來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 一、GB 50041—2008《鍋爐房設計規范》 《鍋爐房設計規范》中與通風有關的條文主要有兩條: 1、條文15.3.2條: 鍋爐間、凝結水箱間、水泵間和油泵間等房間的余熱,宜采用有組織的自然通風排除。當自然通風不能滿足要求時,應設置機械通風。 2、條文15.3.7條: 設在其它建筑物內的燃油、燃氣鍋爐房的鍋爐間,應設置獨立的送排風系統,其通風裝置應防爆,新風量必須符合下列要求: (1)鍋爐房設置在首層時,……對采用燃氣作燃料的,其正常換氣次數每小時不應少于六次,事故換氣次數每小時不應少于十二次; (2)鍋爐房設置在半地下或半地下室時,其正常
燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:
問題如下:1,燃氣鍋爐間的可燃氣體探測器的保護半徑依據什么呢?規范上沒有啊!2,燃氣鍋爐放需不需要設置應急照明?那些房間該設置,按消防應急照明還是事故照明?備用照明?3,燃氣鍋爐房屬于幾級負荷?4,若單電源供電防爆排煙風機是否有必要設置EPS作為備用電源?謝謝各位專家朋友解答!!
鍋爐房設計規范(GB50041-2008)需要的下載
鍋爐房設計規范GB50041-92 第9.1.6條 鍋爐房應裝設供經濟核算所需的計量儀表:一、蒸汽量指示和積算;二、過熱蒸汽溫度記錄;三、供熱量積算;四、煤、油或燃氣的總耗量;五、原水總耗量;六、凝結水回收量;七、熱水系統補給水量;八、總電耗量。第9.1.7條 鍋爐房必須裝設表明下列情況的報警信號:一、鍋筒水位過低和過高;二、鍋筒出口蒸汽壓力過高;三、省煤器出口水溫過高;四、熱水鍋爐出口水溫過高;五、過熱蒸汽溫度過低和過高;六、連續給水調節系統給水泵故障停運;七.爐排故障停轉;八、燃油、燃氣和煤粉鍋爐的風機故障停運;九、燃油、燃氣和煤粉鍋爐熄火;十、燃油鍋爐房的貯油罐和中間油箱的油位,油溫過低和過高;十一、燃氣鍋爐燃燒器前燃氣干管壓力過高和過低;十二、豎井磨煤機豎井出口和風扇磨煤機分離器出口氣、粉混合物的溫度過高;十三、煤粉鍋爐爐膛負壓過低和過高;十四、熱水系統的循環水泵故障停運;十五、熱交換器出水溫度過高;十六、熱水系統中高位膨脹水箱位過低和蒸汽、氮氣加壓膨脹水箱的壓力、水位過低和過高;十七、除氧水箱水位過低和過高;十八、自動保護裝置動作;十九、燃氣調壓間、
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20834&k=f83cf876bbab06f1d034ce3514fa2edd&t=1228213743
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20835&k=a0c67a45c1426f662eeb440cd387eb76&t=1228213743
http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20831&k=ad7778a359cf1d5d03e893259367b32a&t=1228213743好了,全部完成
看到幾位同學在找《鍋爐房設計規范GB50041-2008》我這里恰巧有一份,傳給大家吧分享下吧
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層、下一層、貼鄰位置以及主要通道、疏散口的兩旁,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位。”
圖紙簡介: 10萬采暖面積,5.6Mw承壓鍋爐房設計,設計說明,原理圖,剖面圖,管線平面圖,基礎圖設計。 補充說明:鍋爐房設計2臺2.8MW燃氣熱水鍋爐提供校區熱負荷,型號為WNS2.8-1.0-95/70-Q,阻力損失按12m考慮;熱水循環泵2臺,一用一備;軟水箱設計公稱容積12m,采用玻璃鋼水箱。 投稿網友: wfl007
圖紙簡介: 鍋爐房電氣施工圖本程設備安裝功率為96.8kW,計算電流為176A,本工程鍋爐間燃氣報警電源按一級負荷供電,自帶浮充蓄電池。其余設備按三級負荷供電。圖紙8張,含設計說明、低壓配電系統圖、循環泵配電柜系統圖、風機配電箱系統圖、干線平面圖、照明平面圖、燃氣泄漏報警平面圖、設備布置及接地平面圖。 投稿網友: qq_1395213518735
民用建筑內燃氣鍋爐房的標準要求
鍋爐房設計規范 GB50041-92
鍋爐房設計規范
燃氣鍋爐房設計規范
燃氣鍋爐房設計規范專題,為您提供燃氣鍋爐房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與燃氣鍋爐房設計規范 相關的專業交流討論,更多燃氣鍋爐房設計規范相關內容請訪問