狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 某公寓低溫地面輻射采暖設計

    圖紙簡介: 博世壁掛爐,24KW;曼瑞德集分水器,電熱閥,溫控器。 投稿網友: xueyongganga601 上傳時間: 2013-07-05

  • 低溫地板輻射采暖設計要點

    低溫地板輻射采暖設計要點

  • 低溫地板輻射采暖的設計體會(huì )

    介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決

  • 低溫地板輻射采暖設計施工方案

    一、設計 1、根據房間的一些技術參數,對房間的熱負荷Q進行計算; 2、根據計算出的熱負荷,以及房間地面有效散熱面積,計算地板面積所需有效散熱量; 3、根據計算出的房間有效散熱量,查相關表格確定鋪設地熱管的間距; 4、根據各地區的實際情況,以及對管內安全流速的要求,對計算值進行校核,直至達到滿足室內所需溫度; 5、對建筑施工圖紙進行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1、防潮層、絕熱層、保護層、鋼絲網、加熱管、現澆層、防水層、干硬性水泥砂漿、地面裝飾層; 2、檢驗、調試與驗收; 2.1 集配裝置安裝完畢,進行試壓,即進行水壓試驗; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,非常看好。在北方地區,150個供暖日中,僅有2.5天達到健康濕度,室內平均濕度僅為15%RH,另據相關部

  • 上海某別墅低溫輻射采暖

    上海某別墅低溫輻射采暖

    上海某別墅低溫輻射采暖

  • 低溫地板輻射采暖設計常見問題探討

    0 引言 低溫地板輻射采暖系統,以其室內溫度均勻性好,溫度梯度小,符合人體熱舒適性曲線舒適性好,及不影響室內使用面積等優點,近年來在工程中得到了大量應用。另一方面地板輻射采暖因管道都是暗埋輻射,一旦系統出現問題不易檢查和維修,這就要求設計上應嚴格按照規范要求,同時施工、運行、維修各方面都應盡可能全面考慮,做到方案合理,從源頭上解決問題,這樣才能發揮地板輻射采暖的優勢,達到舒適節能的效果。本文針對設計中常見問題進行分析并提出解決方法。1 設計常見問題及解決方法 1.1 分集水器的設置位置 分集水器應盡可能設置在有防水的房間,因此多數設計人員會(huì )將分集水器設置于衛生間內。衛生間的空間一般都比較狹小,其中又有浴缸、洗臉盆、座便器等衛生器具通常都選在臺式洗臉盆下及門后。但是根據工程施工反饋情況,筆者認為分集水器放在衛生間有諸多不利因素。1.1.1 分集水器設于臺式洗臉盆下易造成洗臉盆冷熱給水管水及角閥無法安裝。1.1.2 衛生間面積狹小,所有地暖供回水管都從衛生間門口進出。120m2左右的住房一般需要6~7個分支的分水器,供回水管共有1

  • 看這個建筑的低溫地板輻射采暖怎么設計?急!急!急!

    最近接到的圖紙,要求做地板采暖,但是有錯層,一共有四層,地面以上3層加一層地下室,但是一樓和地下室都有錯層,廚房的下面是客廳,客廳下面是保姆房,保姆房下面是酒窖.

  • 低溫熱水地板輻射采暖工程設計

    我是給排水專業的,暖通的不怎么知道,現在因工作要設計一個宿舍樓的采暖,他是低溫熱水地板輻射采暖,誰能幫忙告訴我怎樣設計呀,具體的步驟怎樣,最好實例阿,謝謝了

  • 低溫地板輻射采暖設計常見問題分析.rar

    低溫地板輻射采暖設計常見問題分析.rar

  • 低溫地面輻射采暖施工工法

    低溫地面輻射采暖施工工法 一、前言地面輻射采暖是一種節能并對房間熱微氣候進行相應調節的供暖系統,是一種世界公認的衛生條件和舒適程度極佳的供暖方式。它是通過埋設于地(樓)板上混凝土(或砂漿)墊層的加熱盤管,通過低溫熱水循環將地面加熱到表面溫度至25℃-35℃,從而均勻地向室內輻射熱量,它具有人體熱感覺舒適、管理方便、不占面積、無噪聲無污染、節能并且基本不需要維修等優點。近幾年隨著塑料工業的飛速發展,出現了化學性能穩定、水力性能好、可彎曲抗蠕變性能好的各類聚丙烯管材料,為地面輻射采暖技術提供了可靠的材料保證,這些材料具有耐腐蝕、抗老化、成本低、不結垢、質量輕、連接方便等特點。通過近幾年對地面輻射采暖的實踐應用,經過總結完善,形成本工法。

  • 2012地板輻射采暖設計規程

    請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢

  • 地板輻射采暖設計要用哪些資料?

