狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • [換熱站]換熱站的資料圖紙

    這是我在論壇的圖紙庫里找的。關于換熱站的施工和設計的。

  • 地上大型換熱站工藝全套圖紙

    圖紙簡介: 本圖為地上大型換熱站,供熱面積約80萬平方米,為城市集中供熱范本式熱力站,含自動控制及計量,可達到無人值守的目的,希望廣大網友前來下載 投稿網友: zhaolei6833071 上傳時間: 2013-08-21

  • 某地某地下換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為某地下換熱站全套設計施工圖紙,采用板式換熱機組,要素齊全,雖然比較小,但是內容還是比較全面的。歡迎有這方面需要的下載。 投稿網友: sy198203284055 上傳時間: 2014-05-26

  • 新疆某電廠換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 主廠房及廠區建筑采用熱水采暖,熱水由采暖加站站供給,此次電廠采暖換熱器設置在主廠房汽機房零米層,采用汽-水換熱器2臺(并聯使用),所用蒸汽參數為:壓力P=1.099MPa,t=283.2℃,流量為5.2t/h的過熱蒸汽;換出95/70℃低溫熱水,提供此次電廠采暖熱水。圖紙內容:平面布置圖和通風施工圖,可供參考。 投稿網友: pan42131

  • 吉林某小區換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為吉林某換熱站內六臺板式換熱器換熱面積六萬平分高中低區設計圖,圖紙內容包括設計總說明、換熱站內設備布置平面圖、換熱站內管道布置平面圖、換熱站剖面圖、系統圖、大樣。 投稿網友: caoyang51523 上傳時間:

  • 陜西某小區換熱站全套設計施工圖紙

    圖紙簡介: 圖為某小區換熱站,根據不同采暖面積、低區、高區分設機組,含詳細設計施工說明、機組設備型號、平面圖、流程圖、基礎圖、詳圖等全套設計施工用圖。 補充說明:供熱參數一次熱媒:110/70℃熱水;二次熱媒:95/70℃熱水。總供熱面積約45.44萬平米,供熱負荷30.4MW 。 投稿網友: tibetlk

  • 換熱站設計圖紙及廚房燃氣設計圖紙

    圖紙簡介: 換熱站設計圖紙及廚房燃氣設計圖紙,圖紙包括:設計說明,主要設備材料表,換熱站工藝流程圖,設備管道、定位、基礎平面圖,換熱站剖面圖、詳圖,廚房燃氣平面圖、系統圖。換熱站提供空調空調熱水、采暖熱水。 投稿網友: shengyi8023 上傳時間:

  • 龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙

    圖紙簡介: 本圖紙為龍建小區供熱外網及換熱站設計全套圖紙,本設計是完成齊齊哈爾東方紅龍建小區的熱網設計任務。該小區供熱區域有地下停車場、地下倉庫、商服、幼兒園和住宅。總供暖負荷:6108.69kW。圖紙包括設計總說明、換熱站設計圖、熱力外線設計圖。 投稿網友: weibo_1395574983048

  • 某2層換熱站電氣設計全套施工圖紙

    圖紙簡介: 某2層的換熱站,電氣設計,圖紙主要內容包括:一二層的平面布置圖,照明平面圖,屋頂平面圖,一次系統圖,二次控制原理圖等。希望能夠對大家有所幫助 投稿網友: huanghuifang1983 上傳時間: 2014-06-2

  • 某地區換熱站工藝流程設計施工圖紙

    圖紙簡介: 該工程為換熱站設計施工圖,本設計一級管網設計供回水溫度為130/70℃。圖紙包括:設計說明,工藝系統圖,設備管道平面圖,材料表,機組基礎平面圖,集分水器大樣圖,剖面圖等。補充說明:該套圖紙適合設計人員參考學習換熱站工藝系統。 投稿網友: liujunli787

  • 某高層住宅小區換熱站設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本工程為某住宅小區的供熱工程,包括熱力站、小區內的熱力一次管線及小區外的市政一次熱力管線三個部分,本次設計僅為熱力站工程部分。圖紙包括設計總說明,各層設備基礎布置平面圖、各層設備及管道布置平面圖、機房各剖面圖、系統原理圖及主要設備參數表。 投稿網友: cch880130

  • 鍋爐房換熱站生活泵房設計方案圖紙

    圖紙簡介: 這個是2000平方米的鍋爐房圖紙,3臺鍋爐,一個換熱站,生活水泵房,圖紙包括:設計說明,鍋爐房換熱站平面圖,冷卻塔基礎布置圖,換熱站剖面圖,設備基礎圖,除渣機,上煤系統詳圖,空調供冷熱原理圖,生活熱水原理圖,除氧間配管平面圖等,可供參考。 投稿網友: fshb22

