我是設計院的,有一個海邊的住宅小區工程,都是高層和別墅,可是甲方要用燃煤鍋爐房做熱源,上兩臺8噸鍋爐,但是煙囪很礙眼,而且污染高層住戶,好像有一種沒有煙囪的鍋爐,誰見過?指點指點。
燃氣鍋爐房位于地下一層,它的煙囪從地下一層向上升,在室內貼著裙房的外墻一直升到屋頂,我想問一下,1.煙囪的耐火磚外面還用做隔熱措施嗎?還是直接抹灰?2.煙囪升到屋面板(標高23.1m)以上多高?1.5m夠不夠?3.出屋面部分還用耐火磚嗎?一般的磚或者砌塊行不行?4.室內部分柱子裸露與煙道內部,用不用刷一道耐火防銹漆?5.最上面的排煙口需要用百葉嗎?請大家幫幫忙 謝謝啦~ 如果有相關圖集 麻煩告訴我一聲 我找了好久
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,不燃耐火,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會(huì )發癢,是一種不健康的材料。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周嘚建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內孕的侠設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
200T規模熱水燃煤鍋爐房,鍋爐出水130度回水70度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 還有: 200T規模熱水燃煤鍋爐房,出水110度回水50度,忽略環保要求的話,煙囪出口需要多大?高度多少?正負零處直徑多少?基礎直徑多少?等相關信息 望回復 感激不盡 hzm9248@163.com
各位同學,如題,我司10T/h的鍋爐,煙囪為自立式的鋼制40m煙囪,要在哪個位置開孔方便取樣?還有如果要在線監測,又需要在哪個位置開口?謝謝
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,我想看看,我剛剛學不太會(huì )。
最近遇到項目,需要估算鍋爐房的面積,大概計算了一下,熱負荷大概是3.3MW,熱水鍋爐房,查看了圖集99R101,沒有找到合適的,最接近的是3*1.4MW的。有兩個問題請教大家:1、我這個3.3MW的,鍋爐房面積大概多少?2、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,而不是直接一個過路搞定呢?
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上?如果設置了防爆門,按技術措施8。3。8。4要求,直徑不應小于DN200。并且應將其引至室外安全地點,這個是不是必須的?,我看一個項目,設了防爆膜,但并沒有引出室外,也過關啊。技術措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度?技術措施8。3。8。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8。3。7。6-7,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,是不是可以不用設水封,而直接將冷凝水排向鍋爐?以上問題,請兄弟們幫忙,我是個菜鳥啊。
真空熱水鍋爐,酒店用,因為方案的設置不太合理,現在煙囪要通到主樓去有140米的距離,主樓高度80米,能排的出去嗎?或者有什么措施可以拍出去?謝謝各位了!
我遇到一個鍋爐房,兩層,每層30*30m,底層是落煤渣用的,高三米,二層是放鍋爐的,高20m,進口處設門廳和控制室之類,請教各位高手,這樣的建筑消防如何考慮?要設消火栓嗎?消火栓能起到作用嗎?
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
單位要做一個鍋爐房,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,都是燃煤的,大家誰知道設計費該怎么收?按道理應該是按照投資取得,可是他的爐子太小了,造價好像也沒多少錢,大家誰做過類似的,收多少設計費合適?
關于鍋爐房的幾點建議及說明 1. 采用模塊化聯機是最節能的控制方式,建議選擇1400KW 8臺。8
有一燃煤鍋爐房,高16米,四周群房高4.5米、8.1米,鍋爐房主體部分面積630平方米,從來沒做過工業廠房,不懂的地方太多了。有人說要做泄壓口,但我沒找到相關規定,另外,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用?謝謝各位指教。
某學課件,有點遺憾,不全。《鍋爐及鍋爐房設備》課件.part1
現在項目現場有個利用沼氣供熱的鍋爐,金屬煙囪直接建在鍋爐房內部Ｔ考慮要做單獨接閃桿來防雷,現在有如下疑問:1.這種沼氣鍋爐房算不算防爆區?2.如果算的話,是按幾類防雷做保護?3.除了單獨做接閃桿以外還有別的防雷措施嗎(金屬煙囪在鍋爐房內?/p>
想要獲得更多精彩的內容嗎?掃一掃下方的二維碼,關注我們準沒錯!!
鍋爐房煙囪拆除
鍋爐房煙囪拆除專題,為您提供鍋爐房煙囪拆除相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐房煙囪拆除 相關的專業交流討論,更多鍋爐房煙囪拆除相關內容請訪問