請問誰有2012地板輻射采暖設計規程的電子版呢
低溫地板輻射采暖設計要點
我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,regekeji@yahoo.com.cn
請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
介紹了低溫地板輻射采暖的優越性 ,并對低溫地板輻射采暖工程設計中遇到的若干實質性問題進行剖析 ,提出了問題 ,呼吁業內同仁群策群力予以解決
地板輻射采暖的設計與施工.rar
一、設計依據: 1、DBJ/T 01-49-2000北京市標準《低溫熱水地板輻射供暖應用技術規程》; 2、JGJ142-2004中華人民共和國行業標準《地面輻射供暖技術規程》; 3、國家建筑標準設計圖集03K404《低溫熱水地板輻射供暖系統施工安裝》; 二、設計參數及說明: 1、地板采暖系統熱媒由太陽能系統提供,tg=40度,th=30度,設計室溫18度。 2、低溫熱水地板輻射采暖系統的室內采暖埋地水管材采用聚丁烯或聚乙烯管,規格為φ20mm×2.0mm,熱媒集配裝置采用銅質集、分水器。 三、 具體設計要求: 1、地板輻射供暖系統每戶至少應設置一套集配裝置,且每套集配裝置的分支不易多于8路,集配裝置的直徑應大于總供回水的管徑; 2、與集中供暖系統相聯的分/集水器,設置過濾器,分/集水器可采用支架或托鉤固定方式、嵌墻或箱罩安裝,且集中熱源的
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會(huì )不會(huì )很高啊!大約每平方多少錢啊?
地板輻射采暖設計規范里提供的熱負荷有多大實用性?規范列出不同平均水溫下不同材料每平米的散熱量。假如一四路分集水器:環路一長100米,環路二長80米,他們的供水溫度都是60℃,但他們因為環路長度、通過的區域不同會(huì )產生不同的回水溫度。環路一回水溫度可能是48度,環路二可能是52度于是環路一的平均水溫就是54℃,環路二的是57℃這樣我們依賴的規范就只能作為一個模糊的參考趙 13124701337 北京
本人從未做過北方的空調工程,這次要做一個火車站的空調,是蘭州那邊的,候車廳和售票廳要做地板輻射采暖,其他房間做散熱器采暖,不知道從何下手啊,還要做換熱站。求高手指點啊,最好詳細的步驟啊,小女子在此感謝了!!!
我只能想到這么個專題了,請各位慷慨解囊 捐獻資料吧電熱輻射地板輻射采暖專題
一、設計 1、根據房間的一些技術參數,對房間的熱負荷Q進行計算; 2、根據計算出的熱負荷,以及房間地面有效散熱面積,計算地板面積所需有效散熱量; 3、根據計算出的房間有效散熱量,查相關表格確定鋪設地熱管的間距; 4、根據各地區的實際情況,以及對管內安全流速的要求,對計算值進行校核,直至達到滿足室內所需溫度; 5、對建筑施工圖紙進行布管,即CAD程序的完成部分。 二、根據設計圖紙及其它技術文件進行現場施工 1、防潮層、絕熱層、保護層、鋼絲網、加熱管、現澆層、防水層、干硬性水泥砂漿、地面裝飾層; 2、檢驗、調試與驗收; 2.1 集配裝置安裝完畢,進行試壓,即進行水壓試驗; 2.2 調節每一通路水溫達到正常范圍; 2.3 竣工驗收應具備各項檢驗記錄。 曾經有人對低溫地板輻射采暖的前景,非常看好。在北方地區,150個供暖日中,僅有2.5天達到健康濕度,室內平均濕度僅為15%RH,另撪關部
圖紙簡介: 某四層工程地板輻射采暖設計施工圖,圖紙包括:設計說明,二-四層地板輻射采暖平面圖,系統流程圖,地面做法,供暖系統流程圖、鍋爐房布置圖。 投稿網友: chsh885 上傳時間: 2014-08-25
做過地板輻射的工程也不少了,有辦公樓,廠房,超市,商業樓,住宅——好像差不多全了。可還是覺得一頭霧水。想和同行交流一下:一、負荷計算1.熱負荷是算還是估?2.熱指標大概是怎么個情況?3.同一戶型,邊上的和中間的負荷、管間距一樣嗎?二、管距確定**1.如何確定:是憑經驗,還是計算,請講得詳細一點。2.與此相關的,供回水溫度大概如何?60/50?三、關于繪圖:1.有什么畫盤管的好軟件或方法沒有,請講得細些。2.深度設計都標什么?管距,管長,負荷?提了很多問題。一次全回答了需要很多時間。希望有緣相會(huì )的你我仔細回答其中的一個。其中帶*是我認為主要的,請優先考慮。
我省地處北溫帶,冬季寒冷,采暖是城市居民越冬的基本生活需要,傳統的散熱器供暖方式已不能滿足居住者日益提高的生活要求,節能、環保、提高居住環境質量是發展供暖方式的方向,近年來涌現出許多新的采暖方式。 在諸多采暖新技術中,地板輻射采暖無疑是熱舒適度最好的一種供暖方式,越來越受現代人的歡迎。地板采暖是把耐熱管材埋設在地板內,以低溫熱水加熱地板,再通過地板以輻射為主的方式加熱室內空間的技術,輻射供暖方式與對流供暖方式相比節約能源約10%~30%。地板采暖的節能優勢體現在以下幾個方面。 一、降低室內設計溫度節省能耗。輻射供熱不同于對流供熱的一點就是并非直接加熱室內的空氣,利用低溫熱水地面輻射供熱方式供暖時,熱量主要以輻射形式傳送,輻射散熱量占總散熱量60%以上,這種傳送方式直接迅速,熱量不需要通過任何介質便可傳給供熱對象,提高了熱效率,室內設計溫度可以比其它供暖形式降低2~3℃,因此地板供熱可以用較低的室內設計溫度得到散熱
一棟豬舍建筑,里面采取地板輻射采暖和散熱器采暖聯合的方式,局部區域(四條帶狀區域,供新生豬仔活動區,總面積約200平,建筑總面積1400平)采用地板輻射采暖,32°的設計溫度,其余區域采用散熱器采暖,20°的設計溫度即可,冬季豬只所需新風量很大,新風不經處理直接送入室內,靠采暖負荷抵消,房間無內墻,都是護欄類的隔斷,請問這棟建筑的采暖負荷該如何計算?
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會(huì )有很大的幫助。
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ??
現在低溫熱水地板輻射供暖在工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,暗埋,交叉作業等情況,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。
地板輻射采暖設計規范
地板輻射采暖設計規范專題,為您提供地板輻射采暖設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地板輻射采暖設計規范 相關的專業交流討論,更多地板輻射采暖設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量