狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于蒸汽板換設計的問題

    小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,采暖面積大概400平方,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖。第一:從蒸汽主管,分到3個板換,是否有專門的配件,蒸汽流量如何來合理、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,是否要用?第三:除了梳水閥、安全閥,還需要用到什么蒸汽配件?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激。

  • 關于蒸汽設計的一點疑問?

    例如:10T/h蒸汽,壓力0.5MPa,可以在動力手冊上查出飽和蒸汽的壓力(絕對)0.6Mpa,溫度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但當你把10T/h換算為m3/h時,你選比容時,選的是蒸汽的,還是他們的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探討。

  • 蒸汽供暖如何確定鍋爐功率

    6000平的辦公區供暖,熱指標為40W,要求用固體蓄熱電鍋爐供暖,低谷電10小時。有給出了每小時產汽0.5噸。蒸汽放熱后的溫度為90.我用熱指標算一個鍋爐功率,后來又用每小時0.5噸蒸汽算一個鍋爐功率,為什么兩個不一樣,該怎么取舍? 則每天所需6000×40×24/1000=5760KWH,以10小時低谷電為例,需蓄熱鍋爐功率:5760/10=576KW,考慮到鍋爐效率0.9,取鍋爐功率為640KW。

  • 地面輻射供暖的設計和思考

    一.地面輻射供暖的特點地面輻射供暖通過埋設在地板內的加熱管道、電纜等來加熱地板,以對室內進行供暖。它的突出特點是舒適、節能,因此,近年來地面輻射供暖越來越多地應用于我國的公共建筑和住宅建筑中。1.熱舒適性好1)平均輻射溫度高。輻射采暖不同于對流采暖的一點就是并非直接加熱室內空氣,而是通過輻射換熱加熱各圍護結構內表面以及室內各物體表面,提高其表面溫度,從而提高室內的平均輻射溫度。平均輻射溫度的提高會(huì )使人感覺更舒適。2)室內垂直溫度分布好。采用地板輻射采暖的房間內,室內垂直溫度的分布比較均勻,從各種地面輻射供暖資料提供的室內垂直溫度的分布曲線可見,在人的活動范圍內,0.3m以下溫度較高,此外下部溫度變化很小、比較均勻,上部溫度比下部低,形成下熱上冷的溫度梯度,也就是通常所說的,比散熱器供暖舒適的原因之一。但是,我們對高層住宅的實測發現,每層均采用地面輻射供暖的建筑的中間層(樓板上均有30mm的聚苯板保溫層),室內空氣溫度分布并非如以往文獻中所述的下熱上冷。測試結果表明,除地板表面溫度高于空氣溫度外,頂板下溫度也高于空氣溫度,因此高度在0.3m-2.0

  • 請教各位大蝦蒸汽管道設計

    工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計啊?

  • 蒸汽蓄熱器的應用和設計

    蒸汽蓄熱器的應用和設計

  • 醫療用高壓蒸汽系統的設計原則

    在高壓蒸汽系統的設計中,應注意以下基本原則。 1、設計人員應對各主要用汽部門,包括廚房、洗衣房、中心供應、手術室、病房等的用汽設備、用汽時間以及用汽量進行詳細的調查研究。并根據各部門的用汽量、用汽時間繪制鍋爐負荷曲線,以作為管

  • 供暖系統設計要注意什么?

    1、散熱器熱水供暖應優先采用閉式機械循環系統;環路的劃分,應以便于水力平衡、有利于節省投資及能耗為主要依據,系統不宜過大,一般可采用異程式布置;有條件時

  • 供暖設計中的一些常見問題

    大家看看有沒有用

  • 150的蒸汽立管在管道井中如何設計啊?

    小弟做蒸汽不久,想請教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直沖房頂,空調機組用,0.4MPa,156度,如何設固定支架,膨脹器,用什么膨脹器好些,謝謝了!

  • 求助:誰有《簡明供暖設計手冊》啊

    那位大俠有下面這本書叢 書 名: 簡明暖通空調設計手冊叢書書 名: 簡明供熱設計手冊著 譯 者: 李岱森能不能共享啊?小弟在這里先謝謝了!

  • 住宅樓能用低壓蒸汽供暖嗎?

    剛接到一活,是幾棟六層住宅樓,所在地方屬農村,且離電廠非常近,故甲方想利用電廠產出的蒸汽直接供暖,不知道這樣做是否合適,規范上有沒有規定,我覺得住宅里用蒸汽很危險,不是嗎?

  • 蒸汽管道設計和補償器設計

    我們單位自行設計廠區供暖系統,熱源從采用電廠蒸汽,電廠輸出蒸汽壓力0.7Mpa,溫度350度,蒸汽量4.2T/h,總管道長度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管兩道,一道去水廠,蒸汽量2.9T/h,支管長度1700米,一道去水庫,蒸汽量1.3/h,支管長度900米,出口蒸汽壓力要求不小于0.3Mpa,溫度不小于250度,請問管道如何設計,采用什么形式的補償器比較好,如何布置。

