工業通風除塵技術 pdg格式
工業通風設計基礎_王洪鎧1
交流才會(huì )進步!才會(huì )有提高!
對于印刷廠有以下分區,想問一下對于此類有沒有特殊的環境要求?品檢部糊盒出貨暫存品管生管物料庫存調墨燙金部保留半成品放置裁紙品檢軋盒UV影印一般印刷柔版印刷網印.上光.pp滾筒清潔間配電室
如題,工業通風--之第三版PDF格式,共兩部分:Part1 /2
我國工業除塵設計的進展 爐窯煙塵凈 1.1 沖天爐 國際鑄造協會(huì )鑄造工業環境控制委員會(huì )早在1980年就總結發表了“沖天爐除塵”文獻。我國于1988年公布了國際GB8959-88“鑄造防塵技術規程”,1992年機械部環保辦批準了“沖天爐除塵配套方案”。對熱風沖天爐除塵及余熱利用的技術,研究和實踐較少。 目前,常用的沖天爐除塵設備主要有: (1)旋流除塵器,這是一種有二次風的高效旋風除塵器,是仿制80年代初原西德的產品。 (2)袋式除塵器,在國內外已被廣泛應用于沖天爐除塵。
1,《采暖通風工程制圖》2,《采暖通風與空氣調節設計規范》3,〈采暖通風設計手冊〉4,〈鋼鐵企業采暖通風設計參考資料〉 如果哪位有這方面的資料希望能發到我郵箱,謝謝 郵箱:zhangzxw@163.com xnfww@sohu.com我做的設計題目是:〈某地某電鍍車間的通風設計〉希望作過的人能給予一些建議或者注意事項
通風管道計算有兩個基本的任務: 一是確定管道的阻力,以確定通風除塵系統所需的風機性能; 二是確定管道的尺寸(直徑),管道設計的合理與否直接影響系統的投資費用和運行費用。 (一)管道的阻力計算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空氣的粘性力及空氣與管壁之間的摩擦作用產生,它發生在整個管道的沿程上,因此也稱為沿程阻力。局部阻力則是空氣通過管道的轉彎,斷面變化,連接部件等處時,由于速度大小和方向的變化及渦流、沖擊作用等產生的能量損失。
本人要做一個鑄造廠的通風除塵系統的畢業設計。各位前輩高人誰做過類似的設計的話(只要是工廠除塵方面的就可以)能否發幾篇給小弟。先行謝過。小弟郵箱lsq032@ahut.edu.cn
《工業通風排氣罩》08K106里面有論壇書簽,但是不影響閱讀使用。
救命啊,本人剛接一工程,其中有一銷毀紙張的房間,有一操作臺,3.0x1.8米,需要除塵,在操作臺兩端各設一吸風口,和操作臺在一平面,管道在地下走,出到室外設一井,井內設風機,除塵量怎么計算啊,風口的余壓為多少啊,風機的風量和壓頭怎么選啊,風機采用什么形式的最好?小弟翻遍手頭資料,什么也沒找到,而且設計要的很急,只好上網求救,有哪位有這方面設計經驗的朋友能幫幫我,能給我一張和本設計差不多的設計圖紙參考,或能提供幫助小弟完成設計,我萬分感激 本人信箱stg_jl@163.com
我是搞工業通風設計的新手,但是我該如何選擇安裝管道上的閥門呢??有幾種分類情況??或者參照什么書籍?好多書上都沒有啊!!!謝謝你們!!!
1、當自然通風不能滿足衛生或生產工藝要求時,應采用自然與機械的復合通風或機械通風方式。 2、通風空調的風口形式及參數應優先選擇已有的經典氣流組織計算公式進行計算確定。當沒有氣流組織計算公式或經氣流組織計算公式計算不滿足要求時,可采用計算機模擬軟件進行優化分析。 3、對于有集中熱源、集中污染源或操作崗位固定的工業建筑,宜采用局部通風系統。 4、集中熱源上部設置局部排風罩時,其罩口高度宜在距熱源表面1倍~2倍熱源直徑或1倍~2倍長邊尺寸高度處。 5、槽寬大于700mm時,宜采用雙側或環形槽邊排風罩;槽寬小于或等于700mm時,宜采用單側槽邊排風罩。
最近有個項目是做工業網絲的,對車間空調的風速有要求,車間總共3600平方米,層高7米左右,只考慮制冷,預計采用兩臺50000風量,風壓300pa的風柜,風管采用酚醛復合風管,風口采用400*400的方形散流器。現在設計上有些問題請教各位大神1、廠房層高7米左右,風口風速1.5m/s,送風距離能否達到4米?2、生產設備會(huì )產生高溫蒸汽,需要用高溫軸流風機排風,排風風管用那種材料的好,因為濕度較大,預想采用酚醛復合風管,又怕太潮濕了。謝謝各位大神了
一篇關于 通風除塵系統中吸塵罩的設計與計算 的論文
請教洗衣粉廠通風除塵設計.請做過的朋友發一份參考圖紙,并告訴小弟通風量是如何計算.圖紙見附件:)謝謝
GBJ79-85工業企業通信接地設計規范
本人所在工業廠房因附近有一冶煉廠,對空氣污染嚴重,空氣中粉塵太多進去我公司廠房,影響正常生產。請教各位大俠幫忙指教,應該采取什么樣的方法進行除塵處理?(廠房面積4000m2,層高為15m)主要是處理外界進來空氣固體顆粒.[ 本帖最后由 niepingsheng 于 2009-6-10 11:24 編輯 ]
工業通風除塵設計
工業通風除塵設計專題,為您提供工業通風除塵設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業通風除塵設計 相關的專業交流討論,更多工業通風除塵設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題