圖紙簡介: 室內燃氣大樣圖,圖紙包括:戶內燃氣灶安裝立面、大樣圖,燃氣管道穿墻做法大樣圖,支架等零件圖,表托架制作圖等,可供參考。 投稿網友: hbwhgyx 上傳時間: 2014-07-23
017_室內燃氣管道安裝工藝技術交底
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
教材P783中,室內燃氣管道水力計算表中總壓力降(-1.74和88.43Pa)是怎么得出來,謝謝!!!!!!
淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工資料簡介(淺談住宅樓室內燃氣管道暗埋的設計與施工) 住宅室內燃氣管暗埋是現代住房發展的必然趨勢。由于國家頒布的《城鎮燃氣設計規范》對住宅室內燃氣管道暗埋沒有明確規定。故至今在室內燃氣管道設計仍以明敷為主。筆者從事燃氣設計工作多年,對燃氣管道暗埋的設計和施工方面總結出幾點心得,供大家參考。
我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法!
室內燃氣管道流速取多大?在哪個規范里提到,我最近做一個燃氣設計,翻了暖通技術措施和燃氣設計規范也沒找個流速怎么選取,哪位大俠知道?
珠海市庭院及室內燃氣管道工程技術指引
2009版的城鎮燃氣室內施工及驗收規程說明:室內燃氣管道和套管之間用柔性防水防腐材料封堵,套管和建筑物之間用防水材料封堵。規范指明了一個方向,但是并為具體材料名稱。請教各位同行:住宅室內燃氣管道穿越樓板及建筑外墻封堵時用何種材料較好?套管和建筑物之間的縫隙、套管與管道之間的縫隙封堵材料一樣嗎?穿樓板和穿外墻的做法一樣嗎?謝謝各位!
廣東省安裝工程綜合定額(2010)的燃氣管道安裝說明中,燃氣管道室內外管道分界: 地下引入室內的管道以室內第一個閥門為界。 地上引入室內的管 道以墻外三通為界。如附件圖片及圖紙所示,該情況是屬于室外燃氣管道還是室內燃氣管道? 注:該項目管道均為焊接安裝,若判定屬于室內燃氣管道需借用給水管道定額計價(無室內燃氣管道焊接安裝定額),兩者定額差價較大。
參加一個橋梁工可評審會(huì ),該橋梁是按公路標準設計,但以后會(huì )位于城市建設區內,專家提到燃氣管線不能通過橋梁跨河,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管線距離橋梁為50m,30m。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃氣管線和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾。橋梁上到底能過燃氣管線么?
一個小區燃氣加裝,路過拍幾張大家分享:附圖手機拍攝可能看不大清楚(管子近距離觀察了一下是鍍鋅管,全部采用絲接)
想請教設計院的兄弟,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,還是有專門的燃氣設計人員,還是根據不用管燃氣的設計,留給燃氣公司的人來作?
室內燃氣管安裝
室內燃氣管安裝專題,為您提供室內燃氣管安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內燃氣管安裝 相關的專業交流討論,更多室內燃氣管安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度