    請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.

  • 免費進行地板輻射采暖設計

    我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,regekeji@yahoo.com.cn

  • 低溫地板采暖設計及安裝

    能在環境溫度零下不25度,制冷效果特好的空氣源熱泵機組。

  • 地板輻射采暖的設計與施工.rar

    地板輻射采暖的設計與施工.rar

  • 某地住宅小區低溫地面輻射采暖設計施工圖

    圖紙簡介: 該工程為某住宅小區采暖設計,熱源由小區換熱站提供,換熱站不在本次設計范圍內,戶內采用低溫熱水地面輻射采暖。圖紙包括:設計說明,采暖系統圖,管道井布置大樣,戶內分、集水器安裝示意圖,采暖平面等。補充說明:該套圖紙適合設計人員學習參考低溫熱水地面輻射采暖設計。 投稿網友: dj4031258

  • 低溫熱水地面輻射采暖設計注意事項

    我們在設計和選用低溫熱水地面輻射采暖系統時,在遵守《地面輻射供暖技術規程》JGJ142的各項有關規定外,還應注意以下幾點: 1.地面輻射采暖系統戶內的供水溫度,不應高于60℃;供回水溫差不宜大于10℃。當利用熱泵機組提供熱水時,供水溫度宜采用40~45℃。 2.進深大于6m的房間,宜以距外墻6m為界,分區分別計算其熱負荷。 3.與土壤相鄰的地面,必須設絕熱層,且在絕熱層下部必須設防潮層;直接與室外空氣相鄰的樓板必須設置絕熱層。 4.潮濕房間如浴室、游泳館、洗手間等房間的填充層上部,應設置隔離層(防水層),以防止絕熱層受潮失效。 5.在住宅建筑中,地面輻射采暖系統應按戶劃分系統,配置分、集水器;并根據戶內房間分環路布置加熱管,較小房間如衛浴的加熱管,可串接在其它環路中。 6.室內加熱管的布置,不宜采用全室等間距均布模式,應以保證室內地表溫度分布均勻為布置原則,選擇采用旋轉形、往復形、直列形或將這些形式組合在一起的綜合布管方式,但務必將高溫管段布置于室內熱損失大的區域,并適當減少該區域內的布管間距。 7

  • 某地5層建筑低溫熱水地板輻射采暖設計

    圖紙簡介: 該工程為一棟5層建筑采暖設計,由鍋爐房供應50/40℃低溫熱水(鍋爐房不在此次設計范圍),室內采用低溫熱水地板輻射采暖。圖紙包括:設計說明,采暖平面圖,采暖系統圖等。 投稿網友: qq_1399681739001 上傳時間: <

  • 現在設計低溫地熱盤管輻射采暖時盤管的間距一般是多少

    為什么新出的規范 JGJ 142-2012 《輻射供暖供冷技術規程》,沒有盤管間距為250mm的向下及向上散熱量,那以后設計的話還可以設計成間距為250mm的嗎,如果設計成250mm的該如何計算散熱量?

  • 低溫地板輻射采暖埋管結構尺寸設計實驗研究.rar

    低溫地板輻射采暖埋管結構尺寸設計實驗研究.rar

點擊加載更多

低溫輻射采暖設計

低溫輻射采暖設計專題,為您提供低溫輻射采暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低溫輻射采暖設計 相關的專業交流討論,更多低溫輻射采暖設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

采暖設計熱負荷

采暖設計步驟

天天天干夜夜操| 恨一区AV| 伊人伊人久久久久| 日韩一区二区三区四区成人电影| 久久久国产精品无码一区二区| 欧美人妖一区二区| 人妻av在线| 你懂的视频国产高清| 圖产精品推荐| 亚洲欧美嫩草日韩欧美| 软萌小仙自慰粉嫩小泬网站| 欧美成人精品99cx| 日韩国产一区二区三区| 17c在线无码| 久久国产欧美日本| 西西4444www大胆无视频| 久久99久久精品免费观看| 清纯色午夜| free麻豆性xxxxhd69| 国产性猛交| 亚洲天堂无码一区二区| 日韩精品一区二区三区中文| 淮安市| 网站网此一级片| 五月男人天堂| 久操视频在线播放| 澡人人人澡人人人| 四季一区二区三区日韩欧美 | 国产精品久久人妻互换 | 中文字幕亚洲一区二区av在线| 成人亚洲 日韩 欧美| 国产粉嫩粉嫩的18在线播放91| 中文字幕人妻在线视频| 中国性老太cd大全| 久久精品免费一区二区喷潮| 欧美性爱一区| 亚洲天堂精品视频| 高密市| 亚洲中文字幕无码一区在线| 欧美精品乱码99久久蜜桃免费| 九九九九九九九九九十九=几|