今天有人問我,為什么你們做的分戶計量的采暖的供水設計溫度是80度,回水是60度,哪兒有規定嗎?呵呵,一句話竟然把我問到了!我回去查了一下規范和材料,沒找到,那位TX解答一下!謝謝!
做過地板輻射的工程也不少了,有辦公樓,廠房,超市,商業樓,住宅——好像差不多全了。可還是覺得一頭霧水。想和同行交流一下:一、負荷計算1.熱負荷是算還是估?2.熱指標大概是怎么個情況?3.同一戶型,邊上的和中間的負荷、管間距一樣嗎?二、管距確定**1.如何確定:是憑經驗,還是計算,請講得詳細一點。2.與此相關的,供回水溫度大概如何?60/50?三、關于繪圖:1.有什么畫盤管的好軟件或方法沒有,請講得細些。2.深度設計都標什么?管距,管長,負荷?提了很多問題。一次全回答了需要很多時間。希望有緣相會(huì )的你我仔細回答其中的一個。其中帶*是我認為主要的,請優先考慮。
地盤管和樓梯間的散熱器采用一套水系統 同程式 但是分集水器的阻力太大 不平衡率已經90%了 該怎么解決啊~ 一般分集水器的阻力是多少?
蒸汽采暖與熱水采暖在系統設計上有什么區別?已有的蒸汽系統能改成熱水系統嗎?怎的改?已有的熱水系統能改成蒸汽系統嗎?怎的改?
我是給排水專業的,暖通的不怎么知道,現在因工作要設計一個宿舍樓的采暖,他是低溫熱水地板輻射采暖,誰能幫忙告訴我怎樣設計呀,具體的步驟怎樣,最好實例阿,謝謝了
我剛來乍到,現有一問題求助,手頭有一三層宿舍樓,欲用熱水地板輻射采暖,以前只做過單元住宅,對于這種多房間不知道該如何布置管路和集水器,各位大俠能指點一二,如果有圖紙可以借鑒一下最好.先在這里謝一下!!!!
熱水采暖系統和蒸汽管道的設計壓力與試驗壓力怎么確定的呀?我做了一個廠房的熱水采暖系統,熱源是廠區的市政蒸汽,用熱交換機組提供熱水。審圖的師傅說要我把采暖系統和蒸汽管道的設計壓力及試驗壓力在說明書中寫出來,但我搞不懂工作壓力,設計壓力和試驗壓力之間的關系。。。工作壓力是不是采暖系統的計算水力損失呀?也就是水泵的計算揚程?設計壓力又是什么呢?怎么確定?試驗壓力好像是設計壓力了1.5倍,但不小于0.6MPa?蒸汽管道的工作壓力,設計壓力和試驗壓力又怎么定呢?
此題為11年的專業知識考試單選題, 答案應該為D, 我在《新措施》規范P27頁中找到了相關的條款!但B選項,共用立管的設計流速的沒找到出處?請指教,謝謝!
摘要:當前撫順地區熱水采暖鍋爐的給水,基本上都是用城市自來水。因為絕對純凈的水是沒有的,其中必然含有一些雜質。如果對鍋爐給水不進行處理,鍋爐運行不久就結有很厚的水垢,水垢的導熱系數僅為金屬的1/20~1/50。鍋爐結垢后將使排煙溫度增高、鍋爐供暖效率降低,耗煤量增加。 關鍵詞:熱水采暖 鍋爐水處理 一、水中雜質對鍋爐的影響當前撫順地區熱水采暖鍋爐的給水,基本上都是用城市自來水。因為絕對純凈的水是沒有的,其中必然含有一些雜質。如果對鍋爐給水不進行處理,鍋爐運行不久就結有很厚的水垢,水垢的導熱系數僅為金屬的1/20~1/50。鍋爐結垢后將使排煙溫度增高、鍋爐供暖效率降低,耗煤量增加。鍋爐結垢能造成熔孔和爆管。鍋爐結垢后除耗煤量增加外,能使鍋爐在運行過程中,由于受熱面內壁結有堅硬密實的垢層,在爐水和管壁之間形成夾層高溫區。使管壁溫度上升到900℃以上,超過管材的熔點,造成熔孔或爆管。結垢后的水冷壁升高溫度近似公式如下:T1=tg+(1/α+δ2/λ2)Q熱 ℃T2=tg+(1/α+δ2/λ2+δ1/λ1)Q熱
建筑論文 分戶熱水采暖系統設計與施工 與大家共享
圖紙簡介: 該工程為一棟5層建筑采暖設計,由鍋爐房供應50/40℃低溫熱水(鍋爐房不在此次設計范圍),室內采用低溫熱水地板輻射采暖。圖紙包括:設計說明,采暖平面圖,采暖系統圖等。 投稿網友: qq_1399681739001 上傳時間: <
我們在設計和選用低溫熱水地面輻射采暖系統時,在遵守《地面輻射供暖技術規程》JGJ142的各項有關規定外,還應注意以下幾點: 1.地面輻射采暖系統戶內的供水溫度,不應高于60℃;供回水溫差不宜大于10℃。當利用熱泵機組提供熱水時,供水溫度宜采用40~45℃。 2.進深大于6m的房間,宜以距外墻6m為界,分區分別計算其熱負荷。 3.與土壤相鄰的地面,必須設絕熱層,且在絕熱層下部必須設防潮層;直接與室外空氣相鄰的樓板必須設置絕熱層。 4.潮濕房間如浴室、游泳館、洗手間等房間的填充層上部,應設置隔離層(防水層),以防止絕熱層受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面輻射采暖系統應按戶劃分系統,配置分、集水器;并根據戶內房間分環路布置加熱管,較小房間如衛浴的加熱管,可串接在其它環路中。 6.室內加熱管的布置,不宜采用全室等間距均布模式,應以保證室內地表溫度分布均勻為布置原則,選擇采用旋轉形、往復形、直列形或將這些形式組合在一起的綜合布管方式,但務必將高溫管段布置于室內熱損失大的區域,并適當減少該區域內的布管間距。 7
