知識點:建筑電氣ppt
一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會(huì )讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我
發一個“安裝工程識圖與施工工藝(電氣)課件”的學習資料!
簡介:室內建筑電氣設備安裝分為三個分項,即電力照明系統、防雷接地系統、弱電系統安裝,電氣安裝工程必須嚴格按照“規程規范”和“質量驗收評定標準”進行施工作業,電氣設備安裝人員必須持有滿足該幢建筑物安裝工程要求的許可證、電工作業操作證、上崗證件,未經過專業學習培訓,或經培訓未合格的人員,均不得從事電氣作業。
建筑設備安裝識圖與施工(第9章 建筑電氣施工) 室內建筑電氣設備安裝分為三個分項,即電力照明系統、防雷接地系統、弱電系統安裝,電氣安裝工程必須嚴格按照“規程規范”和“質量驗收評定標準”進行施工作業,電氣設備安裝人員必須持有滿足該幢建筑物安裝工程要求的許可證、電工作業操作證、上崗證件,未經過專業學習培訓,或經培訓未合格的人員,均不得從事電氣作業。
Autocad2005電氣版的安裝比較復雜,需要網絡(luò )安裝,關掉防火墻,去掉2004,按步來才能安裝成功其破解版,下面為轉載供參考:1. 復制crack文件夾到硬盤;2. 安裝AutoCAD Electrical 2005 chs程序, (安裝系列號:400-00000000 );3. 復制crack文件夾下的adlmdll.dll 和 acad.exe 到AutoCAD Electrical 2005 chs程序安裝目錄;4. 運行crack文件夾目錄下acad_tool.exe文件產生licpath.lic5. 將licpath.lic文件保保存到 X:...\crack\Autodesk Network License Manager\lic。把X:...\crack\Autodesk Network License Manager復制到AutoCAD Electrical 2005 chs程序安裝目錄6. 運行 lmtools.exe (Autodes
求助,潔凈廠房的電氣安裝問題.請問那位大俠做過潔凈廠房的設計,最好是做過潔凈廠房的施工,我有些電氣安裝要求上的問題想請教.不知有沒有潔凈廠房電氣施工要求、做法的資料?謝謝!
電氣二次接線識圖1
電氣制圖及相關標準匯編 電氣文件編制及相關標準匯編
一共5部分,呵呵,不要急。
電氣安裝經常遇到的問題電氣工程質量通病與防治 一、防雷接地不符合要求1、現象(l)、引下線、均壓環、避雷帶搭接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉、焊縫不飽滿等缺陷。(2)、焊渣不敲掉、避雷帶上的焊接處不刷防銹漆。(3)、用螺紋鋼代替圓鋼作搭接鋼筋。(4)、直接利用對頭焊接的主鋼筋作防雷引正經一。2、原因分析(1)、操作人員責任心不強,焊接技術不熟練,他們多數人是電工班里的多面手焊工,對立焊的操作技能差。(2)、現場施工管理員對國家施工及驗收規范GB50169 2《接地裝置》有關規定執行力度不夠。3、預防措施(l)、加強對焊工的技能培訓,要求做到搭接焊處焊縫飽滿、平整均勻,特別是對立焊、仰焊等難度較高的焊接進行培訓。(2)、增強管理人員和焊工的責任心,及時補焊不合格的焊縫,并及時敲掉焊渣,刷防銹漆。(3)、根據GB50169 2《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》規定,避雷引下線的連接為搭接焊接,搭接長度為圓鋼直徑的6倍,因此,不允
最近在電氣制圖的時候遇到了一個問題。請大家給個建議吧。查了很多資料,發現都沒有這方面的具體標準和規范。就說接線圖吧:用CAD畫圖紙,都有詳細的元器件接線圖和端子接線圖,用的都是詳細的位號或者線號,例如X1:1,2KA:14或者R100,R205。如果有很多公用端,比如24V+---從穩壓電源出來的24V+直接到端子X(jué)1,然后在X1上短接出10個端子就是X1:1~X1:10都是24V+,其他用到24V+的元器件的接線全部從X1:1~X1:10上接出。如果用線號表示法,就是穩壓電源出來的24V+的線號是R100,則X1:1~X1:10出去到相應元器件的線號應該是R101~R110還是全部都用R100來表示呢。如果用位號表示法,就是就是穩壓電源出來的24V+的線號是24V+,則X1:1~X1:10出去到相應元器件的線號應該是24V+:1~24V+:10還是全部都用24V+來表示呢。
CAD2008電氣制圖軟件資料,有需要的朋友們請下載參考!
建筑電氣與弱電安裝預算
簡要說明:本書以變配電工程、照明與動力工程、建筑防雷與接地工程、空調自動控制系統、火災自動報警際消防聯動控制系統、通信網絡(luò )與綜合布線、智能住宅小區等工程實例為主要內容,詳細的介紹了建筑電氣工程圖的識讀方法和步驟。為了便于讀者學習,每章均附有復習題和答案。 文件格式:PDF 文件大小:15.6 M(壓縮后分2 卷)
電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。2、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只。3、接線時,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,正確接線,不得反接。特別是通訊線,將所有電氣火災探測器連接起來,總線引到控制中心,連接到電氣火災監控設備上,通訊線A、B線需區分,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,B線下一個電氣火災探測器B線。4、安裝剩余電流互感器時,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 編輯 全書共分六章,重點對電纜線路、架空線路、室內布線的安裝、運行、維護、試驗及故障處理等方面的內容進行了詳細闡述和系統的介紹。
電氣安裝識圖與制圖
電氣安裝識圖與制圖專題,為您提供電氣安裝識圖與制圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣安裝識圖與制圖 相關的專業交流討論,更多電氣安裝識圖與制圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題