狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 只有電話和網絡(luò )的系統咋設計?

    一個辦公樓只有5層,甲方要求只在每個辦公室設置電話(當然可以上網),電話只有1個即可(但將來需要時可以加HUB擴充上網)。這個系統如何做? 需要做綜合布線嗎?還是就只是敷設電話纜線即可。敷設長度可以大于90m嗎?辦公樓長55m,寬17m。還設有集中辦公。

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 空調設計:什么系統最節能?

    空調設計:什么空調系統最節能?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,事實表明,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀?投資少?節能?安全?維護方便?安裝方便?細想來都不是,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,比如說商場。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩。

  • 基于以太網的系統設計!!

    基于以太網的系統設計一 工業以太網的概念目前工業以太網已從信息層滲透到控制層和設備層,開始成為現場控制網絡(luò )的一員。如果把和工業控制有關的以太網內容都考慮的話,則可把工業以太網的概念延伸開去,使之具有廣義性。按照以太網在控制領域的應用現狀,可以歸納為3個方面:(1)與其他控制網絡(luò )結合的以太網以太網正逐步向現場級深入發展,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651內容不錯,快去看看哦!

  • 噴淋系統設計后如何校核

    請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?

  • 水電站設計系統教程 (PPT文件)

    水電站設計系統教程 共兩個包,PPt類型文件1

  • 地能熱泵系統的設計(一)

    摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(huì )(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為

  • 關于機械補風系統的設計

    多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝!!

  • 小水電站監控系統設計探討

    摘要:該文從小水電站自身的特點出發,對小水電站計算機監控系統包括監控模式、系統配置、監控系統結構、網絡(luò )結構以及監控系統功能分配和實現,作了探討并闡述了自己的看法和建議。 隨著計算機控制技術日益成熟,計算機控制設備價格的下降,越來越多的小水電站開始采用計算機監控系統。經過實踐探索,從而找出適合小水電站的計算機監控系統,將具有一定的現實意義。為此,本文就小水電站計算機監控問題作一探討。 小水電站計算機監控系統設計 小水電站計算機監控模式及系統配置 根據水電站計算機監控系統中的作用及其與常規控制的關系,水電站計算機監控模式可分為下列幾種: 以常規控制為主,計算機監控為輔的監控模式; 以計算機監控為主,常規控制為輔的監控模式; 全計算機監控模式。 早期的計算機控制技術不成熟,計算機監控不穩定、不可靠,監控模式通常采用以常規控制為主,計算機監控為輔的監控模式。在此監控模式下,通常計算機監控并

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 藏木水電站拌和砂石系統施工組織設計

    收集到得砂石拌和系統施工組織設計希望對您有所幫助

  • 跪求《水電水利工程砂石加工系統設計導則》!

    請問哪位有《水電水利工程砂石加工系統設計導則》的電子版啊?救命呀!或者請教一下砂石料加工系統,處理能力1081t/h,用水量是多少呢?多謝!

  • 這樣設計水電站直流供電系統有什么問題?

    這樣設計水電站直流供電系統有什么問題?

    下面是本人最近畫的一個水電站直流供電系統,因本人初涉此領域,望大家積極批評指正這樣設計水電站直流供電系統有什么問題?附件為CAD圖紙,如有需要就拿去

  • 卡普斯浪二級水電站廠用電系統設計

    卡普斯浪二級水電站廠用電系統設計

    卡普斯浪二級水電站位于拜城縣境內的卡普斯浪河中游河段上,電站裝機容量2×8Mw+1×2MW,總裝機18MW。多年平均年發電量為0.473億kW·h,裝機年利用小時數2628h,保證出力為0.6MW。 1、電站各負荷的供電方案 該電站的負荷范圍可分為廠內負荷區、前池各閘門負荷區、渠首各閘門負荷區及生活區負荷區。各負荷區的供電方案如下。 (1)在廠內配置2臺廠用變壓器,變壓器的進線取自不同發電機出口母線,全部機組正常運行時,2臺變壓器同時運行,保證有2個獨立電源;當其中l臺小機組或2臺大機組退出運行時,1臺變壓器運行,保證有1個獨立電源;全部機組停運時,全廠暫時停電,廠內重要負荷暫時由蓄電池供電。 (2)渠首距廠房距離約為2.6km,由于渠首距發電廠房較遠,因此在渠首閘房建筑物附近設一臺容量為250kVA箱式變電站給渠首各閘門供電;渠首箱變電源由發電機出口母線引出,為保證渠首各閘門用電的可靠性,另外在渠首閘房附近處設置1臺200kW柴油發電機作為備用保安電源。 (3)生活區距離廠房約500m,為了

  • 廳堂擴聲系統設計的討論

    各們前輩:廳堂擴聲系統設計所要注意的問題是什么?還有說說一些計算公式例如如何根據音箱的功率選擇功放的功率大小?如何選擇音箱線的線徑大小等等

  • 請問該如何設計該弱電系統?

    本人設計的一棟辦公大樓,大約有十幾個門禁機,一個考勤機,一個POS機(售賣飯菜),請問如何設計一卡通系統?如果為一個一個考勤機,一個POS機各設一條總線,一套考勤系統和一套售賣系統似乎太亂費.能否將一個考勤機,一個POS機和十幾個門禁機掛在一條485總線上? 如果你設計該系統將如何考慮? 謝謝!

  • 干式噴淋系統的設計要點?

    由于在北方,一個近萬米的丙類庫房,應設噴淋,因為不采暖,消火栓和噴淋均是干式系統,在設計上應該注意什么,報警閥采用干式報警閥,其他還有什么說道嗎? 空氣壓縮機的技術參數?快速排氣閥門是怎樣的閥門?

  • 混凝土班和系統設計大綱

    混凝土班和系統設計大綱-精裝

  • 關于消防系統設計的疑問

    1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!

點擊加載更多

水電系統設計

水電系統設計專題,為您提供水電系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水電系統設計 相關的專業交流討論,更多水電系統設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水電設計工作室

小戶型水電設計

五月天丁香婷婷久久| 欧美日韩中国一区二区三区 | 久久久久久久一级毛片| 欧美日韩国产区| 一级特黄特色大黄片| 人妻少妇偷人精品久久人妻| 久久久久高潮综合影院| 亚洲成人国产| 美日韩一区二区三区| 狠狠色成人一区二区三区| 久久精品九九亚洲精品| 人人插人人干| 蜜桃视频入口| 中文字日产幕码三区的做法大全| 全部孕妇毛片丰满孕妇孕交| 玖玖资源国产| 日韩乱伦片| 欧美熟妇激情| 成人亚洲一区| 丰满熟妇一区二区三区| 久久激情一区二区| 五月丁香激视频综合网| 国产宅男网约视频| 91精选视频| 日韩 欧美 国产| 看久久久久毛片| 69亚洲乱| 69精品一区麻豆免费| 一区二区三区亚洲不卡视频| 久久无码精品一区二区三区| 99久久国产综合精品swag| 久久久久免费精品国产| 亚洲综合久久久| 无码中文亚洲日韩一区| 10天的爱人满天星| 天天影视色香欲综合视频使用方法 | 蜜芽视频新域名| 日韩欧美有色| 丁香五月欧美成人| 一本久久久999| 国产内射妇|