道施工
埋地管道施工專題,為您提供埋地管道施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與埋地管道施工 相關的專業交流討論,更多埋地管道施工相關內容請訪問