  • 黑龍江某市小區泵房換熱站圖紙審核意見

    本人在公司負責多是幾百萬平方的各大商業和住宅項目,負責暖通專業的圖紙審核和現場工程質量檢查,特將自己的一點成果供大家參考,提意見。收件人: 抄 送: 關 于:小區泵房工程圖紙審核意見 日 期: 發 自:BOBLEE 茲于某年某月某日于貴部取得由某建筑設計研究院編制的小區泵房工程的施工圖紙電子檔,經復核,現提供我部對采暖、通風系統圖紙的意見及建議如下,供參閱及跟進相關工作。1. 平面圖紙中一二次網均設置有孔板流量計,建議復核當地采暖的計量方式,初步認為只需對一次網進行計量,以節省投資。2. 一層給水平面圖中,軟化水箱已有確定尺寸,建議要求設計院提供基礎圖及接管大樣圖。3. 一般而言,整體換熱機組已包含有除污器,但圖紙另設置有二次網除污器,建議設計院澄清,以免重復購置。4. 設計說明中,只提及熱力系統的試驗壓力為工作壓力的1.5倍,建議設計院提供具體的工作壓力或具體試驗壓力數據。5. 鑒于較多項目對于套管安裝不規范,建議增加套管穿墻樓板應預埋比管道保

  • 換熱站計算的一些問題求教

    知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米

  • 怎樣求換熱站蒸汽的流量

    已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量啊?求高人指點啊!!!

  • 請教,關于換熱站改造問題!

    請教各位前輩!現有3臺3噸的模塊鍋爐,其中一臺常年供給15萬㎡的小區生活熱水。現在想利用現有設備,在換熱站進行改造。改造目的: 使現有的三臺模塊鍋爐,能在熱力供暖開始前期,提前半個月供暖,以及在熱力供暖停止后延長供暖時間。因為只需要低溫供暖,可不可以用生活熱水的一次回水來帶采暖?再回鍋爐呢?還是需要另設一組板換來帶采暖呢?如果有能幫忙的,盡量多回帖啊~謝謝啦~!或者留個QQ能讓我請教下也成~

  • [換熱站]關于熱力站的設計

    最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵啊?不知道方按是否可行,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!

  • [換熱站]水泵電機的問題

    我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,水泵三臺,俺選30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中電機過熱,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,如全部開啟則電機電流過大,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,請指教燒電機的原因

  • 換熱站采取什么消防措施?

    大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!

  • 關于換熱站面積的問題請問各位。

    我有這樣的問題,當一接手一個項目,什么都沒有計算的情況下需要向建筑提供設備房所需要的面積。首先確定下來,這個面積要差不多才行。每次都很困難,各位有沒有好的估算辦法,比如說,市網的熱源溫度過高情況下(大于100度)需要的熱交換站面積,又或者說市網溫度剛好適合暖氣片(80度左右)時需要的泵房面積;再者就是采用地板輻射式采暖時需要的換熱站面積。分區與不分區情況下需要的換熱站面積。這些情況下如何確定換熱站面積很苦惱,各位高手誰能指點一二。在此謝謝了。:time:

點擊加載更多

換熱站圖紙

換熱站圖紙專題,為您提供換熱站圖紙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站圖紙 相關的專業交流討論,更多換熱站圖紙相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

換熱站合同

換熱站首站

人人爱我我爱人人是谁说的| 国产一区二区三区在线| 国产精品久久久久无码软奇奇奇| 欧美一精品| 日韩毛片在线| 亚洲精品入口一区二区在线| 国产成人无码AⅤ片在线观看| 性爱色呦呦| 岳女共夫张淑芬无删减韩剧版 | 久久国产欧美精品| 国产 日韩 精品 中文字幕| 软萌小仙自慰粉嫩小泬网站| 成熟人妻互换XXXXX| 超碰AV线| 少妇 美女 网站| 日本高清不卡a| ,香蕉欧美视频| 成人性生生活性生交一| xxx视频在线| 插进来综合| 亚洲综合欧美另类| 国产精品日韩精品| 久久伊人网| 人妻少妇69式99偷拍| 五原县| 精品少妇一区二区三区在线播放| 中文人妻av久久人妻水蜜桃| 少妇高潮毛片| 午夜亚洲| 成人性生生活性生交全黄 | 亚洲级女片www777| 国产浪潮AV色| 日本乱偷人妻中文字幕在线| 四虎在线欧美| 人妖-区二区美女| 欧洲中文字幕精品| 人妻少妇| 天天色综合久久| 亚洲综合欧美日韩| 三级超碰| 热东京|