  • 蒸汽及冷凝系統設計。Spirax的東東。

    我們做水系統時候,常常會(huì )遇到做蒸汽換熱方面的設計。這本書對換熱系統的設計詳細,清楚。很有參考價值。

  • 供暖設計熱負荷如何計算

    我是供暖公司的 今年的冬天特別冷 我們單位超了很多的煤我想問室外溫度每降低1度供暖熱負荷應該增加多少相應的煤應該多燒多少 請高手指教

  • 遼寧某招商大廳的供暖設計

    遼寧某招商大廳兩層共3000m2,由于面積大,供暖設計分區布管,根據建設方要求室內不設地溝,同時要求管道暗裝,原管道設計為下供下回同程布置,采暖供回水水平干管用聚丁烯管,按 L02N907/62做法,暗敷在地面墊層溝槽內,管徑最大為De63,審核卻以為管徑太大不合適暗敷。建議用上供上回布管方式。糾結中.....望師哥,師姐指點~~~~

  • 冬季供暖不足設計方面原因分析

    一到冬天,供暖問題就成了大部分人最關心的問題之一。北方有暖氣,自然不用發愁,然而很多南方城市,既不在暖氣供應范圍之內,又一到冬天寒冷異常,于是,系統就成了家具首選。到冬天最怕的是什么?暖氣供應不足,暖氣不熱的原因比較復雜,并不是由幾種或十幾種原因就可

  • 蒸汽直埋保溫管設計圖紙

    圖紙簡介: 蒸汽直埋保溫橫斷面圖及管溝開槽大樣圖,保溫設計 投稿網友: liying901130 上傳時間: 2013-08-09 圖紙

  • 某小區蒸汽直埋管道設計的幾點體會(huì )

    直埋蒸汽管道在我國城鎮集中供熱管網中得到了大量應用,加之《城鎮供熱直埋蒸汽管道技術規程》的頒布,使得直埋蒸汽管道得到越來越廣泛 發展 。本文結合工程實例談?wù)務羝甭窆艿涝O計、施工、運行的幾點體會(huì )。 1、工程概況 某小區蒸汽管道入地改造是2004年為配合一新建住宅樓的規劃要求進行的移位設計,原有管廊上供四根管道,均需埋地敷設至用汽點。其中三根蒸汽管道,管徑分別為DN300、DN250、DNl25;還有一根地熱水管道。三根蒸汽管道的介質均為過熱蒸汽,操作參數:0.8MPa 300℃,設計參數:1.0MPa 320℃。地熱水操作參數:0.8MPa 80℃,設計參數:L 0MPa 100℃。路由總長度為260米。管道已安全運行四個供暖期,筆者就蒸汽直埋管道設計、施工、運行情況談談幾點體會(huì )。 2、蒸汽直埋管道設計要點 2.1 保溫結構的選擇 保溫結構形式主要有內滑動式和外滑動式。內滑動式結構如圖1,滑動面在工作管外表面與硬質保溫層內表面,保溫材料和外護管相對不動。外滑動式結構如圖2,滑動

  • 蒸汽疏水閥應用設計與選型

    1. 根據實際使用工況確定蒸汽疏水閥的入口與出口的壓差。蒸汽疏水閥的入口壓力是指由于蒸汽壓力的波動或溫度調劑閥的節流,蒸汽疏水閥入口處的最低工作壓力;蒸汽疏水閥的出口壓力是指蒸汽疏水閥后可能形成的最高工作背壓,當排入大氣時,實際壓差按蒸汽疏水閥入口壓力決定。 2. 根據蒸汽供熱設備在正常工作時產生的凝結水量,乘以選用修正系數k,然后按照蒸汽疏水閥的排水量進行選擇。 3. 凝結水量可以用以下方法計算: (1)管線運行時產生的凝結水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中: Q:凝結水量(kg/h) q0:光管產生的凝結水量減壓閥(kg/h) L:疏水點之間的距離(m) Z:保溫效率(%) (2)蒸汽加熱設備運行時產生的凝結水量Q=VrC△T/Ht,此公式中: Q:凝結水量(kg/h) V:被加熱物體的體積(m3) r:被加熱物體的密度電磁閥(kg/m3) C:液體的比熱(kcal/kg.OC) △T:液體溫升(OC)

點擊加載更多

蒸汽供暖設計

蒸汽供暖設計專題,為您提供蒸汽供暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蒸汽供暖設計 相關的專業交流討論,更多蒸汽供暖設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

農村取暖設計

供暖工程設計

免费久久精品视频| 丁香花电影高清在线观看完整版| 欧美亚洲日韩一| 天天躁日日躁狠狠躁欧美av| 亚洲欧洲免费观看| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 亚洲福利网站在线看片片| 日韩毛片狠日| 汤原县| 日本帮助过中国吗| 国产性情国产成人网站| 小处雏一区二区三区精品视频| 中文字幕 人妻在线| 久久久久人妻精品区一三寸| 免费欧美黄色片| www.byim.com.cn| 国产亚洲AV永久无码国产天堂| 亚洲国产精品WY| 中文字幕精品国产| 99精品国产无码一区二区| 一区在线视频| 欧美午夜不卡| 69人人人| 久久AV喷吹AV高潮AV懂色| 精品色999| 久久免费看片| 少妇裸体性生交| 日韩高清无语网站| 久久国产一一区| 亚州视频免费观看| 亚洲色图日韩无码中文字幕| 五月天开心激情| 婷婷在线观看人人亚洲| 99久久一区二区三区| 国产精产国品一区久| www.亚洲色图.com| 乱子真实露脸刺激对白| 天天操天天弄| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 81精品人妻一区二区三区蜜桃| xxxx|