現有一剛結構車間,內設換熱間,輸入為0.4MPa蒸汽,輸出60/90度熱水供采暖用,輸出兩路,設備該如何布置,都有哪些設備,有沒有著方面的圖紙參考,我頭一次設計這樣的系統,請各位大俠不吝賜教!
各位大神好,本人是大三學生,我有些問題不懂,怎么在這個軟件中畫出這張圖片中的設備。。希望各路大神幫幫忙
圖紙簡介: 脫鹽水車間設備平面布置圖,活性炭過濾器+超濾+反滲透 投稿網友: ccpang 上傳時間: 2013-08-13 圖紙省份:
圖紙簡介: 本圖紙屬于非常詳細的工藝設備布置,包含工藝流程圖,設備清單一覽表 投稿網友: ccrizhang 上傳時間: 2014-06-20
圖紙簡介: 電廠除鹽水管道圖以及除鹽車間設備平面布置及詳細的管道材料表. 投稿網友: zxj_116988 上傳時間: 2013-09-24
現在天正的設備布置都是要通過下拉菜單來選,非常不好用,如果改成側邊欄按鈕的形式使用起來會(huì )更方便,如下圖所示
大俠們,小弟想請教一下你們強弱電井內的橋架(或金屬線槽)、箱柜之間的最小間距的問題。問題如下:1.強電橋架與強電橋架的最小間距 ;2.強電橋架與消防強電橋架的最小間距,例如住宅住戶橋架與消防電梯橋架;3.消防弱電橋架與普通弱電橋架的間距;4.箱柜與箱柜之間的間距;5.箱柜與橋架之間的間距。幫幫忙啦,謝謝!
(1)熟悉PVC管道掌握有關圖紙、資料。在進行設備布置設計前,通過有關圖紙資料(工藝流程圖、廠房建筑圖、設備一覽表等),熟悉工藝過程的特點,設備的種類和數量、設備的工藝特此那個和主要尺寸、設備安裝高低位置的要求、廠房建筑的基本結構等情況,以便著手設計。 (2)確定廠房的整體布置(分離式或集中式)。根據設備的形狀、大小、數量確定廠房的輪廓、跨度、層數、柱間距等,確定生產用廠房及部位。 (3)認真考慮設備布置的原則,應滿足各方面的要求。(4)繪制設備布置草圖。先從每一層的平面布置入手。首先繪出廠房外形輪廓,再在輪廓內進行布置。在設備較多時用硬紙剪成裝置外形,以便隨意移動,反復布置,也可采用立體模型布置法。在進行設備布置時,可搞出幾個方案,反復評比,選出較理想方案。繪出設備草圖。(5)根據設備布置草圖,考慮以下加以修改。 ①考慮總管排的位置,做到管路短; ②檢查各設備基礎大小,設備安裝、起重、檢修可能性; ③考慮設備支架的外形、結構,
設計車間的空調風系統(系統為空氣-水系統),然后車間內使用組合式風柜送風,設備選型是否是只需要確定車間冷量,然后設備選型書選出設備,無需確定送風量?
低溫車間冷庫是一種用于儲存和保鮮低溫食品和物品的設備。它們通常用于食品加工廠、冷鏈物流中心、超市和餐飲業等行業。下面是一些常見的低溫車間冷庫設備。 1.制冷系統:制冷系統是低溫車間冷庫的核心設備,用于降低儲存空間的溫度。常見的制冷系統包括壓縮機、冷凝器、蒸發器和膨脹閥等組件。制冷系統可以根據需要選擇不同的制冷劑,如氨、氟利昂等。 2.保溫材料:保溫材料用于隔離冷庫內外的溫度,防止冷空氣外泄和熱空氣進入。常見的保溫材料包括聚氨酯泡沫、巖棉和聚苯板等。 3.冷庫門:冷庫門是進出冷庫的通道,它需要具備良好的密封性能和保溫性能。常見的冷庫門包括滑動門、平開門和快速門等。為了提高效率,一些冷庫門還配備了自動開關和感應器等設備。 4.溫度控制系統:溫度控制系統用于監測和調節冷庫內部的溫度。它通常由溫度傳感器、控制器和執行器等組件組成。溫度控制系統可以根據設定的溫度范圍自動啟動或停
某一潔凈車間,2層,根據潔凈廠房規范,消火栓水槍充實水柱長度不小于10m,出水量不小于5L/s。經計算,水槍充實水柱11.3m,流量5L/s;消防水帶采用25m,則每只消火栓保護半徑:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水槍傾角45度)。因保證2支水柱同時到達室內任何部位,則消火栓布置間距不會(huì )大于28m。我原本按25m進行布置室內消火栓,但審核時,提出消火栓間距可以不小于30~35m,如果有自噴系統保護,還可增加到35~50m。請高手賜教:消火栓間距多少為好,謝謝!
我最近做了一個工廠,審圖要求:機床等設備配電保護加漏電保護,而廠方說;加漏電保護可能會(huì )因為三相不平衡導致漏電斷路器誤動作,損壞加工件,造成損失,讓我取消漏電保護,可以不加嗎?
圖紙簡介: 鍋爐房設備布置及基礎布置 找了很久 發現非常不錯 適合新手 投稿網友: klrj123456 上傳時間: 2013-07-18
本帖最后由 shuaige1840 于 2013-4-30 15:13 編輯 如題,請問我按下圖布置合理可行么?樓面活載600KG中間是一跨10米的請同仁們指教
本帖最后由 防凝露裝置 于 2015-5-26 11:17 編輯 變電站中對電纜溝的現場設備和布置形式都與地形有著直接的關聯性,不管是室外的還是室內的電纜溝,通常都具備以下的特征:室外的配電裝置區通常都會(huì )設有一個巡視的通道,便于技術人員隨時巡視其電氣設備,現在有一些廠站為了節約空間,把電纜溝的蓋板做成巡視與操作通道,由于維修和敷設電纜的時候要揭開蓋板,所以這種方法有著相當大的局限性,不過因為這種設計方法在土建的施工中相對比較簡單,加上優惠的造價,經常會(huì )出現在中小型電廠與變電站;電纜溝中安裝一個由金屬做成的電纜支架,用螺絲或焊接將支架固定在電纜溝的溝壁上,然后利用支架拖住所有的電纜,讓溝低與電纜之間存有一個較大的空間;進入建筑物的時候電纜溝都會(huì )設有一個用以封堵和隔離的墻體,是為了防止萬一電纜著火之后,煙和火會(huì )朝著室內方向擴散與蔓延;電纜在進入電纜溝之前一定要進行適當的防火措施,其做法主要有封堵隔離和涂刷防火涂料。其這些方法仍杜絕不了電
比如在任意布置安全出口燈的時候,在布置確定前,有個預演形式,但是看不見里面那個E。不知道是哪里設置錯了,包括一些帶字母的圖標,預演的時候都看不見字母代號,以前還有的,現在沒了。怎么修正下啊,大神。那樣布置起來,很不習慣,
本帖最后由 hjz 于 2013-9-9 14:01 編輯 設備布置時,如下圖進行傾斜角度的房間的行列布置時,能否自動識別傾斜角度,以利于設備布置,這個在理正電氣上做的很好,也比較實用。另外浩辰CAD如何自定義命令,AutoCAD上有好多自定義命令,想轉移,如何放在工具欄上?