狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓配電設計規范GB50054-95

    低壓配電設計規范GB50054-95

  • 低壓配電設計規范GB50054_2011

    論文簡介:低壓配電設計規范GB50054_2011,2012年6月1日生效,替代老的規范。希望對大家有所幫助。 投稿網友:river_001 上傳時間: 2013-03-25

  • GB50054-95低壓配電設計規范.pdf

    GB50054-95低壓配電設計規范.pdf

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了

  • 低壓配電設計規范GB 50054-95

    低壓配電設計規范GB 50054-95

  • 低壓配電設計規范中的問題

    GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?

  • 低壓配電設計規范的一些小疑問

    GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。

  • 低壓配電設計規范(50054-2011)

    低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 低壓配電設計規范中的問題2

    低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會(huì )有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。

  • 一個低壓配電設計規范的討論

    在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?

  • 請教關于低壓配電設計規范的問題

    請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!

  • 低壓配電設計規范中的疑問

    電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)

  • 供配電系統設計規范GB50054-95

    供配電系統設計規范GB50054-95

  • GB50054-2011 低壓配電設計規范

    GB50054-2011 低壓配電設計規范

  • <低壓配電設計規范>GB50054-95中的錯誤

    "第4.4.15條:當IT系統不引出N線...............Z*I小于等于2分之3開根號,"此處我認為是錯誤的,應該是3開根號再除以2.大家認為呢? 和 中的公式就和 GB50054-95中的公式不一樣!!!!!!

  • 關于低壓配電設計規范GB50054-2011中 6.2.8的理解

    關于低壓配電設計規范GB50054-2011中 6.2.8的理解

    大家怎么理解這條規范條文?我的道行不夠,看不懂它要表達什么意思??我的問題:兩根電力電纜并聯敷設時,應該設置短路保護裝置(且當斷路器)。1、在電纜穿鋼管且敷設走廊沒有易燃物,兩根電纜就可以用一個斷路器(這個斷路器是保護兩根電纜呢還是只保護其中一根?)2、當電纜沒有穿管或敷設走廊有易燃物,兩根電纜應分別裝設斷路器。有什么意義啊??我也看到條文解釋了。原文如下: 本條第二款、第三款的規定是考慮了并聯導體中任一導線在線路中間發生短路時,故障電流從其余并聯導體的兩端流至故障點的情況。那位大師 解釋下。。。用通俗易通的 表述!!!!

  • 《低壓配電設計規范》 GB50054-2011不是照片

    本帖最后由 dzhb8711 于 2013-9-24 09:14 編輯

  • 《低壓配電設計規范》GB 50054-95

    《低壓配電設計規范》GB 50054-95

點擊加載更多

低壓配電設計規范gb50054-95

低壓配電設計規范gb50054-95專題,為您提供低壓配電設計規范gb50054-95相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電設計規范gb50054-95 相關的專業交流討論,更多低壓配電設計規范gb50054-95相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

国产成人午夜精品一区二区三区 | 成人无码黄色视频兔费看| 日韩电影成人一区二区三区| 在线国产亚洲激情| 啊啊啊av| 亚洲日韩国产精品一区| 成人AV中文字幕免费在线观看| 午夜狂欢| av综合| 五十路六十路熟女| 99久久免费看精品国产| 色婷婷狠狠久久综合五月| 无码熟妇AV| 午夜无码在线观看我不卡| 精品久久免费视频| 本道久射| 国产精品原创AV片国产日韩| 制服肉丝袜亚洲中文字幕| 你懂的在线观看视频网站 | 97日韩无码| 欧美精品﹣色哟哟| 情侣网站| 国产成人区| 日本一本区| 99久久精品国产99久久久噜噜| 免费高清欧美一区二区三区| 涩涩涩| 欧美视频亚洲视频香蕉视频| 久久九色综合九色99伊人| 97久久久一区二区三区| 国产高潮刺激叫喊视频| 欧美日韩国产一区二区久久| 夜夜嗨AV一区二区三区四区 | 欧洲亚洲免费观看| 欧美激情视频二区| 91丨九色丨高潮丰满| 亚洲欧美日韩激情在线图片小说| yibendaomv vip| 91久久久久| 亚洲成人色小说天堂| 美女天堂AV在线|