熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},誰能給咱解解惑。
05R417-1熱力管道支架托架圖集
室內采暖管道圖紙上設計有的地方是固定支架,請問這應該怎么做啊,施工的時候好像沒做,支架都是用角鋼、U型管卡將管道固定,本人認為這種只能算一般支架,不能算固定支架,圖紙上沒有設計一般支架,但是標注了幾個固定支架,所以我想固定支架應該還是比較特殊的,請教一下各位,固定支架應該怎么做呢?謝謝!
架空熱力管道支架相關資料,相信會(huì )有用的,呵呵:victory:
如題,請問如何設置管道間固定支架的距離與數量,一般我知道的是做補償器的時候就一定會(huì )有兩個固定支架,除了這個之外還有其他要求嗎?
聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,那么補償器應該設在這段管道的哪里?中間還是兩端?固定墩在什么情況下設,設在哪里?
直埋:有人做無補償直埋敷設 不知道有沒有做個 我問的人都覺得有補償保險些因為 無補償敷設系統 如果有分支管 在分支處會(huì )不會(huì )出問題 對于有補償敷設 看看圖集里面 05r410 固定墩子可真大都是五六平米的 想知道大家怎么選用敷設方式 如何選用固定支墩的
圖紙簡介: 本圖為常用各類管道滑動、固定支架標準圖,圖紙包括設計說明、不同的曲面槽滑動支座 、丁字托滑動支座 、水平管道固定支架支座、直埋式內固定支座。 投稿網友: kuaileziji 上傳時間: 2009-02-06
180米小樓的蒸汽管道固定支架補償器圖紙實例,經過修改原圖固定支架補償器位置比原圖更合理。
【直埋熱力管固定支架允許微量位移的探討】 雷學波 太原市建筑工程總公司設計所 科技情報開發與經濟 2002年02期 【關鍵詞】 直埋熱力管;固定支架;允許微量位移 【摘要】 通過對固定支架允許微量位移的討論 ,探討了在實際工程設計中 ,依據工程的具體條件 ,通過減小固定支架的尺寸 ,來降低工程造價、減輕施工難度的可能性
各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用!!萬分感謝!!!!!!!!!!!!!
最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定、導向、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼!!!支架
因為做的項目里要算這個,可是我不會(huì ),希望有懂的大蝦回答一下
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎?
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
熱力伸縮器主要補償吸收了管道軸向,橫向,角向的熱變形。 室內管道安裝熱力伸縮器時,應根據設計要求標出固定支架和熱力管道伸縮器的安裝位置。因為管道熱力伸縮器在運行是會(huì )有反力產生,而固定支架的作用就是承受兩者的反力。因此固定支架必須安裝在設計規定的位置,應使管子牢固地固定在支架上。活動支架不應妨礙管道由于熱膨脹所引起的移動。管道在支架橫梁或支座的金屬墊塊上滑動時,支架不應偏斜或使滑托卡主。滑動支架應靈活,滑托與滑槽兩側應留有3-5mm的間隙,以保證具有一定的位移量。 室內外設有熱力伸縮器的管道,熱力伸縮器的兩側,應安裝1-2個導向支架,以保證管道在支架伸縮時不偏移中心線,保溫管道中的導向支架應按設計要求的數量設置,如采用過多的,反而會(huì )妨礙管道的自由收縮,安裝在墻面的支架應使管道中心與墻的距離符合設計要求,一般保溫管道的保護層表面離墻或柱子表面的凈距不小于60mm,不保溫的立、支管離墻凈距為30mm。安裝管道熱力伸縮器時,應在預制時按規范要求做好預拉伸,并做好記錄,按位置固定,與管道連接好。
熱力管道固定支架
熱力管道固定支架專題,為您提供熱力管道固定支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱力管道固定支架 相關的專業交流討論,更多熱力管道固定支架相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題