簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
圖紙簡介: 該項目為某地住宅及地下室通風防排煙設計施工圖,地下一層車庫,地上23層住宅。圖紙包括:設計說明,消防樓梯間正壓送風系統原理圖,通風平面圖等。補充說明:該套圖紙表達清晰簡潔,涉及住宅及地下室通風防排煙設計,適合設計人員對該類型項目設計的學習參考。 投稿網友: maosongsen03
按規范此地下室必須做排煙,但是房間數目較多,而且會(huì )受到層高的限制。是否有其他的更好的解決方法?為全地下室,另有六級人防汽車庫,地下室不設采暖,建設地點為鄂爾多斯。
我現在出在排風量及補風量會(huì )算了,不知道風管什么算啊,及風口尺寸怎么算有沒有書推薦一本,我下了好好學習一下,找了幾天沒有頭緒,求高人指點
各功能區通風及防排煙設計 1.汽車庫 根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。 對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選取)
高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會(huì )出現排煙風管跨越防火分區現象。根據文獻1,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h。可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風
建筑層高為2.9米,二十四層住宅地下室為戊類貯藏室,每個面積不大于50平米,需要做通風防排煙嗎?但建筑總面積大于200平米!
圖紙簡介: 本圖紙為某住宅公建及地下室防排煙設計圖紙。圖紙主要設計內容為住宅、公建、地下室相關防排煙設計。地下室設有誘導風機。圖紙包含各項目得各層防排煙平面圖及排煙系統系統圖,設計說明及參數表,方便核對數據等。 投稿網友: zoushan1986 上傳時間:<
對于地下室通風/防排煙終端百葉風口問題,是否消防驗收要求一定為雙層人字可調百葉風口?我如果用600*250單層百葉風口也行?有哪位兄弟朋友知道啊?
高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1 系統的劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會(huì )出現排煙風管跨越防火分區現象。地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h·m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,排風量為1000×3.9×8=31200m3/h。 可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風速允許
有一2000平方米的醫院地下室,內含設備室(監控微機室約400平米),消防控制室約(50平米),其余面積是功能病房(輸液中心)和藥物配送中心。請教各位高手遇到這樣類似的項目沒有?通風、防排煙如何設計??
地下一層的KTV 走道兩側全是KTV包間 總面積440平方 排煙通風用雙速風機 總風管在走道內 排煙口和排風口都應該伸到每個房間是不是?消防排煙時的補風和平時通風可以做一套系統嗎?如果做一臺風機的情況下 每個房間做一個還是兩個送風口 因為消防補風的封口前端不是還設置一個蝶閥的 是不是每個房間里一個排風口 一個排煙口 一個送風口 一個補風口 ?請各位同行幫忙解答。謝
當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??
我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?
現有一地下室,為廚房,1500m2左右,如何設計消防排煙系統?按多少換氣次數?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路?風量如何確定?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢?謝謝!!本人第一次接觸地下室設計,請多多幫忙
地下室的旅館,每個房間都必須作防排煙,每個房間的排煙量也應該是60*房間面積吧,而房間的進風量小于房間的新風量就可以了。現在有個問題就是樓道的新風怎么給合適呢?
1,防煙分區對做設計有是什么用?2,是不是一個防火分區要設計一套防煙排風系統?也就是說風管可不可以通過不同的防火分區?3,有一個一萬平方米的地下車庫,防火分區為1000平方米,防排煙系統該怎么設計?4,排風,煙口怎么選型請教專家們了,,,先謝了
接觸的一個地下室有一個大的多功能廳,面積600平米,高規上沒有涉及到這類房間的防排煙要求。請問這需要做放排煙嗎?另外有一個比較長的走廊,相當于是員工通道的類型,人員不多,請問這走廊需要防排煙嗎?請有經驗的朋友幫忙~
這是同事的通風, 大家看有什么大問題嗎? 覺得不同地區做法有點不同。
地下室通風防排煙設計