狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 熱力管網設計用什么軟件?

    熱力管網設計中都是用什么軟件?有什么特別的、好用的么?制圖與計算分別用什么軟件?里外有沒有室外熱力管網設計教程一類的東西

  • 市政管網漏水后怎樣檢查

    請教各位大蝦,我現在碰到一個工程,小市政管網埋地的部分漏水很大(從總分表看出)但是不知誰能檢測,聽說,可用一種儀器從地面檢測。誰知道這種廠家,多謝告知

  • 各地的市政管網壓力如何?

    我先說說上海這邊的情況,上海水物局的標準是≥0.16MPa,各水司的管網平均壓力見下:市北有限公司0.219MPa,閔行有限公司0.255MPa,浦東威望迪自來水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上夠5~7層的用戶。好象聽人說重慶的市政管網壓力特別高,不知道是不是如此,其他地方怎么樣?

  • 關于熱力管網的設計問題

    本人以前是搞給排水的,熱力管道沒做過,因為需要最近正在接觸這方面的只是,從論壇里找了些資料看了看,但還有很多不懂的。比如我們在管網設計的時候,采用架空敷設的時候,一般固定支架的間距是根據經驗直接定出來的還是經各參數計算出來的,如果是計算,手冊里推薦的支吊架的最大間距有什么作用?補償器是根據設計管徑直接選用的還是也必須經計算呢?再有,我看管道廠家的資料,管道的保溫層都是隨管徑而定的,我們是否還需要驗算其保溫層的層厚呢?疏水閥是不是就是設置在管道低點的放水閥?現在一般廠區里熱水管是采用何種方式敷設的?請大俠們賜教!最好能說一下熱水管網設計的一般步驟和主要注意事項,不勝感激

  • 關于市政管網壓力的討論

    各位大俠,請問室外給排水管道一般都選用什么管材,各種管材的最大承壓能力是多少?管網的壓力超過多少時要設減壓閥?制約管網壓力的瓶頸是什么? 大家討論

  • 關于市政管網設計出現的問題

    市政管網的設計有時會(huì )有這樣幾個問題,要請教下各位。第一,規劃一段排水管的起始管段,沒有其他的現狀管的接入,怎么確定它的起端覆土厚度,因為必須先確定覆土厚度才能丁它的標高,然后才能確定后面各管段的標高?第二,規劃一段排水管,怎么確定它的坡度,必須要和地面標高一樣或者相差不多,比如地面標高是0.0018,那么這段管的坡度就必須是0.0018左右嗎?如果這樣的話坡度太緩會(huì )不會(huì )影響排水呢?還是用它的相應管徑相應流量的坡度,但是這樣的如果地面坡度較緩,而計算的相應坡度較大,這樣的話會(huì )不會(huì )造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而計算管子的坡度較緩,這樣的話會(huì )不造成管子的末端覆土厚度不夠呢?第三,規劃一段排水管,要出這段管的施工圖,有什么信息要明確在圖上標出,除了管徑,管長,坡度,管低管頂標高,還有什么?施工圖的話是不是很短一段距離就要標出其管子的各種信息,因為做大體的的規劃圖不需要設計的很細,通常都是很長的一段取得管徑都是最后一個節點的管徑和數據,而施工圖的話是不是就要劃分很細的規劃面積,然后算出相應面積的設計管段。問題有點多,希望各位能夠解答一下,新手求

  • 市政管網設預埋管的作用

    市政排水管線設計預埋井管原因是什么?一般小區的排水接到市政管網時會(huì )接到主干管,而且整個小區內的排水接到d600預埋管也是有問題的,求助各位高手解答

  • 消防自噴能否與市政管網直連?

    現在在做一個設計,地下一層車庫,1、2層商場,3到26層住宅,兩條市政提供常年水頭40m。現在打算地下一層和1、2層商場的自噴系統直接接市政管網,用濕式自噴,不知能否可行。 按理說市政管網的壓力是足夠的,但是聽別人說有噴頭數量要求,又要兩路供水。我這里大概一層都要50、60個噴頭,兩路供水應該不是大問題,主要是噴頭數量那么多可行嗎?求詳細解答

  • 求助(關于市政污水管網)

    哪位兄弟知道,有沒含有HDPE管設計最小坡度的規范可查?或者有工程經驗也可!我們一個城鎮污水管網的項目不想加泵站就把坡度設計的很小,不知是否可行?請指教!帖子發表這么多天了,看來坡度設計很小,在工程中實踐過的同行確實少見,多謝大家指點!歡迎有見解的兄弟繼續討論!

  • 市政管網與高層供水的連接

    當市政管網供水進高層建筑供水用的地下水池(庫)前需加裝和裝置才能既保證市政管網不因水池用水而發生水壓和水量的波動,又能使水池被市政管網補水的壓力和流量得到保證?

