狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓配電裝置及線路設計規范

    今天在別處找到這個規范,傳上來共享下。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了

  • 求 GB 50054 低壓配電裝置及線路設計規范

    大家好, 我聽說這上面有,但是沒找到,希望有人知道的給我一下連接啊 !或者是發給我一份也好!還有個 GB 50055 通用用電設備配電設計規范

  • 低壓配電設計規范(50054-2011)

    低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。

  • 低壓配電設計規范中的問題2

    低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會(huì )有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。

  • 低壓配電設計規范中的問題

    GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?

  • 低壓配電設計規范的一些小疑問

    GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 低壓配電設計規范GB50054_2011

    論文簡介:低壓配電設計規范GB50054_2011,2012年6月1日生效,替代老的規范。希望對大家有所幫助。 投稿網友:river_001 上傳時間: 2013-03-25

  • 請教關于低壓配電設計規范的問題

    請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!

  • 一個低壓配電設計規范的討論

    在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?

  • 低壓配電設計規范中的疑問

    電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)

  • 低壓配電設計規范GB50054-95

    低壓配電設計規范GB50054-95

  • 高壓配電裝置技術設計規范

    高壓配電裝置技術設計規范

  • 讀低壓配電設計規范2011有感

    最大的感覺就是,句子太長太復雜了,原規范的簡單句子全都改成晦澀難懂的復句,能讀懂這本規范的人都是文學家。老朽如今已經看得頭暈眼花,誰能幫我翻譯一下這個句子:采用金屬導管布線,除非重要負荷、狹路長度小于15m、金屬導管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蝕措施后,可在屋外直接埋地敷設外,不宜在屋外直接埋地敷設。到底是什么不能怎么敷設,又怎么不能那么敷設的?求翻譯。

  • 怎么理解低壓配電設計規范第6.2.8條

    6.2.8 并聯導體組成的問題,任一導體在最不利的位置處發生短路故障時,短路保護電器應能立即可靠切斷該段故障線路,其短路保護電器的裝設,應符合下列規定: 1 當符合下列條件時,可采用一個短路保護電器: 1)布線時所有并聯導體采用了防止機械損傷等保護措施; 2)導體不靠近可燃物。 2 兩根導體并聯的線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端應裝設短路保護電器。 3 超過兩根導體的并聯線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端和負荷端均應裝設短路保護電器。第2、3條如何理解?

  • 求助??《低壓配電設計規范》

    那個有《低壓配電設計規范》傳來看哈哦:handshake

  • 高壓配電裝置設計規范(火電+水電)

    應該會(huì )很有用的!

點擊加載更多

低壓配電裝置及線路設計規范

低壓配電裝置及線路設計規范專題,為您提供低壓配電裝置及線路設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電裝置及線路設計規范 相關的專業交流討論,更多低壓配電裝置及線路設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

供配電工程設計指導

工廠配電房設計

中文无码一区二区不卡αv| 无码视频网站| 3j5.cc国产一区| 女女同一区二区三区| 久久精品一区二区三区四区| 无码中文字幕乱码一区| 国产成人精品亚洲av无人区一区| 无尺码精品产品在线看| 久久最新网址| 中国videosex高潮对白| 51精品国产一区二区三区| 在线播放网站| 99精品久久99久久久久| 亚洲AV综合永久无码精品天堂| 久久网站你懂得| 91国自产精品中文字幕亚洲| 蜜臀av一区二区三区| 亚洲综合丝袜| 国产手机精品一区二区| 东北少妇高潮| 欧美一区久久| 荥经县| 秋霞鲁丝无码一区二区三区| 日韩一区二区三区无码喷吹视频| 一级日韩| 日韩精品一本| 中文在线最新版天堂| 亚洲精品A久久| 亚洲综合在现| 亚洲综合在线一| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 超碰一区| 欧美七页在线| 综合色婷婷| 久久精美| 国产精品久久久久久久免费软件| 国产少妇| 亚洲精品1区2区3区| 久久亚洲 Av无码专区| 另类日韩| 亚洲国产精品无码久久久|