  • 求高壓配電系統的設計方案和圖紙

    因為高壓系統的改造,對高壓配電系統不是太熟悉,請各位幫助尋求高壓配電系統的知識和設計等資料。EMAIL:yiepeisi@163.com

  • 住宅戶內配電系統的設計

    住宅戶內配電系統的設計

    向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會(huì )安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧。或者這樣理解:?jiǎn)为毜目照{回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。

  • 配電房高壓系統典型設計圖集及說明

    圖紙簡介: 本圖紙為:配電房典型設計,圖集包括一次主接線圖,配電房接地布置圖,直流屏原理圖,配電房設備布置圖,土建圖紙。圖紙還包括了A-N型配電所土建部分,配電房作為負荷末端的電源,是工程設計人員必須熟知和掌握的,歡迎同行們下載參考。 投稿網友: guozhiyuan1234

  • 大型居住小區10kV高壓供配電系統的設計

    大型居住小區10kV高壓供配電系統的設計

    隨著我國城市化進程的不斷推進和各種物質的極大豐富,人們的居住條件發生了翻天覆地的變化,各種大型居住小區、別墅群拔地而起,人員居住更加集中,現代化程度更高,各種配套設施一應俱全,其居住環境在舒適性、美觀性、安全性和環保性等方面都較以往有了更高的要求。 這就要求供電系統設計人員在設計時,要結合該居住小區的規模和小區規劃需求,全面提升設計水準,要既能滿足小區的用電負荷,又能保證小區的用電安全。 下面筆者就針對大型居住小區的供電系統的設計問題,與同行朋友們一起作如下的分析和探討。 一、大型居住小區的用電特點及負荷的確定 目前,隨著我國制造業的大力發展,人們生活水平逐步提高,各種用電器具不斷增多,使用方便、干凈、快捷的電能源正逐步取代其他類型的能源。在大型小區內,設置鍋爐房、水泵房、基礎道路設施、健身娛樂(lè )

  • 供配電系統設計資料分享

    供配電系統設計資料分享

    供配電系統設計舉辦單位綠洲同濟供配電系統設計講的主要是:民用建筑(公共建筑)的高壓供配電系統的設計,涉及的電壓主要為:110kv 35KV、10KV。主要內容是全面的講述110(35)/10 KV變電所的設計,同時論述低壓0.4KV(~0.38/0.22kv)配電系統的設計。 方法:結合工程實例,剖析規范設計要點,系統地講述變電所設計全過程所包含的內容。目的:是為在工程設計中,能全面地掌握供配電和變電所設計的基本知識,嚴格地把握和執行規程、規范和設計標準,學會(huì )分析問題;解決問題的方法。完成供配電和變電所設計工作。講課內容共分10章,需120學時 第一章 高壓供配電系統

  • 淺議供配電系統設計節能

    淺議供配電系統設計節能

    由于人口的快速增長,工業的迅速發展,人們生活水平的不斷提高,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大。近些年,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,并出臺了一系列關于節約能源的政策,提出了建設“資源節約型”社會(huì )的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑。在“十一五”規劃綱要中,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能

  • 供配電系統設計的探討分析

    1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要

  • 關于高壓配電系統的這些知識,你未必都了解!

    關于高壓配電系統的這些知識,你未必都了解!

    高壓系統的概念 高壓 就是電壓等級為1000V及以上的電壓即為高壓。 高壓主要分為三類: 發電電壓:6kV、10kV、15kV等 輸送電壓:35kV、110kV、220kV、380kV、500kV等 區域電壓:6kV、10kV等 電力系統的概念:由發電、輸電、變電、配電、用電的設備及相應的輔助系統組成的電能生產、輸送、分配、使用的統一整體。

  • 怎么設計10kv配電一次系統圖

    怎么設計10kv配電一次系統圖

    望大俠幫忙,教教我怎么讀圖

  • 高壓配電系統的接地方式

    電網中性點接地方式與電網的電壓等級、單相接地故障電流、過電壓水平以及保護配置等有密切的關系。電網中性點接地方式直接影響電網的絕緣水平、電網供電的可靠性、連續性和供電的安全性,以及電網對通訊線路以及無線電的干擾。

  • 醫療用高壓蒸汽系統的設計原則

    在高壓蒸汽系統的設計中,應注意以下基本原則。 1、設計人員應對各主要用汽部門,包括廚房、洗衣房、中心供應、手術室、病房等的用汽設備、用汽時間以及用汽量進行詳細的調查研究。并根據各部門的用汽量、用汽時間繪制鍋爐負荷曲線,以作為管

  • 消防動力配電系統設計求助

    如圖:GA-AP是門衛總箱,進線來自廠區變電所低壓開關柜(為非耐火電纜)。GA-AT是門衛內消防配電箱,進線一路來自總箱GA-AP(耐火電纜),另一路來自相鄰消防泵房消防配電箱FP-AT(耐火電纜)。低壓柜內給總箱GA-AP饋線回路設置了電氣火災監控。 問題1:低壓開關柜給總箱GA-AP饋線處監測到剩余電流跳掉GA-AP電源,意味著跳掉了消防配電箱GA-AT的一路消防電源,是否合理?是否應該在GA-AP饋線處設置電氣火災監控吧? 問題2:總箱GA-AP供給門衛內正常負荷及提供消防配電箱GA-AT一路消防進線電源。GA-AP本質上是門衛單體的總配電箱,不屬于消防配電箱吧,所以進線采用非耐火電纜是合理的吧? 求大神指點,我好像經常看到這種設計,不知是否合理?

