狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 討論哈凈化設計相關問題

    叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,分專業整理了下,小弟最近才開始做實驗室凈化,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,是不需要凈化嗎?還是其他。。。2.P2實驗室是全排風系統嗎?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風?3.P2、P3實驗室超凈工作臺需要排風不?還是按照工藝要求。。。4.P2、P3實驗室是相對負壓實驗區,新風量=送風量,對不?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算?除了設備排風,房間內排風量怎么確定?5.我一般拿到項目時,業務員就告訴我個凈化等級,其余的什么都不知道,我就按照一般的來算設計,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒? a。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-

  • 凈化空調設計計算一般步驟

    凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.

  • 求助:凈化廠房的消防設計

    請大家幫忙!1,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?

  • 凈化空調設計計算一般方法

    1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.

  • 光纖車間的凈化車間設計

    最近遇到一個項目,赤腳請教高手支援一下,有哪位高手做過光纖車間的凈化車間設計,拜謝了,麻煩傳到wws5069@126.com,再次謝謝!!!!

  • 有蘇州上海做凈化空調設計的嗎?

    大家好,我是做凈化空調工程設計的,同行之間可以多多交流,大家共同進步吧.QQ:278905940,愿意的可以加我,交個朋友.

  • 凈化系統風管的設計問題

    在凈化系統中怎么確定風管的大小啊?我記得好象是支管取2-6m/s(支管無風口),2-5m/s(支管有風口),干管取6-10m/s。這個標準對嗎?還有就是,我確定風管的大小時,用風量除以3600再除以風速,這個風量是末端高效風口的額定風量之和還是實際的風量?

  • 電子廠房的凈化空調如何設計

    我想請教:1.電子廠房的凈化空調采用組合式空調機組還是其他的專用的機組?2.如果采用組合式空調機組?冬季加熱采用熱水? 夏季的二次加熱采用電加熱??jì)蓚€(gè)加熱段是合用的嗎?3.還有現在潔凈廠房設計規范的潔凈級別1級、2級、3級、4級、5級、6級等和以前說的100級、1000級、萬級、十萬級、三十萬級是什么關系?4.末端只采用普通的高效過濾器就可以嗎?

  • 求教關于百級凈化空調設計問題

    接到一個百級凈化的擔子:面積80個平方,吊頂2.5。采用新風+滿布FFU的做法,單個FFU的風量是1200CMH,用了55個。若按照國標來的話,平均速度要到0.3-0.5m/s,那么我就達不到要求了啊。高手指教啊。還有百級的風速選擇多少呢?回風比多少?

  • 凈化空調設計中的節能淺析

    凈化空調設計中的節能淺析

  • 制藥潔凈廠房的凈化空調設計

    制藥潔凈廠房的凈化空調設計

  • 某硅晶片廠凈化空調設計

    某硅晶片廠凈化空調設計

  • 廢氣凈化處理的設計原則

    1、有機廢氣通常是易燃易爆、有毒有害氣體,在設計中安全要素為第一原則。所以揮發性有機物的最大濃度安全指標必須爆炸下限1/4值以下運行。有經驗的設計師會(huì )考慮到突發性濃度揮發。如生產商工藝配方投料失誤,生產線溫度或壓力參數異常等均要有應急控制和措施。尤其在化工行業,這個問題尤為重要。所以,選擇有豐富經驗的有機廢氣凈化專業公司顯得尤為重要。 2、有機廢氣凈化裝置選型必須優化和可靠,這為達標排放奠定了基礎。因為有機廢氣的成份繁多,凈化裝置的品質直接影響安全運行和凈化效果。所以,環保達標排放是第二原則。 3、所有有機廢氣凈化裝置功能不是萬能的,凈化對象的針對性極強。因此,有機廢氣中含有顆粒物、鹵素廢氣、重金屬等化合物,對有機廢氣凈化裝置均有干擾,甚至破壞凈化效果。所以,在進入有機廢氣凈化裝置前,必須把此類化合物進行徹底的凈化除去。 4、電控及自控是有機廢氣治理工程系統的指揮中心,所以電控原理設計要簡潔、可靠。電氣元件要安全、可靠。應有良好的工作環境。 5、有機廢氣凈化治理工程的安全性問題:

  • 關于藥廠凈化空調設計(一次回風系統)

    關于藥廠凈化空調設計(一次回風系統)

    想請問一下,一次回風系統,是新風和回風混合再表冷,還是新風表冷后與回風混合。兩者有什么區別,對于藥廠,熱濕比很大的廠房,那一個好一些啊!下面的焓濕圖是新風表冷與回風混合,直接送入室內,是否可行?露點溫度是通過室內點沿熱濕比交與95%,計算的送風溫差為6-7度

  • 廣東某光電凈化車間設計圖紙

    圖紙簡介: 廣東某電子凈化廠房設計成套圖紙,包括送風管、回風管、水管、地板、天花、照明、排氣等,圖紙內容齊全。供大家參考學習。希望大家多多提點意見。謝謝!!! 投稿網友: feng0429 上傳時間: 2013-08-26

  • 凈室凈化空調系統設計及注意問題

    凈室凈化空調系統設計及注意問題

    潔凈空調系統與普通空調系統的主要差別,在于潔凈度有不同的要求,潔凈度受各種因素的影響,良好的潔凈效果,不但要有合理的設計,而且要有嚴格的施工及維護管理。筆者曾參與了多項潔凈空調的設計工作,本文結合工程實例通過對凈化空調系統的設計進行了介紹,并分析和探討了凈化空調系統在設計、施工及維護管理等方面應注意的問題。

  • 動物房凈化空調系統設計參考

    隨著醫藥衛生 、生物行業的不斷發展 ,動物房的建造在國內有增長的趨勢。不同種類和不同作 用的動物對環境 的要求也不同

  • 談凈化室結構工程的設計與施工

    談凈化室結構工程的設計與施工 一、

點擊加載更多

凈化設計

凈化設計專題,為您提供凈化設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與凈化設計 相關的專業交流討論,更多凈化設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

通風空調圖集

供暖設計

一级香蕉在线观看视频| 国产九九热视频| 红杏成人免费视频观看| 五月亭亭色| 韩日 一区| 亚洲YOUWU永久无码精品| 精品国产综合成人亚洲区2022| 中文字幕1区2区| 99re免费视频| 巨大黑人极品videos精品 | 韩国年轻漂亮岳每4乱理| 久久久久综合平台| HEYxo在线| 第一亚洲中文久久精品无码| 欧洲亚洲区一线二线三线| 中字幕在线视频| 免费播放亚洲av片在线看 | 欧美高清一区三区| 四虎永久在线| 欧美一线在线观看| www.欧美| 免费无码人妻日韩精品一区二区| 亚洲欧美精品s| 99国产精品久久99| 欧美乱淫| 玖玖无码| 精品久久久久久久久午夜福利| 国产乱视频在线观看| av五月| 国产亚洲精在线| 91自精品| 久久精品国产欧美亚洲人人爽| 五月亚洲色图| 3p 亚洲一区肛交| 无码人妻精品一区二区三区99不卡| 久久精品亚洲国产视频| 日韩无码网站网址| 欧美熟妇另类| 99re国产在线视频| swag国产精品| 91蜜|