CJJ28-89 城市供熱管網工程施工及驗收規范
城市集中供熱,熱負荷為350MV,流速在4.2m/s, 感覺計算的這流速有些大,放大管徑的話又增加造價, 請問管徑流速要控制在多少啊?
1、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結。
現有一個18萬平米的居住小區,地勢高差較大,供暖分三大支路,支狀管網,最長支路為824米,我作了詳細的水利計算,其中小支路的資用壓頭大于壓損,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,是否應該利用水利平衡閥,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥、壓差調節閥的,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,現在小區是否已經普及應用這類閥門,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,我是這樣做的,不知你們如何?
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),渠道寬5米,深3米(相對正負零),暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),怎么設計?渠道已改造為景觀,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,從渠道下竄過。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎?穿渠需要套管嗎?考慮維修嗎?埋深多少?暖氣管線4根,均為DN250。
如題,本人現在在做一個西北三線城市的供熱規劃,規劃年限為15年,準備拆除市內現有燃煤鍋爐房,接市外12公里處一熱電廠,熱電廠裝機容量為2*330MW,按規劃區域最后得供熱面積3000多萬平米,熱負荷為1800多MW,現老城區建筑面積基本為1000萬平米,按計算,該熱電廠僅夠帶現有的區域,甲方稱熱電廠隨后會(huì )由擴建,在網上查了下,貌似國內還沒有超過2*330MW熱電聯產的供熱項目,求高人指點是否有人做過類似的項目,還有供熱管道直徑到1200以上就沒有計算范例和軟件支持了,現在最大的疑惑是:熱電聯產城市供熱有沒有供熱面積的限制,還有熱電聯產的供熱管道 一次水溫最高可以定多少(目前定為130/70),供熱管道最大可以做到多大??、
CJJ38-90 城市供熱管網工程質量檢驗評定標準
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,采取適當的補償措施,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
知識點:地熱供熱管網與末端裝置
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
關于CJ/T3016-93的補充內容
我是學給排水的,新手上路做供熱,聽前輩門都有經驗估算,不知道怎么估算熱負荷,供熱管網的管徑,請前輩不吝賜教,不勝感激!!!
包括基礎,支架,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1、閥門井兩側設置補償器,為單向伸縮。 問什么要在閥井側設置呢?2、除上述,其余將補償器都設置在供水管道上,而回水管道上沒有設置。 還有設置的距離有的是100米設置,有的是200米設置。 問題:是不是供回水都應設置,距離怎么控制? 有沒有相關的規范規定及設置的原則?3、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,沒看清楚。 是否需要設置固定支座, 原則是什么? 那些規范有規定?請高人幫我簡答簡答, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑啊!!!!
我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,我可以給大家提供一點點參考!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},讓小弟參與一下,雙方共贏。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:shwhwm@163.com
詳見
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的變形和位移。根據支架對管道的制約情況,分為活動支架和固定支架。 一、活動支架 支承管道且允許管道有位移的支架稱為活動支架。活動支架的類型較多,有滑動支架、導向支架、滾動支架、吊架等。 1.滑動支架 滑動支架的主要承重構件是橫梁,管道在橫粱上可以自由移動。不保溫管道用低支架安裝,保溫管道用高支架安裝。(1)低支架用在不保溫管道上,按其構造型式又分為卡環式和弧形滑板式兩種。圖12-18所示卡環式,用圓鋼煨制U形管卡,管卡不與管壁接觸,一端套絲固定,另一端不套絲;圖12-19所示弧形滑板式,在管壁與支承結構間墊上弧形板,并與管壁焊接,當管子伸縮時,弧形板在支承結構上來回滑動。(2)高支架高支架用在保溫管道上,焊在管道上的高支座在支承結構上滑動,以防止管道移動摩擦損壞保溫層,其結構形式如圖12-20所示。
臨時鍋爐房采用直供式供暖方式,雖然外網也存在水力失調現象,但由于供熱半徑較小,供熱效果還可以。由大流量所掩蓋的水力失調問題充分暴露出來,本來單臺循環泵運行流量可滿足要求,卻達不到效果,用戶冷熱不均現象比較嚴重。經測溫了解到,熱得開窗戶降溫。為了改善這種狀況,采取了以下措施: (1)提高一次網供水溫度,增加輸送的熱量; (2)增加二次網循環泵運行臺數,由原來1臺變?臺運行,加大循環流量; (3)對外網近端用戶在支線上通過閥門加以控制,增加其阻力,降低其流量,緩解遠端用戶。 這些措施在一定程度上改善了供熱效果,但并不理想,不但浪費大量電能熱能,而且沒有根本解決水力失調問題,隨著供熱負荷逐年增加,水力失調問題將愈加嚴重。產生水力失調有如下原因: (1)設計負荷與實際負荷不符,循環泵運行工況不佳。而設計規劃部門在建站時通過評估長遠規劃建筑面積及管線長度來確定水泵型號,但實際運行中管網阻力偏小,低于泵設計揚程,雖然泵實際揚程較高,但大部分消耗在泵出口閥門上,在這種情況下,供熱負荷較小時,單臺泵運行流量還比較充足,可以通過大流量緩解
由于供熱系統自身存在的問題及運行管理不到位導致采暖能耗浪費嚴重,供熱節能改造問題迫在眉睫。在集中供熱管網系統中,能耗成本占總成本的60%-80%。節約供熱管網系統的能源消耗,是供熱單位實現供熱節能的必要渠道。 一般來說,直埋熱網其熱效率可達到90%以上,而架空和地溝敷設其熱損失遠大于10%,如地溝有積水,保溫層被破壞,其熱損失就更大。因此,熱水管網直埋地下采用預制保溫管,可以有效防止熱量的散失。
中國的供熱市場,還在以面積計量熱收費或按千瓦時收費的時候,藍迪通信已經將新一代的供熱計量及管理思想和技術,應用到了實際熱力項目案例中。基本的技術標準,就是通過終端IC卡智能裝置,對供熱管網中點、線、面或塊,進行計量、數據通信、管理。終端智能儀表采集的熱量數據、設備參數,通過IC卡智能終端科學的計算、存儲、遠傳指定設備或程序平臺,進行24小時熱力管網監測、設備裝置管控。實現了流量和熱量的平均分配,全網平衡的特點,管控力度可直接入戶,可自控調節室內以及生產環境所需熱量,在節能、環保、節省資金中,走在了同行業的前列。 一、系統組成 現地:智能熱網流量計、電控閥門、壓力表、溫度表、熱網遙測設備、積算儀、IC卡智能設備、SIM/
城市供熱管網
城市供熱管網專題,為您提供城市供熱管網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與城市供熱管網 相關的專業交流討論,更多城市供熱管網相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題