圖紙簡介: 本換熱站圖紙是以天然氣鍋爐為一次熱源,通過板換換熱后到用戶末端,適合所有學習暖通 投稿網友: pwym713 上傳時間: 2013-03-15
有認為不錯的,鼓勵一下,留下腳印.
圖紙簡介: 該工程為換熱站設計施工圖,本設計一級管網設計供回水溫度為130/70℃。圖紙包括:設計說明,工藝系統圖,設備管道平面圖,材料表,機組基礎平面圖,集分水器大樣圖,剖面圖等。補充說明:該套圖紙適合設計人員參考學習換熱站工藝系統。 投稿網友: liujunli787
知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米
最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!
我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,水泵三臺,俺選30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中電機過熱,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,如全部開啟則電機電流過大,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,請指教燒電機的原因
大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!
請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~
我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:
小弟不才,想請問各位大哥,換熱站投資方面的問題,25萬㎡,地板采暖,總熱負荷11250KW,做一個換熱站的話,需要投資多少錢?謝謝
施工組織設計的各種流程圖
小弟目前有一四層酒店的采暖項目,一:2~4層房間為散熱器供暖,供水溫度為35度左右二:一層大廳為地暖供熱,供水溫度為60度左右現請教各位前輩有沒有什么辦法使用一套換熱系統同時滿足一、二供熱要求,如無法滿足,具體用倆套換熱系統該如何去做?小弟新手上路,望各位前輩能夠多多指教!
已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!
流程圖的繪制根據不同的軟件不同的繪制的同事,所得的體驗是不相同的,對于經常繪制流程圖的小伙伴來說操作起來肯定是相當便利了,那有什么經驗可以分享的?今天給大家講述見到那的繪制流程圖的操作方法介紹。 工具:電腦 迅捷畫圖工具 1.該工具是一款在線編輯流程圖的工具,我們可以直接對流程圖進行新建使用,進入到該網站中,選擇頁面中的立即體驗開始進行編輯使用。
最近要做一個換熱站,可是這個站的海拔比已有的站高了15米,原來鍋爐房的定壓壓力為75米,循環泵的揚程為80米,在冬季負荷最大時,循環泵出口的揚程為75+80=155米<160(鍋爐房的額定壓力1.6MPa即160米), 新建換熱站后,循環泵的揚程夠用了,可是定壓壓力變為?5+75=90米,在加上循環泵的揚程80米,則循環泵出口的揚程變為?0+80=170米了,超過了鍋爐的額定壓力, 請教各位高手怎么解決這個鍋爐安全運行的問題? 還有就是請教各位同行有沒有用過在循環泵旁通管這種定壓方式的,具體怎么控制?? 謝謝
40t/h熱水鍋爐供水管(DN300)流量218 m3/h,大約1.4公里的外線(DN350)到換熱站,但進入換熱站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管線,所有設備都是新的。為何流量會(huì )差這么多????請各位大蝦解答一下。謝謝。
系統圖與流程圖的概念區別:熱工圖中系統圖即是流程圖,但在暖通圖中,系統圖按比例繪制,流程圖不按比例繪制。是這樣的嗎?還有什么區別吧一?
換熱站流程圖
換熱站流程圖專題,為您提供換熱站流程圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站流程圖 相關的專業交流討論,更多換熱站流程圖相關內容請訪問