圖紙簡介: 廠房的消防、噴淋、雨水平面布置圖和系統圖等。 投稿網友: zhugegeli 上傳時間: 2013-08-22 圖紙省份:<
圖紙簡介: 涉及某交通客運站相關水電、消防的施工圖紙 投稿網友: yinkaimail 上傳時間: 2013-07-13 圖紙省份:
圖紙簡介: 本工程建筑總面積約8.9萬平方米。 1. 火災自動報警及消防聯動控制系統; 2. 漏電火災報警系統; 3. 安全防范系統; 4. 語音、數據通信系統及結構化綜合布線網絡(luò )系統; 5. 衛星電視接收系統和電纜電視分配系統; 6. 樓宇設備自動化管理建筑物設備監控系統等;圖紙內容包括:弱電設計施工說明等等。 投稿網友: okv181
圖紙簡介: 總圖,給水及消火栓平面圖,排水平面圖,消火栓系統圖,自動噴淋系統平面圖及系統圖。全套施工圖紙。補充說明:水泵房大樣圖,消火栓、自噴水泵安裝剖面示意圖,消火栓水泵接管示意圖,溢流、放空管剖面示意圖 投稿網友: joe523 上傳時間:
圖紙簡介: 辦公樓給水排水消防施工圖,一層排水平面圖,二層排水平面圖及四五層排水平面圖和屋面排水平面圖,辦公樓排水系統圖。消防安裝施工圖。 投稿網友: udbthpvtkd 上傳時間: 2014-03-05
圖紙簡介: 消防水池、泵房結構施工圖 層數:地下1層,地上1層。圖紙含設計說明、筏板基礎平面布置圖、地下負一層梁、柱、墻平面布置圖、地下負一層頂板平面布置圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: yx10151015 上傳時間: 201
1.建筑類別 1.1根據建筑物的使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度、建筑高度、建筑層數、單層建筑面積等要素,審查建筑物的分類和設計依據是否準確。 1.1.1根據生產中使用或產生的物質性質及數量或儲存物品的性質和可燃物數量等審查工業建筑的火災危險性類別是否準確。 1.1.2根據建筑物的使用性質、建筑高度、建筑層數、單層建筑面積等審查民用建筑的分類是否準確。 1.1.3是否滿足其他專門防火規范和專業設計規范的防火要求:如石油化工企業、石油天然氣工程、石油庫、發電廠與變電站、鋼鐵冶金企業、紡織工程、酒廠、煙花爆竹工廠、加油加氣站、冷庫、電子潔凈廠房、辦公建筑、展覽建筑、體育建筑、廣播電視建筑、老年人建筑、療養院建筑、旅館建筑、商店建筑、飲食建筑、宿舍建筑、特殊教育學院建筑、中小學建筑、托兒所和幼兒園建筑、汽車庫和修車庫、住宅、圖書館、檔案館、博物館、醫院、文化館、電影院、劇場、汽車客運站、港口客運站、鐵路旅客車站、地鐵車站、殯儀館、城市交通隧道等。<
圖紙簡介: 某消防站宿舍、餐廳相連,附帶效果圖。 投稿網友: zhou499630 上傳時間: 2013-07-05 圖紙省份:
圖紙簡介: 醫院的裝修工程,包括給排水,太陽能+空氣能熱水供應,噴淋,消火栓,滅火器完整施工圖 投稿網友: puresung 上傳時間: 2013-09-04
圖紙簡介: 全套電氣施工圖紙,三層獨立建筑,建筑面積2750 投稿網友: w262693957 上傳時間: 2013-08-22 圖紙省
圖紙簡介: 工業生產廠區內全套給排水、消防施工圖紙,詳細的說明、設計!廠區高差大,設有跌水井、消防水池及泵房,部分雨水收集,設有雨水收集池 投稿網友: yuexue205 上傳時間: 2013-10-23 <
某高層住宅樓消防施工圖
東莞某公寓消防噴淋施工圖.dwg
大型酒店全套給排水消防施工圖
1.《高層民用建筑防火規范》(GB50045—95)(以下簡稱:“高規”)第5.2.3條規定,防火墻上若必須開門應設置能自行關閉的甲級防火門窗(耐火極限1.2h),而第5.4.4條則明確若采用防火卷簾門分隔,則必須滿足耐火極限不低于3.0h的背火溫升的要求。為何對防火門和防火卷簾的耐火極限時間規定相差這么遠? 答:《高規》第5.2.3條規定,防火墻上不應開設門、窗、洞口,當防火墻上必須開設門,應設置能自行關閉的甲級防火門,其耐火極限應為1.2h。因為防火墻上所開設的門僅為局部,而在《高規》第5.4.4條中當用防火卷簾替代防火墻時,供作防火分隔,該耐火極限的要求應提高,要達到防火墻的耐火極限不低于3.00h,采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件要求,即《高規》第3.0.2條表3.0.2中以防火墻具有不低于不燃燒3.00h耐火極限要求。
圖紙簡介: 本圖為某酒庫庫房建筑消防專業設計施工圖,圖紙包括:各層消防平面圖、系統原理圖和設計說明等。 投稿網友: zxx5201030 上傳時間: 2014-06-16
圖紙簡介: 該圖紙是博物館的消火栓系統、噴淋系統設計。包括給排水設計說明、首層消防給水平面圖、二層消防給水平面圖、底層噴淋給水平面圖及屋頂消防給水平面圖。 投稿網友: xueyuan80 上傳時間: 2013-04-18
圖紙簡介: 共計十層;地下一層,圖紙涉及消防電氣,動力干線,配電室,弱電,照明。圖紙內容:屋面防雷平面圖,基礎接地平面圖,機房層照明平面圖,9~12層插座平面圖,各層弱電平面圖,各層電氣消防平面圖等,可供參考。 投稿網友: wsp597315933 上傳時間:
圖紙簡介: 廠房的消防水電,設計范圍:1、本設計范圍包括本建筑內的生活給水、生活污水、消火栓給水、自動噴淋系統;2、本工程的室外給排水、消防另見總平面圖。管道系統:本工程設有生活給水系統、生活污水系統、消火栓給水系統、自動噴淋系統。圖紙內包含:設計說明,各層給排水平面圖,各管道系統圖,大樣圖。 投稿網友: wsw0617