那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣啊?謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
現在小弟手上做一個項目,由于之前沒碰到過,現在像各位前輩請教,還望多指教指教。一根600的污水管,1200的給水管,要穿過一條寬200米,深4,,5米的河流,同時還要考慮預留電力,燃氣等后期的管道,所有管道不能在橋上敷設。問題:1、業主讓我給出過江方案,是走河床底下造價低,還是架空走造價低?(業主比較傾向頂管,當然最終要看哪個造價低) 2、如果是走河床底下頂管的話需要距離河床最低標高多少(即覆土多少)? 3、頂管的話是否只能用鋼筋混凝土管?是否直接先頂進大套管,然后其他管道再往套管里敷設? 4、套管敷設管道后里面是否需要填土,還是就讓其空著? 5、走頂管的話是要求壓力流還是重
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
最近新接手給排水管道,是一套浴室給水,圖上管道由De90變為De75,兩者之間有一個三通,請問,三通前變徑還是三通后變徑?
小弟剛剛涉足給排水設計,經驗不足,目前涉及到PCCP原水管的改遷設計,想請教各位大神,PCCP管道與鋼管如何連接呢?非常感謝!!
求助一下,從水池出來的輸水管道,先要下坡,然后上坡,水池高程為200米,最低點高程0米,上坡頂點的高程為150米,總管線長9000米。 請問,水能壓過去么?
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,應征得設計部門同意。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊
將60度的熱水通過管路,然后迅速降溫到30度出水,不能用冷卻塔,現尋求其它方法解決,要求性價比要高,這個是用于工業熱水迅速降溫重新使用
(1)管道布置的凈空高度、通道寬度、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,也可埋地或管溝敷設。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,不影響起重機的運行。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置。裸管的管底與管托底面取齊,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,并距套管端口不小于
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會(huì )好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會(huì )有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
我現在就遇到一個問題,我的公司正在消防驗收,我負責這部分,系統是去年做的,很倉促,今天我去試壓,怎么弄壓力也保持不住,就幾分鐘,這片小區最高的樓頂設有容積為18立方的水箱,但水箱起不到作用,管網里沒有水壓,我懷疑是管道漏水,但室內 我看過了沒有問題,如果室外漏,我怎么才能找到漏點呢?請指教
我這兩天馬上要設計一條道路排水管的基礎,排水管有400、600、800,設計道路的土基很軟。因為手頭沒圖集、規范,所以很急,請各位幫忙,如能提供詳細標準最好!謝謝了!
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
最近接了一個輸水管道工程,需要跨越鐵路、高速公路、通訊光纜、一個較寬的明渠,管道是雙管,設計流量在10m3/s以上,請教各位高手,跨越建筑物如何處理?
市政排水工程中,當遇到特定條件管頂覆土不能滿足要求時一般會(huì )選用混凝土管進行滿包加固處理(如雨水連接管);塑料管會(huì )采用外加鋼套管進行加固處理。那么求教下 球墨鑄鐵管當采用T型接口時是否可采用混凝土滿包加固處理呢?