計算機監控系統不設置單獨的接地網,遵照“一點接地”原則,接地線連接于變電所的主接地網的一個點上。監控系統應滿足接地電阻小于等于 1 歐的要求(若有特殊情況,雙方協商解決)。監控系統的機箱、機柜、以及電纜屏蔽層均應可靠接地。計算機監控系統各間隔之間,間隔層與站層之間的連接,以及設備通訊口之間的連接應有隔離措施。不同接地點的設備連接一定要采用電氣隔離措施,不破壞“一點接地”的原則。請教,在這里電氣隔離當如何理解?怎么做?
1、前言 變配電所是電力系統組成的一個重要環節,是電力網中線路的重要連接部分,其作用是變換電壓、匯集和分配電能。變配電所能否正常運行關系到電力系統的穩定和安全,因此對變電所進行監控和保護具有十分重要的意義。 變電所計算機監控技術是利用現代自動化技術、電子技術、通信技術、計算機及網絡(luò )技術與電力設備相結合,將配電網在正常及事故情況下的監測、控制、計量和供電部門的工作管理有機地融合在一起。完成調度端遙測、遙信、遙控、遙調四遙功能。改進供電質量,力求供電最為安全、可靠、方便、靈活,經濟,變配電管理更為有效,從而改善供電質量,提高服務水平,減少運行費用。 近年來,變電所計算機監控技術得到了迅速的發展,但為更好的保證計算機監控系統性能的安全可靠、運行穩定,還應提高變電所的抗電磁干擾能力。 2、系統構成 變配電所計算機監控系統由帶有通訊接口的采集控制模塊:多功能電力綜合儀表、開關量采集模塊、電
VISTA 機房環境監控系統博創(chuàng )公司于1996年開始涉足機房環境監控系統的研發,率先在國內推出了第一套成熟的機房監控系統. VISTA7.0機房環境監控系統以超強的穩定性、遠程監控能力以及豐富的圖形界面享譽業界.本系統與其它監控系統相比,具備以下顯著特點:1、界面更美觀。VISTA機房監控系統是一個真正的完全組態軟件,所有的圖片、指針、棒圖、曲線、菜單、工具條都可以自行定義。由于系統內置完整的二次開發平臺,所以在本系統中可以方便地引入各種windows控件和Flash動畫。2、功能更強大VISTA機房環境監控系統不但可以集成機房各種環境設備(比如精密空調、UPS、漏水檢測、配電開關、溫濕度、發電機、視頻、門禁、消防、燈光控制等等),而且還能作為一個網管系統對網絡(luò )設備和服務器進行監控。也可以作為一個樓控管理軟件,對BA、停車場、一卡通、消防等獨立的子系統進行再集成。3、完全的一體化設計VISTA機房監控系統采用了ALL_IN_ONE的軟件設計思想,除了平臺自身是用高效的C++語言
[摘要]高砂電廠監控系統由H9000系統集成和二次開發而成,采用分層分布式系統結構,由廠站級主控制層和現地控制單元層組成,并按照“無人值班”(少人值守)的原則設計,采用PLC直接接入以太網的方式來實現。該系統運行穩定,為電廠的安全經濟運行打下良好的基礎。 高砂電廠位于福建三明境內的沙溪干流上,裝有四臺單機容量為12.5MW燈泡貫流式機組,設兩臺110KV主變壓器,機組與主變壓器采用擴大單元接線,一回110kV線路經沙縣城東變送到三明列西變接入省網。電廠原二次部分按常規集中控制方式設計,采用24V弱電有觸點集中控制接線,對電廠各主要設備進行一對一的集中控制和監視,舊中控室設有信號返回屏和控制臺。為進一步提高電廠自動化和安全運行水平,實現少人值守的目標,高砂電廠對綜合自動化系統進行改造,其計算機監控系統選用中國水利水電科學研究院自動化所開發的H9000系統,該系統投運以來,運行情況良好,實現了監控系統的數據采集和處理,實時控制和調節,安全運行監視,屏幕顯示,數據通信,系統診斷等功
系統主要功能: 1)實現對氨壓機、氨泵及動力冰庫及附屬設備的全過程控制。 2)整個控制過程處于WIN2000系統下工作,管理完全漢化。 3)溫度參數設定值隨機可調。 4)各設備運行情況及水、氨液流動狀態均可動態模擬顯示。 5)I/O狀態實時顯示。 6)開關量在線自動檢測。 7)各種手動功能。 8)溫度報表顯示及歷史溫度報表查詢功能。 9)任何現場畫面指定鍵盤命令。 詳細請登陸http://scada09.cn或者http://cdxyjk.blog.163.c
如果你希望采用計算機來代替你的工作,你認為哪些工作是適合計算機做的?哪些方面它可以比人做得更好?如果讓計算機“自動設計管網”,應該具備哪些功能?并說明為了實現這些自動的功能,我們應該如何來設計這個“自動設計管網”的程序系統、給出你的設計方案。
摘要:本文介紹基于A(yíng)crel-3000電能管理軟件和網絡(luò )電力儀表而設計實現的一套分散式采集和集中管理的配電自動化系統,系統實現了配電網絡(luò )在監控室中智能管理的功能,省去了值班人員現場操作的繁瑣性,提高了供電質量和管理水平,具有簡明實用、投資少等優點。 關鍵詞:網絡(luò )電力儀表;應用;智能
一個小區的監控系統包括:第一章 項目概況第二章 閉路監控系統技術方案設計第三章 項目的實施與建議第四章 售后服務及質量保證
我公司現有一道路監控工程,采用光纜傳輸,光纜應該怎么選型及施工應該注意些什么問題?監控立桿施工方法?防雷等問題?請大家各抒己見.
