我們以前在換熱機組上都采用西門子ACX32控制器,只能根據室外溫度調節供水溫度,而且供熱曲線不好調整。現在采用西門子S7-300控制器,問題都解決了,但是好像用的檔次有點高。有更好的建議嗎?
我用的是丹佛斯的電磁閥,換熱站在投入自動控制之后,出現了不穩定的狀況具體表現為:換熱后的二次供水溫度頻繁變化,給電磁閥傳導的信號也就跟著頻繁變化,導致電磁閥頻繁的開啟關閉,只是供熱不穩定初步估計:1/電磁閥延遲時間短,但試了所有的延遲之后并無明顯效果 2/換熱器有問題,內漏,蒸汽直接進入水中有沒有高人指點下急!!!1
剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!
附件是某換熱站的系統原理圖,冷熱水源來自能源中心,通過板換換熱為大樓提供冷熱循環水。請問圖中一次側電動調節閥(最左側黃色波浪線框內)的作用是什么,如何控制(控制策略)?一次側循環泵又如何控制?
請問大家,蒸汽加板式換熱器的空調采暖系統,溫控系統是用自力式溫度調節閥、還是用電動調節閥好呀?哪些國產品牌質量可靠性高一點?(進口的價格有點貴)
本文介紹了可編程控制器在換熱站自控系統中的應用。可編程控制器除了用于對現場儀表的數據采集和處理以外,還用來完成對現場的自動化設備的控制。此外,工控組態軟件作為一種標準的人機界面被用于監控工業生產的動態過程。本系統中基于軟件和硬件的執行情況將在文中作進一步的詳細闡述。 1 引言 集中供熱因具有節約能源和改善城市環境等方面的積極作用,而日益成為城市公用事業的一個重要組成部分。著眼于青島市向現代化國際大都市的發展,華電青島發電有限公司在市委、市政府及集團公司的支持下,積極開展熱電聯產項目,滿足了青島市集中供熱布局的大調整、大發展,及2008年奧運會(huì )青島賽區的要求。同時,也使整個青島市區大氣環境質量和市民生活品質得到了大幅度的提高。 作為集中供熱系統的主要組成部分——換熱首站,是熱源輸出的重要關口。2004年10月在華電青島發電有限公司建成了青島市市內最大的無人值守換熱首站,供熱面積達70萬平方米,成為了青島市自動化程度及投入率最高的換熱首站之一。 2 換熱首站
我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
我們在建小區采用低溫低輻射采暖系統,如何實現自動控制才能達到節水節能,又操作運行穩定可靠?請各位高人指點迷津!!!!!!!
剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,還得弄小電壓的接觸器。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險。 期待高手來解答啊 :call: :call:
圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖、系統主回路圖、循環泵二用一備控制圖、端子圖。平時1、2#兩臺循環泵變頻啟動、變頻運行,3#備用。一臺故障后,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20
圖紙簡介: 某換熱站1拖3變頻運行電氣控制原理圖。采暖機組,循環泵二用一泵,補水泵一用一備;生活機組補水泵一用一備。循環泵采用1拖3變頻運行,每臺泵皆可工頻運行或變頻運行,節省成本、運行靈活。圖紙12張,設計說明、配電系統圖、設備布置圖、低壓接線圖、變頻器接線圖、端子圖等。 投稿網友: as8088
各位專業大師:想請教一下冷凍站或換熱站自動控制原理,其中溫度和壓力控制站內和系統怎么聯動,請各位大師講解!謝謝!(供熱或制冷面積在10萬平米左右)
換熱站里的氣候補償器根據室外氣溫變化控制調節一次網上的電動閥,控制進入板換里的一次水流量,來控制二次網的水溫,問題是:具體控制二次網的供水溫度還是回水溫度,這兩者有什么具體區別,鍋爐房一般是根據回水溫度來燒的,換熱站有這方面的具體要求嗎?
圖紙簡介: 關于換熱站補水泵、循環泵的一次、二次接線原理等 投稿網友: shangjianli 上傳時間: 2013-03-25 圖紙省
這是引自國標圖集02X201-1中的兩個圖片,請教一下:1.TE203 和TE201是否重復 ,如僅設其中一個會(huì )產生什么問題。2TE203是AI 還是DI ,圖集中兩頁中有矛盾之處。
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的?
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
換熱站控制器