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
本人做地熱設計的幾點矛盾:1,在設計是采用55/45度,通過計算房間熱負荷,查管間距表,可以采用D=200,設計完了,施工隊感覺太大,我又只好改成D=150,也許他們對,考慮臥室里床等需要折減。2.多數的地熱采暖選用的地熱管為16的管道,可我們這里的建設方要求采用20的PEX管,這樣讓每環支管內的水流速度降低,有時不能達到0.25m/s3.不知道同行們在計算采暖立管是如何計算的。我還用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在選用熱量表時,自我感覺比較大,選用2.5m3/h的,擔心實際實際運行溫差可能只有5度。所以加大了本人做散熱器的幾點矛盾:1.我是最近才開始不用“大60”的,我們這里其他的設計院還有用“大60”的,建設局設計審查也不提出來,說是沒接到上面的文件2.一直以來我們這里建設方都要求戶內支管要采用公稱直徑25的管道。即使有些戶只有10片的“大60”也這樣的,這里的水質很差。3.國家禁止了不少的鑄鐵散熱器,現在一些建設方提出采用鋼制翅片管,我也感覺挺節能的。不過這里的水質不除氧,非采暖季節也不濕保
我最近才開始給排水設計工作,有個項目是一別墅,用地暖系統。現在地暖系統由專業公司負責設計施工,我負責給排水,下周去碰頭,我現在還處于糊涂階段。請教各位前輩,我的熱水聽說可以從地暖里面獲取,就想問問是從地暖哪里開始給出我的熱水頭子,具體是怎么回事。小女子不想在碰頭的時候什么也不懂啊,找個工作不容易啊,何況許多單位都不要女孩子的,謝謝大家,非常感謝。
我是個新手,最近接到一采暖工程:有一棟7層的樓,東西長84米,寬18米,前后都有走廊,,原來是靠電熱板取暖,可是電費太高用不起了,故決定改為掛式暖氣片取暖(除1樓),現在集中供熱主管(給回水管)已經甩到2樓西側,每層結構都相同,每層都有十幾個房間,每個房間約50平方米左右,請教各位老師這個采暖工程該怎樣設計?預算該怎樣做,大包每平方約合多少錢?主管該怎樣走比較合理?能否上傳相關的圖紙,先謝了!讓各位見笑了!
幾個采暖設計的問題請教!小弟在做一個高層分戶采暖設計,現在有幾個問題困繞,希望各位老師幫忙。1、采暖分戶計量設計,是不是不論多小的戶型,入戶管都最小都不小于DN20嗎?因為很多6、70平米的節能建筑,負荷算下來,水管管徑取DN20都大,有取DN15的嗎?2、采暖設計規范上說為了排氣,采暖水平管要有0.3%的坡度,除非管內流速大于0.25米/秒。小弟現在設計的分戶采暖系統,應甲方要求,采用上分式,水管貼天花板走,因為以后裝修的問題,不可能走坡度但如果要滿足0.25米/秒的流速,對于一些小戶型,即使采用DN15的管子也達不到這個流速。網上看了很多圖紙,大部分都是埋地入戶,也存在這個問題,包括很多小戶型,埋地入戶的管子也基本全用的DN20的水管。不知道大家怎么看這個排氣的問題。3、采暖管井里面的立管,需要做伸縮器,方形肯定不行,另外因為管徑都不粗,一般采用什么類型伸縮補償器呢?(我看一般100以上的管子才用波紋補償器)。謝謝大家。
大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!
在熱水采暖系統中有歐式系統的說法,大家有沒有這方面比較了解的或是有相關資料的,最好能詳細解說一下該系統的原理以及優缺點,謝謝!
初次做一個改建的三層公寓樓采暖系統鍋爐房的里設備流程是這樣設計的,軟化水處理器-軟化水箱-鍋爐-循環水泵-膨脹罐-除污器然后到供熱系統.想請教各位高手 這個流程可不可以.有沒有不合理的地方.還有因為是改建的舊樓,原房間的裝飾都很好,請問可不可以用單管上供中回的系統型式.這個工程是在濟南南部山區 單獨的一個樓,采暖熱負荷按多少估算急用 先謝謝各位
熱水采暖設計
熱水采暖設計專題,為您提供熱水采暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱水采暖設計 相關的專業交流討論,更多熱水采暖設計相關內容請訪問