自己沒有設計資質,還要承擔工程設計、施工項目,將二者合到一起,甚至將燃氣供應也寫到一塊,用心險惡:壟斷經營,舍我其誰!!! 天然氣設計安裝工程合同 (工商業用戶)合同編號:XZ-NG-2009-G甲方: *州港華燃氣有限公司乙方: *州市 二〇〇九年 月 日 天然氣設計安裝工程合同甲方:*州港華燃氣有限公司乙方:*********** 為了明確*州港華和燃氣用戶雙方在工程建設中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《江蘇省城市燃氣管理條例》、《城市燃氣安全管理規定》、《城鎮燃氣設計規范》等法律、法規和規范的要求,經雙方友好協商,乙方同意委托甲方負責管道天然氣供應設施的設計、施工和安裝工程,并簽定本合同,以便共同遵守。1 工程概況 : 1.1工程名稱: **天然氣管線輸配工程 1.2工程地點: *州市新城區1號路東側 、
發幾張本人所在工地正在施工的燃氣埋地管照片,請大家說說這樣做是不是符合規范,施工質量如何?管子的材質是無縫鋼管。本人看后,總覺得怪怪的,請各位大俠多提意見。
各位:誰有北京 小區 住宅 燃氣工程設計、施工的招標文件?麻煩發給我,謝謝le 。wanglin222_2000@163.com
各位:誰有北京 小區 住宅 燃氣工程設計、施工的招標文件?麻煩發給我,謝謝le 。wanglin222_2000@163.com
我遇到的工程,現在工程進度情況是:主體完成,安裝開始,現在準備燃氣立管打眼。但遇到的問題是,油煙機插座預留是按距離燃氣立管水平長度不低于20CM考慮的,現在有人提出:要考慮燃氣立管還得接報警閥和燃氣表,再接個小豎支管,水平長度共計50CM。我覺得沒必要考慮支管吧???大家認為該怎么做?
國內最大直徑混凝土天燃氣儲罐施工照片,工大家學習。。。。。。。。
建筑燃氣工程施工質量問答
圖紙簡介: 鍋爐房電氣施工圖本程設備安裝功率為96.8kW,計算電流為176A,本工程鍋爐間燃氣報警電源按一級負荷供電,自帶浮充蓄電池。其余設備按三級負荷供電。圖紙8張,含設計說明、低壓配電系統圖、循環泵配電柜系統圖、風機配電箱系統圖、干線平面圖、照明平面圖、燃氣泄漏報警平面圖、設備布置及接地平面圖。 投稿網友: qq_1395213518735
05R502 燃氣工程設計施工
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范》CJJ33--2005 PDF版
CJJ94-2003 城鎮燃氣室內工程施工及驗收規范
大家好,我是新手。我現在要做燃氣管網竣工圖紙,就是天然氣中壓、高壓管道設計施工屬于 這個co.163網站里面的哪一部分啊?一些相關的資料和圖例在哪里有啊?急!!!!謝謝各位啦!!幫幫我吧
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工。 采用人工和機械開挖溝槽,人工修整。 目 錄一、工程概況二、編制依據三、現場質保體系(空)四、工程進度計劃(空) 五、<
圖紙簡介: 某工程為燃氣型導熱油爐,共三臺12000kW,二臺6000kW。分按供油溫度及用戶不同分三個系統。 投稿網友: yaohan2004 上傳時間: 2013-11-05
很經典的一款燃氣圖冊,彩色清晰版本,北京煤氣熱力設計院編寫,希望大家能用上
燃氣施工
燃氣施工專題,為您提供燃氣施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣施工 相關的專業交流討論,更多燃氣施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題