狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 換熱站循環泵流量上不去

    站內新更換一臺流量為1200t/h,揚程為34米,電機為變頻啟動。現電機頻率達到50HZ時,流量為1050t/h。電機電流僅達到230A,額定為287A。泵轉動起來有明顯的摩擦聲及跳躍性震動。管線為DN400,水泵進出口全部打開。現不知是管徑過細還是電機與泵的問題,現請大神推斷可能出現的所有原因

  • 換熱站循環泵揚程為何上不去

    換熱站循環泵銘牌揚程32米,流量50立方米,二次網靜壓0.44Mpa,循環泵啟動后,吸口0.44Mpa,出口僅0.56MPa,請問都有什么原因可以導至循環泵揚程僅達到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76

  • 換熱站二級網循環泵在板換前好?還是板換后好?

    換熱站二級網循環泵在板換前好?還是板換后好?以前見到的都是:用戶-回水缸-循環泵-板換-分水缸-用戶今天見到的是:用戶-回水缸-板換-循環泵-分水缸-用戶

  • 換熱站內與采暖循環泵并聯的管路是什么?

    如題,本人在熱交換站圖籍上看到的05R103 1-7頁,在采暖循環泵的前后集管上連接了一根DN40的管子,還裝了兩個平衡閥,一個壓力表,不知是作甚么的,望大家告知!

  • 求教換熱站內循環泵出口閥門無法打原因

    我供熱公司為電廠乏汽供熱,近幾年中,多個環熱戰出現循環泵出口閥門打不開的情況,求教各位前輩如何解決例如;某換熱站,供熱面積為18.5萬平米,先前用泵為三臺55kw揚程43M循環泵(開2備1),出口閥門可以打開,后改為90kw揚程32米則無法打開。現在又改為132KW43m揚程仍然打不開,目前,采用丹佛斯變頻控制,最高赫茲數為43。

  • 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖

    圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖、系統主回路圖、循環泵二用一備控制圖、端子圖。平時1、2#兩臺循環泵變頻啟動、變頻運行,3#備用。一臺故障后,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20

  • 換熱站循環泵、補水泵變頻控制原理圖

    圖紙簡介: 關于換熱站補水泵、循環泵的一次、二次接線原理等 投稿網友: shangjianli 上傳時間: 2013-03-25 圖紙省

  • 請教各位一個問題,我這兒有一個小區供熱系統:汽水換熱站循環泵

    請教各位一個問題,我這兒有一個小區供熱系統:汽水換熱站循環泵(每臺)的額定流量為280m3/h揚程為52m,目前供熱面積為5萬多平方米其中最不利環路距換熱站大約3公里多,按照板換的換熱能力為10萬多平方米,而且以前供熱效果很好,只是從前一段時間開始增加6000多平米的供熱建筑開始系統就總是集氣,一直調整不好,尤其是最不利環路總是放氣調熱后也持續不了多少時間的,今天我觀察了一下換熱站的情況:一臺泵工作其供水壓力為0.5Mpa回水壓力也是0.5Mpa供回水溫度為80/68℃,我分析認為是資用壓力小的原因,但我不知道該如何調整?也不知分析的對不對?請各位專家提一點寶貴的意見,謝謝!!! 回復:循環泵流量為280噸/小時,參照11萬平方米計算,循環流量是足夠的,從循環水泵進出口壓力都是5公斤觀察,壓力表肯定是錯誤的,壓力應該更新了。從熱力站供回水溫度80/68度來看,循環流量應該是可以的,雖然沒有達到設計供回水參數值,但終歸供回水溫度差還是有的,而且溫度差相差12度左右。循環水泵楊程52米是根據供熱系統沿程阻力、局部阻力進行測算的,假如你們供熱管網阻力大于520水柱的話,

  • 換熱站中的循環泵、補水泵的流量揚程怎么樣確定的??

