在做一小區,關于換熱站建筑面積的估算,請教各位專家有無經驗數據?感覺換熱站里面用換熱機組(把水泵、換熱器、定壓裝置等搞在一起)可以節省很大的建筑面積。請教用換熱機組和換熱器等單獨配置各有什么利弊?還有就是規范建議一個換熱站負責10萬m2的供暖面積,這個必須這樣執行嗎?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 編輯 ]
有一個工程,市政熱網經換熱站后至小區住宅采暖及辦公室冬季空調之用。住宅采暖一般是80/60度,那辦公樓供給什么水溫呢?也是80/60度?然后再在辦公樓設板式換熱器至80/60度,再供55/40度的水給空調?好像很麻煩,是這么個過程嗎?不懂,請高手指點呀
現有高溫水運行參數100/70 采暖水設計參數85/60 20年前沒有外墻保溫樓100萬平米 石家莊市供熱 設計選6臺板換,至少BR1.1板型,問單臺板換需要多少平米,板型推薦哪款???循環泵三用一備 雙吸泵 流量 揚程 電機功率是多少呢
有關熱網換熱站供熱運行節能措施探討 引言 與國外發達國家相比,我國目前的集中供熱系統還相當落后,主要體現在能源利用率不高和熱能損失,所以,提高能源利用率和減少熱能損失迫在眉睫。 一、換熱站節能控制中急需解決的問題 1、換熱站控制方式 熱力系統本身是一個大的熱慣性系統,且影響因素千變萬化,因此做到精確控制非常困難。 2、循環泵的變頻控制 水泵是熱網一次和二次網系統的主要設備,其電耗大小,不但對電資源有影響,也對運行成本有顯著影響。水泵的流量和揚程的選擇與配置
本人做過一段時間的供熱工程資料,編制施工組織設計是個麻煩事,因為供熱工程施工在施工行業算是小眾,可以參考的資料很少。在網上找過,找到的施工組織設計質量參差不齊,只好把很多版本組合拼湊起來,自己再憑感覺完善一下,形成現在用的施工組織設計樣板。如果誰需要,就拿去用吧。這個樣板使用時工程信息只需要修改第一節的內容,后面都不再提及工程信息了,不會(huì )造成后面文字中有別的工程的信息,讓監理笑咱們張冠李戴。當然,具體的施工內容最好是根據工程實際情況修改一下。本人水平有限,如果這個施工組織設計樣板有什么不足之處,請多指教,不要見笑,權當本人拋磚引玉好了。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 編輯 ]
圖紙簡介: 熱力站設計參數:一次高溫熱水按130/70°C考慮,二次熱水供回水按95/70°C 進行設計.循環水泵均采用變頻調速電機.定壓方式采取變頻定壓方式,溫度控制采取自動控制方式。換熱站工藝流程:來自供熱站一級管網的高溫水130℃,進入換熱站,經過熱量計算裝置計量后,進入機組的板式換熱器,進行熱交換,降到70℃,返回供熱站。小區二級管網70℃回水,至換熱站集水器,由集水器引出母管,至機組循環水泵,升壓后,進入換熱器,換熱成供水溫度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二級管網供水管)。圖紙包含:設計施工總說明書、水箱及水缸大樣圖、換熱站1平面圖,系統圖、豎井平面圖,剖面圖。
今天去施工現場分析小區換熱站供熱系統二次網回溫不升的原因(正常情況下回溫35-45℃,實際27℃),發現供暖二次網出口管徑DN300,后來變徑DN150,這是二次網回溫升不上去的原因嗎?如果不是,請教大俠幫忙分析一下具體原因。
圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫、商服、幼兒園和住宅。總供暖負荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048
10層的商業建筑,層高4.2,帶地下室。采暖是獨立的鍋爐房,采暖系統分兩個區,1-5層為低區由鍋爐房直供,6-10為高區由地下室換熱站供熱。請教問題,若不設置地下換熱站,是否可以?
各位師友~本人從事集中供熱工作,公司建設剛剛完成,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,并希望得到各位的指點,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,選用15WM的換熱機組,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,雙泵并聯,一開一備,補水泵4KW,Q為25立方,揚程32米。換熱站二次側供水溫度57度,回水溫度49度。現在運行中存在問題有兩點:1、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,流量為680,大大超出額定流量.2、末端用戶暖氣基本不熱,只有近端用戶達到供熱標準。現懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,請大家幫忙分析一下,不勝感激!QQ191879286.18419261592(手機)
利用變頻器技術和自控技術對部分換熱站供暖換熱系統進行改造,新裝換熱站融入其技術,達到節能降耗改善系統性能,調節熱負荷的目的。 一、由于能源的緊張和科學技術的不斷進步,企業能源消耗的科學管理是衡量企業是否管理科學的一個明顯標志,特別是我們熱力行業這樣的耗能大戶,能源消耗的科學管理,節約能源,已是當前必須解決的問題。動力公司是秦皇島經濟技術開發區供暖服務單位,供暖面積逐年遞增,換熱站由過去的十幾座發展到現在四五十座,并還在增加。原來十幾座換熱站供暖設備采用的是傳統工頻啟動及運行(一種速度下運行),這種系統不僅對電網沖擊大、影響機械設備的壽命,且不能調節循環水量,耗能也大。新上換熱站供暖設備又如何節能?值得考慮。鑒于這種情況,公司領導班子研究決定,狠抓能耗管理,投入資金對老設備搞技改,對新上換熱站融入變頻技術和自控技術。使用之后,節能效果明顯改善。 二、換熱站供暖系統的構成及工作原理通常換熱站有一套或幾套供暖換熱機組。每套機組由換熱
一、換熱站設置原則 1、要以總體規劃為集中供熱換熱站的設置依據,制定的方案應避免重復建設,做到今后發展和當前使用密切結合。做好宏觀控制,統籌安排建設項目,做到統一布局。 2、熱力站的設計要將其室內的用熱系統與室外熱網的因素都考慮到。對于壓力與設計溫度應與設計要求相一致,熱力站設備與系統以及室外熱網應相互匹配。 3、應將換熱站設置在熱負荷密度比較大的中心地帶,且要使所帶負荷區域盡量不跨越主要街道,通常供熱半徑要小于1000 m。 4、應通過技術經濟來確定換熱站的規模,為了使其方便運行管理,應將換熱站的規模盡量控制在供應5萬m2 ~ 20萬m2負荷的范圍以內?二、換熱站的建設規模理論 1、大型換熱站: 在換熱站的建設中,大型的換熱站,通常可以供應2
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,水泵三臺,俺選30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中電機過熱,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,如全部開啟則電機電流過大,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,請指教燒電機的原因
最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
供熱換熱站