我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會(huì )的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會(huì )不會(huì )平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會(huì )不會(huì )校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會(huì )有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹啊!謝謝
有點搞不懂地暖管回路的設計,比如一個分集水器有4個回路,管4個房間,分集水器放在一個房間內,那么這個房間內的回路就會(huì )比其他回路短,那么就會(huì )水力不平衡了啊~而且另外3個回路的加熱管都要經過這個房間,那么我理解就是那3個房間的加熱管負擔了部分這個房間的熱負荷。那么這樣就會(huì )存在計算上的差錯啊。因為當初的計算是按4個房間分別算的,但實際上加熱管負荷分配不是這樣的啊~這樣就會(huì )造成每路的實際水量和計算的有誤差啊~不知大家有沒有這種想法
昨天,有一地暖工程項目去和建設單位談,談到節能建筑我們想重新把地暖施工圖做一下優化,建設單位把設計人員叫來一起協商,按我們的思路可以把地暖管間距調整為250-300mm,這樣即不影響效果又把地暖投資成本降下來,兩全其美的事;可是設計老姐說不行我是按規范設計的,拿出《地暖技術規程》打開后面的有效散熱量表,在比較150mm的間距與300mm的間距的有效散熱量,:'( 我心里想你就照著葫蘆畫瓢吧!:@ 簡直是一根筋,太保守了,100%的保守。:$ 不知道大家又沒有如此的經歷呢!
現在遇到一個難題 就是這個利用地暖管預埋在樓板里進行吊頂輻射制冷要怎么設計? 各位前輩大俠有沒有做過的啊?給指點指點 如果可以給說的盡量詳細一些 還有有什么資料可以看得也推薦一下 小的現在是一頭霧水
別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!
因為拉管子的時候一拉就是300米,只能確保2頭的壁厚.中間的壁厚就沒有辦法控制了。大家有好的辦法么?還有就是地暖管能用直接連接起來嗎????請大家幫個忙。謝謝。
可不可以這樣理解:房間得到加熱管的散熱量和管間距有關和管徑無關,各回路阻力和管長、管徑有關。所以在同一個分水器出來的回路都選相同管徑。這樣阻力相等導致流量相等導致流速相等。但是這樣的話散熱量小的回路是怎么達到散熱量小的目的呢?
1.公建走廊的地暖是否設計?2.住宅的戶型大小差別很大,地暖環路無法平衡,我用相臨環路帶其他房間的,合適么?3.計算出地暖的間距,設計按照計算的做了,但是施工基本不按設計間距走,為了施工方便,基本都是盤300的,怎么解決啊?有空的高手幫我看看...
計算負荷的時候,規范中說負荷應該扣除上層盤管向下的傳熱量,(技術規程)1、本人考慮應該最好不要扣除上層傳熱量,這個也應該算做間歇式供暖的計算方式吧2、盤管間距的選擇應該是盤管的散熱量減去盤管向下的傳熱量去除房間負荷才更合適不知道大家怎么認為??
我在做畢業設計的時候考慮了地暖荷載,但是現在不知道地暖荷載的值取多少,恒載和荷載分別取多大請各位前輩指點一下
本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?
根據《技術措施》和《北京技術細則》除頂層外,每層熱媒的供熱量與房間的熱負荷可近似相同,也就是選用一定間距的加熱管(假設供回溫度,室內計算溫度,地面材質已定,其他條件符合《規程》附錄A呃規定),使其供熱量大于等于計算得到的熱負荷就行了。 那么需要大于等于熱負荷的供熱量,是附錄A中的哪一項?我分別看了《北京技術細則》和大紅本,覺得加熱管能提供的熱量應該是左邊那列(有效散熱量/向上散熱量)和右邊那列(熱損失/向下散熱量)的和。可是PE-X管,平均溫度50度,室內16度,地面層為水泥的條件下,300間距的加熱管提供的熱量是156.1+41.4=197.2W/m2 我覺得太大了 難道之前的說法不對?呵呵 請前輩們幫我解惑
目前,在我們采用地暖設計的過程時,不能盲目的選擇安裝,那樣既不能確保地暖系統的質量也不能保證它的安全,因此合理的地暖設計需要考慮哪些因素呢? 首先要清楚地暖設計涉及到熱負荷計算、盤管間距設計、盤管方式設計 、分集水器的設計等等.以下我們分別對這些參數做逐步介紹。 一、地暖熱負荷計算 1、首先地暖的散熱量較暖氣散熱要高2℃-3℃,故采暖熱負荷宜取房間常規計算采暖負荷的90%或將房間溫度降低2℃計算。 2、采用分戶獨立式熱源或集中采暖分戶熱計量的住宅,應考慮間歇采暖和相鄰房間不采暖時戶間傳熱等因素,并以適當修正系
小區采用的是壁掛爐采暖地暖需要二次設計需要提供設計條件我應該提供什么啊壁掛爐溫度可以調節我初步定出水溫度為55度回水可以確定嗎壁掛爐最高壓力為0.30MPA,運行壓力我定在0.15MPA,存在什么問題嗎另外必須給定分水器的位置嗎先謝謝大家
剛剛接到一個公寓樓地暖工程,不知道如此設計是否可行,共9層,分集水器接分地暖集水器不知道行不行,請教各位地暖高手