現在手頭有一棟樓要建一個配電房,報裝了2臺315kVA的S11變壓器,請問下低壓配電柜應該怎么選型(規定要選GGD型的),包括進線、饋線、補償等等。進線柜CT要選多少的,開關要多大的?低壓配電柜母排要選多大的?饋線柜每個分路開關要選多大的?請具體一點。最好有訂貨書。PS:我們這邊是南方電網
供配電設計規范征求意見稿
一個規模較小的小區,是小弟第一次做高壓變配電,感覺有很多不盡完善的地方,希望大家互相討論并指出不足之處,以期共同提高~
供配電系統設計規范2009word
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!
供配電系統設計規范GB50052-95 注電:供配電專業
居住小區給水排水設計規范
中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 437 號-------------------------------------------------------------------------------- 關于發布國家標準《供配電系統設計規范》的公告 現批準《供配電系統設計規范》為國家標準,編號為GB50052-2009,自2010年7月1日起實施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2條為強制性條文,必須嚴格執行。原《供配電系統設計規范》GB50052-95同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 二○○九年十一月十一日1 總 則1.0.1 為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全,供電可靠,技術先進和經濟合理,制定本規范
低壓配電設計規范GB50054-95
供配電系統設計規范GB50054-95
下載后記得回復!缺土木幣啊
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會(huì )有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
小區配電房設計規范
小區配電房設計規范專題,為您提供小區配電房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區配電房設計規范 相關的專業交流討論,更多小區配電房設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題