各位大俠,請問一下剪力墻結構中用的是筏板基礎,里面設計有大量的地梁,它的作用是什么?謝謝![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-8-8 07:27 編輯 ]
之前一直不理解為什么剪力墻連梁在水平荷載作用下會(huì )產生剪力和彎矩,想了好久,我的理解是:把連梁和兩邊的墻肢看做整體的話,平面內受水平力后,一側受拉,一側受壓,中間部分就會(huì )產生一個豎向的力,這個力對剪力墻來說是軸力,對力量來說自然就是剪力了,不知道理解正確否,望指正。
最近和朋友們交流時,探討到剪力墻中暗梁的作用問題,無果,故提出來給大家討論:剪力墻或混凝土墻中設置的暗梁,分為幾種類型呢?每種類型的暗梁設置的目的有什么呢?配筋是如何控制的呢?歡迎大家來探討!發表你的看法,因為正是有了你的參與,這個話題才有意義!謝謝!
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
目前項目少,施工企業多。如果企業高度重視自己項目的施工質量,不僅會(huì )杜絕工程質量事故的發生,還會(huì )大大提高企業的知名度和美譽度。如果他們在當前激烈的投標競爭中占據主動,將會(huì )產生巨大的經濟效益。 支架的施工質量效果與鋼模板相當。所有模板通過任意組合牢固地加固成一個整體。由于所有構件截面尺寸準確均勻(高級抹灰),墻體豎向找平誤差在3毫米以?xún)取2鹉:蟮膲γ婵梢赃_到清水混凝土的效果。可以省去墻體后期裝修階段的抹灰工序,既節約了材料,又大大降低了人工成本的支出。 施工過程中,全部采用專業設計的配套構件,在可操作性和機械穩定性上有完善的安全保障。在安裝和拆卸模板的過程中,易于操作和管理,保證了施工現場的安全。
在做一個兩層地下室的高層,地下室二層以外有一部分剪力墻是單獨的,承臺處已設基礎梁,請問一層還需要設連梁嗎？連梁的作用是什么?
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會(huì )下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
本帖最后由 love_cq 于 2014-10-31 13:17 編輯 1、在框架結構中,如果樓梯就類似于鋼結構中的“耗能支撐”,不同的是:樓梯中平臺板和梯板都是耗能構件,容易在地震中發生反復的拉壓和正反向的彎矩,使得樓梯構件容易發生破壞。2、耗能支撐的剛度不是非常大,所以在框剪或剪力墻結構中,如果在樓梯間布置剪力墻,則地震力將大部分由剪力墻承擔,樓梯就可以作為一個安全通道來使用了。3、樓梯間布置的剪力墻,不能把梯板當做剪力墻的側向支承點,這是因為梯板的標高不在同一標高處,梯板的平面內剛度不足以作為剪力墻的側向支撐點。4、剪力墻周囧的重以：一是提供側向支承點,保證剪力墻的穩定性;二是協調不同列豎向構件間的變形。而對于挑出去的陽臺板,是沒有這2個作用的。
請各位看看,多多賜教!
有一工程在山坡上剪力墻兼擋土墻有兩層高,共7層,請問剪力墻需不需要考慮二層樓板的支撐作用,還是剪力墻按兩層考慮,一端固定一端簡支考慮,請教各位大師,謝謝!
剪力墻的作用
剪力墻的作用專題,為您提供剪力墻的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻的作用 相關的專業交流討論,更多剪力墻的作用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題