  • 某機械廠供配電系統設計

    一、目的 通過設計,系統地復習、鞏固工廠供電的基本知識,提高設計計算能力和綜合分析能力,為今后的工作奠定初步的基礎。二、任務 某機械廠供配電系統設計 三、基本要求 按照國家標準GB50052-95《供配電系統設計規范》、GB50053-94《10KV及以下變電所設計規范》及GB50054-95《低壓配電設計規范》等規范,進行工廠供電設計。做“安全、可靠、優質、經濟”的基本要求。并處理好局部與全局、當前與長遠利益的關系,以便適應今后發展的需要,同時還要注意電能和有色金屬的節約等問題。四、設計內容及步驟 確定全廠計算負荷,編制負荷總表。 擬定供配電方案,確定變配電所位置。 合理確定變壓器臺數及容量,選擇其規格型號。 擬定高壓配電所主接線方案,并選擇元件和設備的型號規格。 擬定車間變電所主接線方

  • 10KV配電設計高壓柜的選擇

    10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何分?比如說什么情況下會(huì )用到那一種柜型?

  • 關于配電高壓系統接線方式的疑問

    經常會(huì )碰到雙電源用戶的10KV開關站,通常設計室設計的是單母分段,要求一用一備.調度室說,既然是一用一備,我們不需要母分,這樣可以防止用戶自行改變接線方式,還可以少管理一個母分開關.因為他們是不需要知道用戶設備的,這樣便于管理,只需要進行進線管理就可以了.何況還可以采取低壓聯絡(luò )的方式.用電科說,低壓聯絡(luò )不安全,用戶私自倒電源的話可能引起10KV環網運行.事實上,低壓聯絡(luò )也會(huì )使10KV的負荷變得不可預測.何況,取消了母分開關,會(huì )少收用戶的間隔管理費用(類似的費用,沒有聽清楚),有關于局里的收益.我認為,單母分段對維修\接線都有好處.不過如果間隔少的話,就不必要設個母分開關了.還有,我們這好象不允許兩路常供,是不是每個地方都是一樣的啊.大家對接線方式有什么看法?包括單電源用戶的.希望看到供電局和設計方的意見.

  • 10KV配電系統高壓開關柜結構設計改進

    1.引言 在電力系統中,l0kV高壓開關柜的應用極其廣泛。由于電力系統用戶的需求五花八門,作為制造廠家,我們不得不針對用戶的需求,為用戶量身定做。這就要求我們必須真正深刻地理解相關的國家標準、部頒標準和標準柜型的設計要求。 高壓開關是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。

  • 廣東順德海岸花園10kV高壓供配電系統設計

    論文簡介:廣東順德海岸花園10kV高壓供配電系統設計 投稿網友:longweijianxian 上傳時間: 2013-09-24

點擊加載更多

高壓配電系統設計

高壓配電系統設計專題,為您提供高壓配電系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電系統設計 相關的專業交流討論,更多高壓配電系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

機房配電設計方案

住宅配電房設計規范

波波五月天丁香月| 成人中文字幕电影| 亚洲第一视频| 欧美日逼一级黄片| 老司机久久久免费网| 女同av在线电影| 国产成人精品一区二三区浪潮| 亚洲一区二区自偷自拍另类| 成人亚洲免费视频在线看。| 女人18毛片免费看| 伊人久久精品| 色天天| 日本道免费精品一区二区| 99久久| 本道综合久久久| 九九九色| 精品人妻少妇一区二区三区在线| av天堂在线| 亚洲中文字幕久久无码| 国产一区二区三区欧美| 国产一区二区精品久久岳 | 青青久久久国产精品| 欧美一区二区中文在线| 日本天天色| 欧美成在线| 亚洲v无码一区二区三区四区观看| 六月丁香啪| 欧美老妇激情综合| 亚洲欧洲日韩国产一区二区三区| 人人香蕉| 91九色丨porny丨极品女神| zozozo女人极品另类| 国产VA免费精品高清在线观看| 三级超碰在线观看| 插插久久| 欧美一区二区三曲的 - 百度| 香蕉视频一区二区三区| 精品久久久久香蕉网| 日本不卡影院| 精品无人区一区二区三区| 2020AV天堂免费在线|