    本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:51 編輯 求助:換熱站中的循環泵、補水泵的流量揚程怎么樣確定的??求高手指點??學的給排水現在設計暖通方面的。力不從心呀。

  • 關于換熱站循環水泵的選型問題請教

    我們施工過程中遇到個循環水泵選型的問題,請教下網友。供熱半徑為750米,用戶末端采用分戶供暖,散熱器采暖方式水平串聯。換熱站內采用板式換熱器,高區供熱面積5.2萬平米,熱指標55w/m2。循環水泵選用32m額定揚程、160立米流量水泵,請校核一下設計的有問題沒有?揚程和流量小不?在實際的運行中,末端壓差為0,水不循環,一點也不熱。什么原因啊

  • 關于對循環泵的變頻改造

    各位前輩好,在這里請教大家一個問題,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,反饋4-20ma給予變頻器,采取目標值控制。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,請教,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,效果怎樣?2.一般來說,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下。十分感謝!

  • 循環泵的聲音為何這么大?

    循環泵的聲音為何這么大?

    。泵的聲音太大,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下。謝謝

  • 換熱站二次網供水出口處,和二次網回水循環泵后直連怎么回事,

    換熱站二次網供水出口處,和二次網回水循環泵前直連,起什么作用,中間有閥門。還有一次網供水,跳過除污器,也是直連一次網回水上。新人不懂,求助各位大神解決一下。

  • 集中供熱部分較大換熱站末端不循環問題

    各位師友~本人從事集中供熱工作,公司建設剛剛完成,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,并希望得到各位的指點,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,選用15WM的換熱機組,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,雙泵并聯,一開一備,補水泵4KW,Q為25立方,揚程32米。換熱站二次側供水溫度57度,回水溫度49度。現在運行中存在問題有兩點:1、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,流量為680,大大超出額定流量.2、末端用戶暖氣基本不熱,只有近端用戶達到供熱標準。現懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,請大家幫忙分析一下,不勝感激!QQ191879286.18419261592(手機)

  • 換熱站循環水泵運行效率測算,怎么算準確

    1、看變頻器的輸出功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率 2、測量變頻器輸入電流電壓,功率因數取值0.86,得出的功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率  這兩種方式哪種更符合實際?還有別的更加準確的測算方式?要方便測量的那種!

  • [換熱站]關于熱力站的設計

    最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!

  • 換熱站投資的問題!!!------急

    小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝

  • 還要請教怎么選擇循環泵??????

    循環泵的流量是按計算流量乘1.1的系數選嗎??比如計算流量是1200立米。現有一臺550立米每小時,一臺400立米每小時。揚程都是50米。這2臺泵是上海凱泉KQW臥式離心泵。新增加的泵怎么選啊???都說選泵是一門學問。不是說選就選的。我是新手不敢輕易做決定 請個位前輩多多指點啊!

  • 增壓泵能否當循環泵使用?

    現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢

  • 關于換熱站面積的問題請問各位。

    我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:

點擊加載更多

換熱站循環泵

換熱站循環泵專題,為您提供換熱站循環泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站循環泵 相關的專業交流討論,更多換熱站循環泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

換熱站建設

換熱站原理

久本道 日本人妻| 日韩中文字幕一区| 色久91小蝌蚪| 97精品在线视频| 白浆av| 色呦呦视频| 少妇高潮太爽了在线观看| 国产成人久久久| 加勒比av| 色一区| 午夜激情网址| 91精品国产麻豆国产自产在线| 国产精品亚洲| 91亚洲精选| 土默特左旗| 欧美多p| 国产丰满美女A级毛片| 丁香五月激情版| 欧美国产资源中文字幕网乱码| 丝袜av一区二区| 黄庄月饼哪家正宗| 亚洲色图久久艹| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区,| 无码少妇一区二区浪潮免费 | 52影院| 色欲AV在线| 一级性生活片| 日韩一级欧美一级| 麻豆精品一区二区综合av| 欧美贵妇videos性办公室| 夜夜cao天天日| 遂平县| 国产一区不卡| 天堂网AⅤ| 国产成人av大片大片在线播放| 动态色图| 色鬼综合网| 老湿机在线成人| 天天色综| 色多多性虎精品无码AV| 青青草原在线视频|