海量資料:國電南瑞 ns2000計算機監控系統維護說明書
由中國電力工程顧問有限公司和西南電力設計院編制目 錄前言1 總 則2 供貨范圍3 技術要求4 設計聯絡(luò )會(huì )5 技術服務和工廠培訓6 質量保證和試驗7 包裝運輸和儲存附錄A 220KV變電所各電氣設備I/O表附錄B 模擬量采集參數附錄C 狀態量開關量采集參數
1. 空調冷源采用大型高效離心式冷水機組 中央冷凍站設置冷水機組,按照(N+1)配置。冬季設置板式換熱器,環境溫度低時采用自然冷卻提供冷量,每臺冷凍機配置一臺換熱器與冷凍機組串聯安裝,冬季可提供部分或者是全部自然冷卻冷量。自然冷卻是指在室外濕球溫度低至一定值時,直接利用冷卻塔,不用運行制冷機組從而得到冷凍水的過程。 也就是說當室外溫度低于機房回風溫度時,可利用室外冷源,在不開啟或部分開啟壓縮機的情況下,把冷水通過冷凍水系統送至精密空調末端,處理后將冷風送入冷通道內,從而使機房溫度達到指定溫度。 主要使用場所有:通訊機房、數據中心、移動基站、工業不間斷工藝設備等。這個過程中只有是冷卻、冷凍水泵及冷卻塔的風機等
1. 概況 大川河梯級水電站位于四川省蘆山縣大川鎮境內,其下屬三個引水式小型水電站(中咀電站、長石壩電站、佛山電站)和一個梯級調度中心,共6臺機組,總裝機容量70MW。其中中咀電站裝機2×14MW,長石壩電站2×10MW,佛山電站2×11MW,梯級電站通過2回110kV出線將電力送至成都電業局大邑供電局官渡變電站與系統連接。電站距蘆山縣城約74km,距成都市149km,對外交通較為便利。 大川河梯級水電站計算機監控系統采用南瑞自控公司的NAS-900全分布開放式計算機綜合自動化監控系統。按照大川河梯級水電站綜合自動化采用全計算機監控的方式,電站能實現現地、站級和設在長石壩電站的大川河梯級調度中心控制及省調調度。
DLT 5149-2001 220-500kV變電所計算機監控系統設計技術規程
摘要:介紹福建星網銳捷程電力監控系統,該系統應用于福建星網銳捷的電力需求側,通過智能電力儀表采集變電所配電回路的電參量和開關信號。系統采用現場總線組網的方式,將現場數據通過485總線實時遠傳至后臺,通過Acrel-2000電力監控系統實現對變電所配電回路用電的實時監控、數據存儲。 概述 福建星網銳捷通訊股份有限公司成立于1996年,公司秉承“融合創(chuàng )新科技,構建智慧未來”的經營理念,是國內領先的ICT應用方案提供商。2014年公司品牌價值132.13億元。2010年6月,星網銳捷成功上市(股票代碼:002396),成為一家以自主創(chuàng )新打造核心競爭力的公眾公司。 為保證福建星網銳捷變電所的用電安全、可靠和高效,設計實施了Acrel-2000電力監控系統。根據配電系統管理的需求,實現對福建星網銳捷兩個變電所內的高壓柜、低壓配出線分別進行實時監控。 Acrel-2000型低壓智能配電系統,充分利用了現代電子技術、計算機技術、網絡(luò )技術和現場總線技術的最新發展,對變配電系統進行分散數據采集和集中監控管理。對配電系統的二次設備進行組網,通過計算機和通
為提高信息化、精細化的服務水平,加強數據的協調統一,充分滿足數據資源共享、統一調度的要求,同時為避免后期重復投資,節約信息化系統資源與電力能源,減少機房的碳排放,為信通機房(數據中心)管理人員提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解決運維人力不足及專業性欠缺所帶來的問題,方便管理人員全面了解機房當前運行狀態,從容應對突發情況,保障信息化網絡(luò )安全穩定運行。建設一套開放、完整、易用、可擴展、先進行統一的機房基礎設施監控與管理系統,以適應未來公司發展的需要。 云平臺采用可靠性高、環境適應性高的環形工業級以太網作為主通訊鏈路,以管理云平臺為系統的策略核心與數據中心,對多座機房的實時信息進行管理與運維,完成分布式機房的智能監測、控制、通訊、供電。 機房動環監控與管理的對象主要包括基礎物理設施與IT基礎架構兩大部分。基礎物理設
本人正在設計一個大網站的服務器機房,因為沒有這方面的經驗,特此向各位前輩請教。有網上資料推薦冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是這樣,還有資料說設備的發熱量按照用電量的60%~80%取。還有空調設備是不是應該做到100%的備用。
計算機監控系統設計
計算機監控系統設計專題,為您提供計算機監控系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與計算機監控系統設計 相關的專業交流討論,更多計算機監控系統設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度