  • 污水排不進市政管網怎么辦??

    小區排水末端排水管標高低于市政管網,請問高手怎么處理?是做一個污水提升井就可以了,還是必須要泵房全套的,有沒有提升井的圖集???

  • 市政管網現場取樣檢測問題

    各位同仁,請問市政道路里的給排水管網的管材是否須要進場復檢,查過GB50268-2008驗收規范中寫的管材的主控項目只是檢查管材的出廠質保資料和進場驗收記錄,并沒有強制要求取樣檢測,但是現場監理往往要求對進場化學管道進行見證取樣檢測,是否有依據? 如果須要檢測,那么檢驗頻率和檢驗項目又是什么?還請有經驗的前輩不吝賜教。

  • 市政管網專業軟件那種較好

    小弟剛跳槽到一家市政類設計事務所,單位準備購買新的市政管網專業軟件,苦于不知道那種較好,問了一些同行,意見不一,現在工程催得急,希望有經驗的各位兄弟推薦一下,小弟不勝感激。

  • 排出管低于市政管網6米,咋辦?

    排出管低于市政管網6米,不能排到市政污水管網,不知該怎么辦了?另外一辦法就是化糞池出來的水不排到市政污水管網,改排到河道,但化糞池出來的水恐怕達不到排放標準,是否要設一套污水處理設備,如果這樣,又該如何做?

  • 關于市政管網給水設計的有關問題請教

    作為建設管理部門的技術人員,在某規劃新城區的給水設計中,與設計方就如下問題發生爭議,特予以請教:1、設計方只對規劃新城區其中的幾條道路作給水設計,現要求設計方提高計算書,但設計方稱只按照該新城區控制性規劃予以設計,按規范核實用水量與控制性規劃中一致即可,規劃中各片區的用水量及管網平差計算已由規劃院完成,故只按控制性規劃給水規劃部分進行施工圖設計,不知是否如此?2、管網平差計算書是否應由規劃院提供?3、設計方是否應提供相關計算書?4、設計方在本設計中應有哪些義務?5、該道路寬40米,長約4KM,中間是否應設連通管? 謝謝

  • 誰有室外熱力管網的施工圖?

    誰有室外熱力管網的施工圖?管道是架空的.非常感謝.可以直接發到我的郵箱里.我的郵箱sunhaoli1981@163.com

  • 尋找市政室外管網設計同行

    各位長輩好: 非常高興在土木在線網認識你們! 我今年剛從事工作,在規劃院做室外管網設計,初涉工作,在專業上遇到好多問題,希望能得到各位長輩的指導。謝謝大家! 我的QQ:470541648 期盼回復。

  • 室外熱力管網水力計算軟件

    給大家上傳一個室外熱力管網水力計算軟件,希望對暖通的人有用

  • 請問關于市政管網工程費率的問題

    我是建設單位的,學的是水運工程。這次的項目本來是做的碼頭工程,結果堆場給排水管網工程前期招投標的時候漏項了。現在要重新確定管網工程的單價,其中費率不知道是怎么取得。我對市政工程完全不了解,施工、監理上報的單價一看就是錯的。請教各位,請問市政工程的費率是不是有什么文件規定?標準費率是多少?謝謝!

點擊加載更多

市政熱力管網

市政熱力管網專題,為您提供市政熱力管網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政熱力管網 相關的專業交流討論,更多市政熱力管網相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

供水管網工程施工組織設計

燃氣管網系統

亚洲综合欧美综合| 看全色黄大色黄大片4033| а√天堂网www最新版资源| 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月| 国产精品久久久久久久午夜片 | 亚洲av日韩精品久久久久| 国产精品久久久久久久毛片动漫| 九九| 男男激情做爰gay片| 亚洲一区二区三区四| 波多野结衣av网| 久久高潮喷吹| 国产成人无码综合亚洲日韩| 久久久久女人精品毛片九一| 久久精品国产亚洲av天美18| 夜夜嗨欧美| 夜夜澡狠狠澡2015| 国产精品久久久久久久久| 青草青青久| 久久99精品久久久久久琪琪| 一本一道av一区| 中文无码黄片| 国产丝袜美腿一区二区三区| 婷婷综合五月天| 啊啊啊av| 亚洲丁香花色| 成人性| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区,| 熟妇~x88av| 日本精品免费| 高清主播资源站日韩| 奇米第四色一二三四区| 蜜桃毛片视频| 国产福利精品一区二区| 欧美另类最新日韩| 超碰97久久国产精品牛牛| 日韩欧美 亚洲| 超碰人操网| 91国自产| 6久久只有精品| 国产AV无码专区亚洲AV毛搜片|